Я не нашел подобных вопросов или каких либо разрешающих или запрещающий фактов.
Имею кирпичный дымоход посреди дома. Рядом стоит напольный старый одноконтурный котел высота котла примерно 1метр, он круглый и его выход находиться от дымохода примерно в 40см плюс толщина самого дымохода 10см поэтому на нем стоит вертикальный участок трубы около 0.5 метра затем угол в 90 градусов затем горизонтальный участок трубы в 40 см. тут всё понятно, нужен разгон.
Смена старого котла на новый Luna 3 240i, подразумевает установку не на пол и не в воздух, а прямо на сам дымоход, таким образом котел будет висеть прямо под дыркой. т.е. на кирпичной кладке дымохода своей задней стенкой. Этот угол 90градусов, который я одеваю на выход котла, заканчивается на самом дымоходе. Т.е. горизонтальный участок мне просто некуда повесить.
ВОПРОС! можно ли просто поставить угол 90градусов для соединения с дымоходом или всё таки необходимо делать вертикальный кусок трубы и только потом поворот??
уж очень не хочется муровать старую дырку и долбать новую. а вешать котел ниже уже некуда, под ним и так 700мм выходит, и допустимый минимум и трубы иначе будет не удобно монтировать
вертикальный разгон
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
вертикальный разгон
По инструкции производителя должен присутствовать вертикальный разгонный участок длиной не менее 2х диаметро выходного отверстия котла.
Остальное в нормативке. Раньше было не менее полметра, сейчас вроде убрали
Остальное в нормативке. Раньше было не менее полметра, сейчас вроде убрали
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
вертикальный разгон
именно по этому и спросил, по инструкции указан и горизонтальный участок. а у меня то его не будет
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
вертикальный разгон
Всё, что необходимо по инструкции - я написал. Разгонный участок нужной длины. Всё.
А. Ну и дымоход чтобы был сечением не меньше выходного отверстия котла.
Ну и кирпич.... Плохая затея для эффективного настенника. Года через 3 весь дымоход у вас в котле окажется.
А. Ну и дымоход чтобы был сечением не меньше выходного отверстия котла.
Ну и кирпич.... Плохая затея для эффективного настенника. Года через 3 весь дымоход у вас в котле окажется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 3038 Просмотры
-
Последнее сообщение Анна Богданова
-
- 3 Ответы
- 1567 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 1204 Просмотры
-
Последнее сообщение MiklG
-
- 0 Ответы
- 52 Просмотры
-
Последнее сообщение ekatnekrasova
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость