Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm?
Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?! (704/724)(речь только о опентерм).
В этой связке - панель на котле будет работать?
и ошибки котла удаленно будет видно?
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
ДаBlade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm?
даBlade писал(а): 10 дек 2018, 14:04 Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?!
Нет. Zont подключается вместо панели
да
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
- Откуда: Курган
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
- Благодарил (а): 18 раз
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
Ярослав - спасибо. чисто любопытство - чтобы работала панель, что нужно сделать?
сейчас это не актуально вообще, нужен удаленный контроль, потом когда уже жить буду - или не заморачиваться и пользоваться WEB функционалом?
сейчас это не актуально вообще, нужен удаленный контроль, потом когда уже жить буду - или не заморачиваться и пользоваться WEB функционалом?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
нужен механический переключатель между панелью и ZONT
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
- Откуда: Курган
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
- Благодарил (а): 18 раз
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
заказал, пришел, установил. котел отлично вошел в режим по опентерму. но сейчас начинает тактовать, смотрю на графики:



Дом 1 этаж 100 м2, газоблок+минвата снаружи, 6 радиаторов + коридор ванная теплый пол.
правильно ли думаю что нужно уменьшить мощность котла в настройках? (брал с запасом, на будущее баня будет подключеная).



Дом 1 этаж 100 м2, газоблок+минвата снаружи, 6 радиаторов + коридор ванная теплый пол.
правильно ли думаю что нужно уменьшить мощность котла в настройках? (брал с запасом, на будущее баня будет подключеная).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
параметром F13 уменьшить мощность котла в режиме отопления