Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
- Мой котел: Ecofour 24f
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
Объем системы около 40 литров.
Встроенный расширительный бак котла признаков неисправности не проявляет. сливал систему, накачивал его до 0,8 неск раз. вроде держит.
Происходит следующее - уезжая ставлю режим в помещении 10С. Давление вверху зеленой зоны. Температура в том числе и носителя падает. При достижении уставки котел пытается включится - давление оказывается около 0,8 (смотрю по встроенному манометру уже приехав после отключения) и выдает ошибку по давлению.
Это нормальное поведение системы такого объема без внешнего бака?
Что посоветуете? Ставить внешний, чинить встроенный. может дело вообще не в этом?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Отключения котла по давлению при низкой T носителя

технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
- Мой котел: Ecofour 24f
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
я до последнего надеялся что без бака обойдусь... а какого объема посоветуете ставить бак?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
в режиме ГВС давление падает?
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
- Мой котел: Ecofour 24f
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
не падает, а какая связь?BAXI - Volga писал(а): 27 окт 2018, 23:47 возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
встроенный бак проверял как написано на форуме - слил носитель, накачал до 0.8.
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 46
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12246
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И в обратную сторону.
При накачке воздушной камеры - воздух не будет выдавливать остатки теплоносителя из бака. Или будет выходить очень мало и очень медленно.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
fartoviy79 писал(а): 30 окт 2018, 00:00 BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
- Мой котел: Ecofour 24f
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
-
- Старожил
- Сообщения: 724
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6824
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
Что выдавило и через какой клапан?Konstantin N писал(а): 31 окт 2018, 22:27 при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
- Мой котел: Ecofour 24f
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
теплоноситель через защитный клапан на 3 атмStarik писал(а): 01 ноя 2018, 11:19Что выдавило и через какой клапан?Konstantin N писал(а): 31 окт 2018, 22:27 при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
на какое давление брать бак? 1 АТМ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6824
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Отключения котла по давлению при низкой T носителя

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
Выкрутить золотник, перекрыть подачу-обратку, до упора (2.5 - 3 атм) заполнить котел через подпитку, из воздушного соска не должно литься, закрыть подпитку , подставить под сливной кран ёмкость, открыть сливной кран, поставить золотник, качать воздух в бак, должно вылиться не менее 6 литров воды. Мембрана целая, бак исправен...
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 16 Ответы
- 1543 Просмотры
-
Последнее сообщение aatoxa
-
- 12 Ответы
- 3898 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 1499 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 14 Ответы
- 2679 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 27 Ответы
- 6440 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]