Уважаемые форумчане, стоит выбор между конденсационными котлами:
Baxi DUO-tec Compact 28 (минимальная заявленная тепловая мощность 4.1)
Baxi DUO-tec Compact 24 (минимальная заявленная тепловая мощность 3.5)
Дом из СИП-панелей. площадь около 120 кв. м. Отопление только ТП. 10-12 контуров. Схема: котел-коллектор. Будет комнатный термостат и уличный датчик температуры. Предполагается три точки водоразбора, две из которых могут использоваться одновременно (2 душа). Какой котел лучше выбрать и почему? Будет ли обеспечиваться температура подачи в ТП на должном для ТП уровне? (чтобы не в тапках бегать)
			
			
									
						Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
- 
				25alexandr
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 11:17
 - Откуда: Пятигорск
 - Возраст: 42
 
- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
ТП нужной температуры обеспечит, а вот ГВС на два душа не хватит
			
			
									
						Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
Раззоритесь на котел с бойлером.... 
 
Старайтесь сделать контура максимально симметричными (одинаковой длины и "загнутости")
			
			
									
						Старайтесь сделать контура максимально симметричными (одинаковой длины и "загнутости")
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				25alexandr
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 11:17
 - Откуда: Пятигорск
 - Возраст: 42
 
Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
Контура будут приблизительно равной длины, на трубах PE-RT. Можете подсказать по диаметру труб: 16 или 20(внутренний 12 и 16 соответственно)?  Что в моем случае лучше? в каком случае штатный насос справится?
			
			
									
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
При одной и той же плотности укладки (7-9 пог.м на м кв)по возможности лучше сделать больше секций, - сопротивление уменьшается, расход трубы примерно тот же. Трубу 16, только на спайках не заузить...
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				25alexandr
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 11:17
 - Откуда: Пятигорск
 - Возраст: 42
 
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 0 Ответы
 - 1339 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Maks83																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 14 Ответы
 - 2767 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 7676 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 4 Ответы
 - 5546 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Valeriy																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 9 Ответы
 - 265 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  ayakovyshyn																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя