Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Сообщение Blade »

Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm?
Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?! (704/724)(речь только о опентерм).
В этой связке - панель на котле будет работать?
и ошибки котла удаленно будет видно?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Сообщение BAXI-Ural »

Blade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm?
Да
Blade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?!
да
Blade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 В этой связке - панель на котле будет работать?
Нет. Zont подключается вместо панели
Blade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 и ошибки котла удаленно будет видно?
да
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Сообщение Blade »

Ярослав - спасибо. чисто любопытство - чтобы работала панель, что нужно сделать?
сейчас это не актуально вообще, нужен удаленный контроль, потом когда уже жить буду - или не заморачиваться и пользоваться WEB функционалом?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Сообщение BAXI - Volga »

нужен механический переключатель между панелью и ZONT
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Сообщение Blade »

заказал, пришел, установил. котел отлично вошел в режим по опентерму. но сейчас начинает тактовать, смотрю на графики:
Изображение

Изображение

Изображение

Дом 1 этаж 100 м2, газоблок+минвата снаружи, 6 радиаторов + коридор ванная теплый пол.
правильно ли думаю что нужно уменьшить мощность котла в настройках? (брал с запасом, на будущее баня будет подключеная).
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Сообщение BAXI - Volga »

параметром F13 уменьшить мощность котла в режиме отопления
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник на Котел - Baxi Nuvola-3 comfort 320 fi
    МаринаС » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1502 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1689 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1680 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna 3 Comfort не подключается к Универсальному адаптеру шин ZONT
    dklio » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    3344 Просмотры
    Последнее сообщение Денис*
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1191 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev