Хотелось спросить у форумчан об удивительной ошибке Е96:

Котел отключается один раз в сутки и пишет ошибку Е 96, каждый раз отключение смещается примерно на 7-8 минут вперед от предыдущего. Например: вчера котел отключился 10:15, сегодня 10:23, завтра я уверен отключиться в 10:30 и т.д. по кругу) Можно часы сверять. Вызвал местных газовщиков, ничего умного они мне не предложили, у них одна версия - поменять стабилизатор. После каждого отключения котел сам перезапускается и продолжает работать сутки без сбоев.
Проводил эксперимент: отключил котел от питания, выждал минут 5, снова запустил котел. Ошибка так никуда и не ушла. Котел отключился через 24 часа и несколько минут, и так продолжатся по кругу.
Котел eco24s, приобретен в ноябре 2017 года, подключен и запущен в работу в конце декабря. Первый сезон в доме где установлен котел не жил. Заметил ошибку в октябре, когда запустил котел в отопительном сезоне 2018 года.

Установлен стабилизатор Ресанта. Заземление и ноль на соседнем столбе около дома. Дополнительно заземлен котел. Однако...

Тимур
Бывалый
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 39

Ошибка Е 96

Сообщение Тимур »

Роман12, вы случайно не из волшебного округа вокруг Йошкар-Олы? :) У меня такая же ошибка, но в МКД. Вызывал из горгаза "ребят", всё проверили, руками развели и заменили плату. Заставили также поменять стабилизатор. Но ничего не помогло. У меня котел отключается по 2-3 раза в сутки самопроизвольно и в любое для котла время.

Теперь вижу что мы из глуши Марий Эл! У меня же в доме у троих соседей спрашивал, у них тоже ошибка эта постоянно появляется. У товарища из Мышино то же самое, но котёл ЭКО Фур стоит меньше 1 года.

В Медведево у знакомых такой же котел как у меня в МКД тоже, также самая ошибка. Напряжение смотрю тут же входящие при ошибке, напряжение меньше 225 вольт ниразу не отпускалось.

Стабилизатор теперь стоит Теплоком который с цифрами. Он показывает постоянно входящее напряжение.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ошибка Е 96

Сообщение BAXI-Ural »

Тимур писал(а): 12 янв 2019, 13:46 напряжение меньше 225 вольт ниразу не отпускалось.
Все эти "показометры" показывают СРЕДНЕЕ напряжение...
Но допустим 0.9 сек в сети 220 в , а 0.1 сек возникает просадка до 160 В, тогда "среднее" будет 214 В - в пределах нормы. что вам и покажет "показометр", но для котла это Е96...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Тимур
Бывалый
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 39

Ошибка Е 96

Сообщение Тимур »

Оффтоп:
но при просадке напряжения стабилизатор бы щёлкал своими релюшками. Но я этого ещё не встречал.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ошибка Е 96

Сообщение BAXI-Ural »

Тимур писал(а): 12 янв 2019, 17:16
Оффтоп:
но при просадке напряжения стабилизатор бы щёлкал своими релюшками. Но я этого ещё не встречал.
Хорошо .... 0.09 и 0.01 сек... Успеет стабилизатор щелкнуть?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Тимур
Бывалый
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 39

Ошибка Е 96

Сообщение Тимур »

Я конечно сильно извиняюсь, но в прикреплении выдержка из паспорта на стабилизатор. Там значение не более 20 мм(0,02 с).

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Так же хотел бы добавить, что у товарища из Мышино мы ставили для проверки стабилизатор Штиль инверторный. Говорят что самый лучший среди остальных. На 350 который. С ним тоже самое, ошибка стабильно появляется Е96
Вложения
Screenshot_20190113-131526.jpg

Автор темы
Роман12
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI eco4s
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 96

Сообщение Роман12 »

Вопрос, что делать?

Тимур
Бывалый
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 39

Ошибка Е 96

Сообщение Тимур »

Роман12 писал(а): 16 янв 2019, 14:13 Вопрос, что делать?
Я тоже пытаюсь выяснить этот вопрос уже полтора года!!! :hi:
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ошибка Е 96

Сообщение BAXI-Ural »

Роман12 писал(а): 16 янв 2019, 14:13 Вопрос, что делать?
1. Ничего не делать
2. Гарантировать отказаться от сети при помощи ИБП с двойным преобразованием
3. Обратиться Энергонадзор...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Тимур
Бывалый
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 39

Ошибка Е 96

Сообщение Тимур »

BAXI-Ural писал(а): 16 янв 2019, 20:05
Роман12 писал(а): 16 янв 2019, 14:13 Вопрос, что делать?
1. Ничего не делать
2. Гарантировать отказаться от сети при помощи ИБП с двойным преобразованием
3. Обратиться Энергонадзор...
Ничего не делать - это считать нормальной работой котла с каждодневным включением и отключением по ошибке? Я спрашиваю, чтобы успокоиться и не думать больше о ней! :okdoc:
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ошибка Е 96

Сообщение BAXI-Ural »

Если это сеть такая, то что вы хотите от котла?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Диана Майр
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 21:55
Откуда: Нижегородская область
Мой котел: Eco home 14F

Ошибка Е 96

Сообщение Диана Майр »

Здравствуйте, у нашего котла такая же ошибка. Каждый день в 21.22 отключается. Мне интересно - это как то влияет на его срок службы? Стоит ли волноваться?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Ошибка Е 96

Сообщение BAXI-Ural »

По алгоритму работы котла раз в сутки должно происходить перезагрузка с тестированием и очисткой памяти. На платах фирмы honeywell при этом показывало ошибку е 00

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
У вас на котле стоит плата фирмы B&P. У нас нет точной информации, но возможно индикация е96 - часть алгоритма тестирования
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Диана Майр
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 21:55
Откуда: Нижегородская область
Мой котел: Eco home 14F

Ошибка Е 96

Сообщение Диана Майр »

А у вас есть возможность узнать подробнее про эту перезагрузку с очисткой памяти? Может, действительно, на нашем котле она обозначается как Е96. Кстати, у моей соседки тоже самое происходит, но в другое время в 19-40! Котлы у нас новые, выпущены: 16 неделя 2018 год.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е 96

Сообщение Bahus »

Выключьте котел из розетки в одно время с соседкой. Минуты через 2 одновременно включите. Запишите время включения. Затем остается ждать времени перезагрузки. Думаю одновременно перезагрузятся. И интервал в районе суток будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Диана Майр
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 21:55
Откуда: Нижегородская область
Мой котел: Eco home 14F

Ошибка Е 96

Сообщение Диана Майр »

Поспрашивала у людей с такими же котлами как у нас, и у всех отключается с такой же ошибкой и у каждого в свое время (видимо это действительно время включения).
Значит вывод: это заложено в алгоритм.
Не будем волноваться! :)
Спасибо всем за разъяснения!

Автор темы
Роман12
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI eco4s
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 96

Сообщение Роман12 »

кстати действительно, заметил, что сначала один раз моргнет 00, а затем происходит перезапуск и выход ошибки Е96

Ирина Дмитриева
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 14:28
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi. Eco-home
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка Е 96

Сообщение Ирина Дмитриева »

Тимур, добрый день! Как интересно. Пришла на форум с тем же вопросом по е96 и я из Йошкар-Олы)
Вот уже почти 2 года меня мучает это каждодневное отключение по ошибке е96. И да. Примерно в одно и то же время со смещением. МКД у нас. В группе дома отозвалась еще одна девушка по этой же проблеме и начали сравнивать. Отключение происходит у нас с ней в разное время. Но прмерно в одно и то же время у каждой из нас, стабильно со смещением. Очень переживала в 2018 и ломала голову. Информации в инете не было. Уже и плату поменяли, а все равно выключается, продолжает стабильно. В тех поддержке выдавали разные варианты. Вплоть до смены стабилизатора. У застройщика взяла другой по гарантии. И все равно далее стабильно е96. В один из разов в тех поддержке сказали, что причина в программе ежедневного сброса ошибок. Вроде поверила) но до сих пор сомнения, так как в инструкции пользователя о такой программе ни слова🤷 у Вас как сейчас с этим? Решилось ли?

Тимур
Бывалый
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 39

Ошибка Е 96

Сообщение Тимур »

Ирина Дмитриева, день добрый. Ситуация с котлом не изменилась. Так же стабильно вылетает эта ошибка. Я уже привык и не обращаю на это внимание.

stormizer_lex
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19 окт 2020, 15:25
Откуда: Ivanovo
Мой котел: Baxi eco home 24f
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 38

Ошибка Е 96

Сообщение stormizer_lex »

Грешил на на скачущую напругу в мкд. Поставил штиль 350. Раз в сутки эта ошибка. Думал не держит стабилизатор. Но если это тестирующая составляющая алгоритма, то можно быть спокойным! Спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2126 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
  • Ошибка е25/е26 на Baxi мэинфор 24
    depo29 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2302 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка е01 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    4559 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    33 Ответы
    10391 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E31 для BAXI Luna-3
    SergeyB » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1312 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Shyrikosik и 0 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]