BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, котёл BAXI main FOUR 240F. при открытии горячей воды вылетает ошибка Е03 (код ошибки "Сработал предохранительный термостат (датчик тяги) прессостат - датчик тяги") котел остается в работе, а вода не греется, течет холодная, отопление работает. В чем может быть дело?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Проверить чистоту, легкость вращения вентилятора.
Проверить вентури.
Проверить вентури.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Вентилятор вращается легко, ветер задует через коаксиальный дымоход и он вращается. Может ли еще в чём то причина?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
А вентури?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
ага понял что за трубка Вентуре, она тоже чистая. когда снимаю её при рабочем режиме котла тоже вылетает ошибка Е03 и гаснет котел, одеваю на место зажигается котел. Но потомчерез определенное время всё равно вылетает ошибка Е03.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Что-бы проверить вентури снимите вентилятор она находится в верхней части. Снимите и хорошо промыть и протереть .
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
И еще обратите внимание на работу вентилятора при срабатывании.Часто 3 ошибка бывает из-за выработки втулки скольжения,Происходит перекос якоря Заметить это можно при работе Вне он свободно вращается.
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
выработки нет, вентилятор вращается отлично, свободно вращается, посторонних шумов нет. верхние лючки я так понимаю для притока воздуха, я приоткрыл один левый, вроде бы пока работает без ошибки.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
BAXI-Ural писал(а):А вентури?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Вентури чистая, ни грязи ни влаги нет. При работающем котле вынимаю трубку Вентури из датчика приссостата котел останавливаеться, встовляю на место опять запускаеться.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Трубка Вентури находится внутри канала вентилятора - она чёрная из пластика, чтобы её снять и прочистить нужно сначала снять вентилятор, так что наверное Вы не ту трубочку имели ввиду...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
спасибо, сниму вентилятор и постараюсь прочистить её...у вас фото нет случайно по разбору и снятию вентилятора и трубки в том числе?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12137
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Вентилятор снимается вместе с жестянкой, на которой он установлен. На жестянку закреплен тремя саморезами. Вентури находится в выхлопной трубе улитки вентилятора. На нее трубка надета от реле. Закреплена одним винтом под шестигранник (4-ка кажись).
BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,когда начинаю производить подпитку системы с крана капает вода,закрываю кран продолжает капать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12137
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Кран который находится с правой стороны снизу если смотреть на котёл.который производит подпитку системы отопления.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12137
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
Боты: Bing [Bot]