резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Котел Baxi Экокомпакт 24ф.
При включении пламя на горелке увеличенное.Происходит быстрый подъем температуры воды, градусов на 10,в течении 5-10 секунд, сопровождаясь звуками закипающего чайника. Как буд-то не работает насос и застой воды в теплообменнике.
А потом все резко нормально - звуки пропадают, температура плавно опускается до первоначальной и потихоньку нагревается
Вопрос знатокам.
-Почему?
-Можно ли уменьшить первоначальное пламя при включении горелки, что бы оно было одинаковым и при включении и при дальнейшем нагреве?
При включении пламя на горелке увеличенное.Происходит быстрый подъем температуры воды, градусов на 10,в течении 5-10 секунд, сопровождаясь звуками закипающего чайника. Как буд-то не работает насос и застой воды в теплообменнике.
А потом все резко нормально - звуки пропадают, температура плавно опускается до первоначальной и потихоньку нагревается
Вопрос знатокам.
-Почему?
-Можно ли уменьшить первоначальное пламя при включении горелки, что бы оно было одинаковым и при включении и при дальнейшем нагреве?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Потому-что при запуске котел должен пройти первичный тест системы безопасности...
А вот это скорее всего из-за накипи...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Т.е. насос с каждым включением срабатывает с опозданием?BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 11:15 Потому-что при запуске котел должен пройти первичный тест системы безопасности...
У меня в котле дождевая вода. От нее тоже накипь может быть?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
насос запускается самым первым и работает непрерывно.
Ну значит не накипь... Сообщите температуры ПЕРЕД розжигом горелки и ПЕРЕД погасанием, примерную мощность системы отопления
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Стоит комнатный термостат, поэтому включается всегда по разному, ну где-то около 50 градусов. Как включилось-температура падает на пару градусов и резко растет от сильного пламени в горелке. Потом снижается до начальной и медленно нагревается.
Можно как-то уменьшить первоначальное пламя.?
Стоит 45 алюминиевых радиаторов и теплый пол в ванной.
Можно как-то уменьшить первоначальное пламя.?
Стоит 45 алюминиевых радиаторов и теплый пол в ванной.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
первоначальную мощность уменьшить нельзя,а вот основную мощность горелки можно изменить параметрами котла
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
На всякий случай, проверь фильтр на обратке (и те, что сам в систему отопления ставил).masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 15:58 Стоит комнатный термостат, поэтому включается всегда по разному, ну где-то около 50 градусов. Как включилось-температура падает на пару градусов и резко растет от сильного пламени в горелке. Потом снижается до начальной и медленно нагревается.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
В градусах!BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 15:10 Сообщите температуры ПЕРЕД розжигом горелки и ПЕРЕД погасанием, примерную мощность системы отопления
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Хотелось бы понять какую нагрузку на отопления Вы имеете. Какая отапливаемая площадь? и как обстоит дело с циркуляцией теплоносителя?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Включение 55 выключение 65 в среднем
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Площадь 60 квадратов. Циркуляция нормальная вроде как.BAXI - Volga писал(а): 15 окт 2018, 17:58 Хотелось бы понять какую нагрузку на отопления Вы имеете. Какая отапливаемая площадь? и как обстоит дело с циркуляцией теплоносителя?
Шум этот напрягает при включении горелки и резком нагреве. Раньше не было шума.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Если бы была нормальная, то не было бы слишком резкого нагрева.
Может и теплообменнику кирдык приходит.masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 20:51Шум этот напрягает при включении горелки и резком нагреве. Раньше не было шума.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Хоть вода и дождевая, случились отложения, может мусор поднесло...
Устроить промывку теплообменнику, перевернуть его (он симметричный), заменить теплообменник...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Спасибо всем. А что можно сделать чтобы теплообменник служил долго. Дождевую воду залил.
Что-то еще можно улучшить???
Что-то еще можно улучшить???
резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
Промывка лимонной кислотой поможет, или что-то посущественней надо?BAXI-Ural писал(а): 16 окт 2018, 09:43 Хоть вода и дождевая, случились отложения, может мусор поднесло...
Устроить промывку теплообменнику, перевернуть его (он симметричный), заменить теплообменник...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 4640 Просмотры
-
Последнее сообщение Валерий0025
-
- 2 Ответы
- 2145 Просмотры
-
Последнее сообщение Сергей64
-
- 57 Ответы
- 2939 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 1712 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 4251 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя