греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
подскажите пожалуйста в чем может быть причина,котел луна 3 комфорт при отключенном отоплении батареи холодные,включаю горячую воду и батареи греются и каждые 3 дня падает давление? заранее благодарен
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 22:31
- Откуда: Владимир
- Поблагодарили: 1 раз
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
3-х ходовой смотреть надо в первую очередь
-
- Старожил
- Сообщения: 517
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 223 раза
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
Трёхходовой клапан
Либо дырки в системе отопления, либо расширбак ревизировать нужно
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
Вентиль подпитки на котле проверить не забыть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
может конечно 3-х ходовой клапан,но течи в отоплении не где нет, и кран подпидки был ревизирован.в других постах моя проблема обсуждалась только не моя модель котла пишут что поменял мотор и трех ходовой клапан и причина не устранилась
-
- Старожил
- Сообщения: 517
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 223 раза
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
Вы не поняли, у Вас не одна проблема, а две:
1. Горячие радиаторы при пользовании ГВС - это точно в районе трёхходового проблема. И к утечке касательства не имеет.
2. Утечка теплоносителя. Если нигде по системе, в том числе на сбросном предохранительном клапане, нет утечек (слабо верю), смотрите теплообменник, кран подпитки, воздухоотводчик насоса.
1. Горячие радиаторы при пользовании ГВС - это точно в районе трёхходового проблема. И к утечке касательства не имеет.
2. Утечка теплоносителя. Если нигде по системе, в том числе на сбросном предохранительном клапане, нет утечек (слабо верю), смотрите теплообменник, кран подпитки, воздухоотводчик насоса.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
ок спасибо
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
скажите может на каком то сайте по дешевле можно заказать 3-х ходовой клапан или на рынке все таки лучше ну там цены п...з
Отправлено спустя 17 минут 40 секунд:
а как можно проверить расширительный бак?
Отправлено спустя 3 часа 59 минут 39 секунд:
Скажите пожалуйста если вы говорите что при падении давления идет где то утечка,в кране подпитки,в предохранительном сбрасном клапане, и т.д. я это смогу увидеть или это внутри все происходит,как узнать,потому что визуально все везде сухо признаков воды не видно.или может через себя пропускает воду.расширительный бачок который качается воздухом все держит,не спускает может внутри него вода как узнать?
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
скажите может на каком то сайте по дешевле можно заказать 3-х ходовой клапан или на рынке все таки лучше ну там цены п...з
Отправлено спустя 17 минут 40 секунд:
а как можно проверить расширительный бак?
Отправлено спустя 3 часа 59 минут 39 секунд:
Скажите пожалуйста если вы говорите что при падении давления идет где то утечка,в кране подпитки,в предохранительном сбрасном клапане, и т.д. я это смогу увидеть или это внутри все происходит,как узнать,потому что визуально все везде сухо признаков воды не видно.или может через себя пропускает воду.расширительный бачок который качается воздухом все держит,не спускает может внутри него вода как узнать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
По поводу утечки на форуме 500 раз писано-исписано.
1. Отключите котел. Перекройте ВСЕ краны под ним. Отметьте значение на манометре. Пусть теплоноситель в котле остынет. Если после этого давление на манометре упадет - ревизируем расширительный бак котла. Повторяем. Если упадет повторно - ищем утечку в котле.
Если давление не упало - открываем кран подачи или обратки под котлом - давление упало - ищем утечку в системе.
Ну как-то так. Методом отсечения возможных.
1. Отключите котел. Перекройте ВСЕ краны под ним. Отметьте значение на манометре. Пусть теплоноситель в котле остынет. Если после этого давление на манометре упадет - ревизируем расширительный бак котла. Повторяем. Если упадет повторно - ищем утечку в котле.
Если давление не упало - открываем кран подачи или обратки под котлом - давление упало - ищем утечку в системе.
Ну как-то так. Методом отсечения возможных.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
спасибо,а как ревизировать расширительный бак?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
Поиск на форуме работает, проверил.
BAXI-Ural писал(а): ↑16 ноя 2018, 11:08 Я предлагаю методу с проверкой целостности бака, ревизии нипеля.
1. Перекрыть подачу и обратку.
2. Вывернуть золотник расширбака, давление на манометре теплоносителя должно упасть до нуля
3. Краном подпитки дозаполняем котел до давления 2.5 атм, из воздушного штуцера бака не должна литься вода.
4. Вворачиваем золотник, смазав его силиконовой смазкой.
5. Под сливной кран ставим мерную емкость, открываем сливной кран.
6. Качаем воздух до 0.8 - 1.0 атм, из котла льется вода, также из котла не должен выходить воздух.
7. Должно слиться воды не менее чем объем расширбака. Бак исправен.
8. Закрываем сливной кран, доводим давление теплоносителя до рабочего ( +25% от давления воздуха).
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
спасибо у меня видимо поиск не работает
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
У меня такое давление кран подпитки не вытянет маx 1.5
Отправлено спустя 50 минут 17 секунд:
А летом когда отопление выключенно, чисто включенна горячая вода, давление держится все лето,подкачивал краном подпитки 1 раз,как включил отопление каждые 3,4, дня
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
У меня такое давление кран подпитки не вытянет маx 1.5
Отправлено спустя 50 минут 17 секунд:
А летом когда отопление выключенно, чисто включенна горячая вода, давление держится все лето,подкачивал краном подпитки 1 раз,как включил отопление каждые 3,4, дня
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
Можно так - viewtopic.php?f=23&t=1363
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
если нарушена мембрана, тогда не было воздуха в бочке,но воздух есть,при спускании воздуха с золотника как должна идти вода,прям литься или просто капли
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
А вы туда-сюда погоняйте, поймете....сергей9196 писал(а): ↑28 ноя 2018, 12:49 если нарушена мембрана, тогда не было воздуха в бочке,но воздух есть,при спускании воздуха с золотника как должна идти вода,прям литься или просто капли
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
Можно подробней как поганять что бы понять что мембрана не исправна
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
У меня проблема такая.каждые 3,4, дня падает давление на котле бакси луна 3 комфорт,я его подкачиваю краном подпитки да 1.5 бара,это все случается при включенном отоплении,когда отопление выключенно, чисто включена горячая вода,давление держится долго.итак,потекла воды в отоплении нигде нет, также в котле ы теплообменнике признаков воды нет,расширительный бачок накачан,(может конечно порвана мембрана,не знаю не могу определить)ну куда то же вода уходит,может это быть из за растительного бачка? Когда котел холодный при накаченном давлении 1.5 бара начинает нагреваться и давление поднимается на 2 бара это нормально так должно быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
Вот так попробуй сам прочитать.сергей9196 писал(а): ↑28 ноя 2018, 22:04У меня проблема такая.каждые 3,4, дня падает давление на котле бакси луна 3 комфорт, я его подкачиваю краном подпитки да 1.5 бара, это все случается при включенном отоплении, когда отопление выключено, чисто включена горячая вода, давление держится долго.
Когда котел холодный при накаченном давлении 1.5 бара начинает нагреваться и давление поднимается на 2 бара это нормально так должно быть?
Если реагировать на верхнее предложение, то вопрос такой - в какое время года давление СО стабильное?
А если на второе - у тебя золотник расширительного бака воздух не держит. Но ты не читатель, про расширительный бак тебе уже только ленивый не сказал.
Как по твоим постам можно локализовать неисправность, если ты мух с котлетами в одну кучу валишь? Мало того, ещё и не делаешь ничего, только посты строчишь (с ошибками ).
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:40
- Откуда: ст. тацинская
- Мой котел: luna 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
Давление летом стабильное, когда отопление отключено.То что золотник не держит это может написать не специалист,а чайник,я сам качаю этот бачок и вижу что золотник не пропускает,это элементарно,а по поводу ошибок извиняюсь пишу с телефона,ну понять можно что написано.А посты строчу как вы написали,потому что ни один специалист ни хрена не может сделать,эту муху с котлетами,поэтому и строчу посты надеясь что посоветуют что то умное,а не про золотник будут дуть в уши.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
сергей9196 писал(а): ↑28 ноя 2018, 14:40 Можно подробней как поганять что бы понять что мембрана не исправна
Повторите несколько раз, исключив пункты 1,2 и 8BAXI-Ural писал(а): ↑16 ноя 2018, 11:08 Я предлагаю методу с проверкой целостности бака, ревизии нипеля.
1. Перекрыть подачу и обратку.
2. Вывернуть золотник расширбака, давление на манометре теплоносителя должно упасть до нуля
3. Краном подпитки дозаполняем котел до давления 2.5 атм, из воздушного штуцера бака не должна литься вода.
4. Вворачиваем золотник, смазав его силиконовой смазкой.
5. Под сливной кран ставим мерную емкость, открываем сливной кран.
6. Качаем воздух до 0.8 - 1.0 атм, из котла льется вода, также из котла не должен выходить воздух.
7. Должно слиться воды не менее чем объем расширбака. Бак исправен.
8. Закрываем сливной кран, доводим давление теплоносителя до рабочего ( +25% от давления воздуха).
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 40 Ответы
- 3339 Просмотры
-
Последнее сообщение Evdoha
-
- 15 Ответы
- 2518 Просмотры
-
Последнее сообщение Леонид60
-
- 5 Ответы
- 524 Просмотры
-
Последнее сообщение Vova7777777
-
- 3 Ответы
- 824 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 917 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость