Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Добрый день!
В частном доме установлен котел ECO Home 24F. Один, два раза в неделю резко падает давление до 0 и выдает ошибку Е-10. До этого была протечка и давление падало постепенно. В данном случае показания могут не меняться неделю и за в какое-то мгновение резко измениться.
Давление восстанавливается буквально сразу после открытия крана.
В чем может быть причина?
Спасибо за подсказку. В точности нет. Давление держится от пары дней до недели, а потом в один миг в ноль падает. На мой взгляд не характерно для протечек, по идее должно было бы падать постепенно или я не прав?
Я правильно считаю, что падение давления может быть вызвано только неисправностью расширительного бака и системы?
И электроника здесь ни коим образом, по идее, не должна влиять?
"вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем.."
То есть вы считаете, что виновник расширительный бак?
Есть ли процедура для проверки работоспособности бака?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на Baxi Eco Home 24F (Cod 7787577, Matr.№ 230530282) какой(производитель, число пластин) вторичный теплообменник нужно ставить? в сети разная информация и цены - от 10 пластин и выше ну и цены от 3 тыс. Код запчасти что нашел - 5686660
Последнее сообщение
Больше горячей воды вы, конечно, не получите. Первичный у вас прежней мощности остался.
Разве что забиваться дольше будет. Вот и весь профит.
Добрый день. Прошу помощи в следующей проблеме.
Имеется котел Baxi Eco Home 24F, в работе порядка 8 лет. В этом году появилась следующая проблема: при работе на ГВС - минуты 3-4 вода идет нормальной температуры, потом температура воды плавно падает и минуты две идет холодная вода, потом температура плавно поднимается и вода становится опять нормальной температуры, этот цикл постоянно повторяется.
На котле выставлено 50 градусов для работы на ГВС, проблема возникает как при работе только на...
Последнее сообщение
Смесители (и/или подводка) у тебя глючат. Шланг на душевую лейку слишком маленького диаметра, лейка сильно навороченная , переключать с душа на гусак сильно не рекомендуется, особенно если в смесителе этот переключатель старой конструкции.
Соображай почему проток резко уменьшается, что и приводит котел к перегреву. За тебя никто этого не сделает, тем более дистанционно. :)
Здравствуйте!
Возникла проблема, при отключении электричества падает давление на котле, он переходит в ошибку и начинает моргать, не работая. Также заметили, что при работе котла на нагрев воды, также давление начинает падать - после отключения нагрева воды, возвращается обратно. Без отключения электричества и без нагрева воды давление держится. В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
Пусть котёл догреет до установленной и погасит горелку.
Засеките давление. Можно стираемым фломастером.
Переведите котёл в OFF. Дождитесь когда теплоноситель остынет до комнатной. Сверьте показания манометра.
Да. Можно и не делать. И так понятно, что бак спущен
Здравствуйте!
Котел baxi ecolife 24 f. Установлен ровно 2 года назад, не было никаких проблем. Недавно отключил режим отопления на котле, выключил дополнительный насос в СО, режим ГВС включен. После отключения отопления через некоторое время заметил, что немного выросло давление в котле (не знаю связано ли отключение отопления и рост давления , может совпало так), как- то забил на это. Вчера ночью начало капать из сбросного клапана, глянул манометры (их 2 , один штатный и 1 дополнительно...
Последнее сообщение
Одно с другим не связано. 2 отдельные задачи, я так думаю.
Заменил вторичный теплообменник. Давление не растет, все норм. Только котел стал работать на гвс прилично громче. Теплообменник оригинал, такой же стоял с завода. В чем причина может быть?
Еще за ночь немного накапало с сбросного клапана (давление 1.5 бар ), тоже под замену?
Помогите разобраться с проблемой. Котел baxi eco four 24f, на отопление работает без каких либо проблем. При включении ГВС, какое то время работает, вода нагревается, кран на панели мигает, затем котел начинает сильно шуметь, вылетает ошибка E25. При этом давление в СО падает. Каких либо подтеков нет.
В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26, помогла прочистка вторичного ТО лимонной кислотой. После этого ГВС особо не пользовались, примерно раз в...
Последнее сообщение
F12 высвечивается ошибка E96 Не ошибка, а код последней ошибки. Что делать ? Как быть ? Расшифровать. Следить за напряжением питания котла.