Сообщение Алексей Нико »

Коллеги, помогите разгадать загадку: в воскресенье ночью встал котел Ecofour 24F с ошибкой E01. При нажатии кнопки R ошибка сбрасывалась, котел пытался запуститься, но опять вставал то на E01, то на E35 (!). Чисто интуитивно я догадался, что забило вход воздуха в коаксиале - за бортом было около -13 град. и очень сильный иней. Приоткрыл лючок в верхней части котла и все заработало. Но это же E03, а не E01? Заранее спасибо!

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Загадка про E01

Сообщение bullet0823 »

совпадение. плата умирает

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Загадка про E01

Сообщение RADAR »

Алексей Нико писал(а): 18 дек 2018, 13:52 Но это же E03, а не E01?
:) ну а
Алексей Нико писал(а): 18 дек 2018, 13:52 то на E35
с чем свяжете?

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Е01 ошибка по отсутствию пламени...при недостатке воздуха пламя может иметь неустойчивый характер..отсюда может появляться ошибка Е01..а до Е03 при этом ситуация может не дойти..

Автор темы
Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 69

Загадка про E01

Сообщение Алексей Нико »

Разъясните, пожалуйста! Дом подключен ВЛ СИП 2*16, N-проводник ВЛ заземлен через арматуру ж/б столба, в щите установлено УЗМ-50, котел подключен отдельной линией от щита через АВ, PE-проводники соединены в одной точке с N-проводниками на шине во входном щите. Повторное заземление щита неисправно. Можно ли подключить стабилизатор BAXI Energy при указанной схеме? В Руководстве по установке и эксплуатации к этому стабилизатору читаю, что его запрещается подключать к сети при отсутствии заземления.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Загадка про E01

Сообщение Steamboy »

Steamboy писал(а): 18 дек 2018, 18:56 Можно ли подключить стабилизатор BAXI Energy при указанной схеме? В Руководстве по установке и эксплуатации к этому стабилизатору читаю, что его запрещается подключать к сети при отсутствии заземления.
тот же самый штиль в том же корпусе, что и BAXI Energy, имеет на своем корпусе без потенциала 86 Вольт... Что это... Наведенное??? Нет... Скорее всего утечка... Поэтому лучше, когда есть заземление.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    3837 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    4034 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Baxi ecofour 24s e01 потом e10
    Black_Wing » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    2222 Просмотры
    Последнее сообщение Black_Wing
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1009 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя