ECO 3
Странная работа котла Есо 3, при работе на отопление проблем нету, а при работе на гвс странные вещи происходят, при включении гвс котел включается через секунд 15-20, при выключение гвс, котел всё равно греет гвс, датчик холла не горит, а на дисплее показывает что работает на гвс, температура в это время подымается 70 + и котел отключает и включает отопление, почему котел так работает? p.s. плату меняли, теплообменник гвс меняли, датчик гвс меняли
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12488
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1613 раз
- Возраст: 45
ECO 3
Циркуляцию в системе проверить может? Может он всё через байпасс гонит, вот и температура лезет?
С другой стороны - если значок ГВС горит (почему горит - другой вопрос) - значит котел не перевел трехходовой в положение "отопление". Вот всё в теплообменник и прёт. Треххода, кстати, в списке не вижу. Его с мотором ревизировали?
С другой стороны - если значок ГВС горит (почему горит - другой вопрос) - значит котел не перевел трехходовой в положение "отопление". Вот всё в теплообменник и прёт. Треххода, кстати, в списке не вижу. Его с мотором ревизировали?
-