Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

Здравствуйте.
Объем системы около 40 литров.
Встроенный расширительный бак котла признаков неисправности не проявляет. сливал систему, накачивал его до 0,8 неск раз. вроде держит.
Происходит следующее - уезжая ставлю режим в помещении 10С. Давление вверху зеленой зоны. Температура в том числе и носителя падает. При достижении уставки котел пытается включится - давление оказывается около 0,8 (смотрю по встроенному манометру уже приехав после отключения) и выдает ошибку по давлению.

Это нормальное поведение системы такого объема без внешнего бака?
Что посоветуете? Ставить внешний, чинить встроенный. может дело вообще не в этом?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural »

В этом, в этом... :yes:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

BAXI-Ural писал(а): 26 окт 2018, 23:21 В этом, в этом... :yes:
я до последнего надеялся что без бака обойдусь... а какого объема посоветуете ставить бак?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural »

Ничего не надо ставить... с существующим разберитесь....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI - Volga »

возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

BAXI - Volga писал(а): 27 окт 2018, 23:47 возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
не падает, а какая связь?
встроенный бак проверял как написано на форуме - слил носитель, накачал до 0.8.
Аватара пользователя

fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 46

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение fartoviy79 »

BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12390
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1608 раз
Возраст: 45

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Bahus »

Это проверить не очень сложно. Если переток в экспанзомат забит вглухаря, значит в воздушной камере давление меняться не будет, независимо от давления теплоносителя в системе. Или будет расти/падать очень медленно, если трубка забита, но проток маленький есть.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И в обратную сторону.
При накачке воздушной камеры - воздух не будет выдавливать остатки теплоносителя из бака. Или будет выходить очень мало и очень медленно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI - Volga »

бывает и такое... кроме шланга забивается пластиковый отвод - вот где засада!
fartoviy79 писал(а): 30 окт 2018, 00:00 BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural »

А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

BAXI-Ural писал(а): 30 окт 2018, 14:24 А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 723
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение bullet0823 »

На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6908
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 768 раз
Возраст: 59

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Starik »

Konstantin N писал(а): 31 окт 2018, 22:27 при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Что выдавило и через какой клапан?

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

Starik писал(а): 01 ноя 2018, 11:19
Konstantin N писал(а): 31 окт 2018, 22:27 при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Что выдавило и через какой клапан?
теплоноситель через защитный клапан на 3 атм

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
bullet0823 писал(а): 01 ноя 2018, 10:15 На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь
на какое давление брать бак? 1 АТМ?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6908
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 768 раз
Возраст: 59

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Starik »

Konstantin N писал(а): 01 ноя 2018, 13:43 теплоноситель через защитный клапан на 3 атм
:shock: Давление в расширительном бачке не чем померять или из него уже вода хлыщет?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural »

По какой-то причине не работает расширительный бак в котле...
Выкрутить золотник, перекрыть подачу-обратку, до упора (2.5 - 3 атм) заполнить котел через подпитку, из воздушного соска не должно литься, закрыть подпитку , подставить под сливной кран ёмкость, открыть сливной кран, поставить золотник, качать воздух в бак, должно вылиться не менее 6 литров воды. Мембрана целая, бак исправен...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2406 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    4756 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1675 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странная работа котла при подготовке ГВС
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3136 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    7597 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость