Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Добрый день!
В частном доме установлен котел ECO Home 24F. Один, два раза в неделю резко падает давление до 0 и выдает ошибку Е-10. До этого была протечка и давление падало постепенно. В данном случае показания могут не меняться неделю и за в какое-то мгновение резко измениться.
Давление восстанавливается буквально сразу после открытия крана.
В чем может быть причина?
Спасибо за подсказку. В точности нет. Давление держится от пары дней до недели, а потом в один миг в ноль падает. На мой взгляд не характерно для протечек, по идее должно было бы падать постепенно или я не прав?
Я правильно считаю, что падение давления может быть вызвано только неисправностью расширительного бака и системы?
И электроника здесь ни коим образом, по идее, не должна влиять?
"вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем.."
То есть вы считаете, что виновник расширительный бак?
Есть ли процедура для проверки работоспособности бака?
Здравствуйте!
Возникла проблема, при отключении электричества падает давление на котле, он переходит в ошибку и начинает моргать, не работая. Также заметили, что при работе котла на нагрев воды, также давление начинает падать - после отключения нагрева воды, возвращается обратно. Без отключения электричества и без нагрева воды давление держится. В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
Пусть котёл догреет до установленной и погасит горелку.
Засеките давление. Можно стираемым фломастером.
Переведите котёл в OFF. Дождитесь когда теплоноситель остынет до комнатной. Сверьте показания манометра.
Да. Можно и не делать. И так понятно, что бак спущен
Здравствуйте!
Котел baxi ecolife 24 f. Установлен ровно 2 года назад, не было никаких проблем. Недавно отключил режим отопления на котле, выключил дополнительный насос в СО, режим ГВС включен. После отключения отопления через некоторое время заметил, что немного выросло давление в котле (не знаю связано ли отключение отопления и рост давления , может совпало так), как- то забил на это. Вчера ночью начало капать из сбросного клапана, глянул манометры (их 2 , один штатный и 1 дополнительно...
Последнее сообщение
Одно с другим не связано. 2 отдельные задачи, я так думаю.
Заменил вторичный теплообменник. Давление не растет, все норм. Только котел стал работать на гвс прилично громче. Теплообменник оригинал, такой же стоял с завода. В чем причина может быть?
Еще за ночь немного накапало с сбросного клапана (давление 1.5 бар ), тоже под замену?
Помогите разобраться с проблемой. Котел baxi eco four 24f, на отопление работает без каких либо проблем. При включении ГВС, какое то время работает, вода нагревается, кран на панели мигает, затем котел начинает сильно шуметь, вылетает ошибка E25. При этом давление в СО падает. Каких либо подтеков нет.
В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26, помогла прочистка вторичного ТО лимонной кислотой. После этого ГВС особо не пользовались, примерно раз в...
Добрый вечер форумчане и спецы по котлам Baxi. Котлу 7 лет. В последние 2 дня появилась проблема с ГВС. Котёл не догревает воду. Датчик NTC проверил мультиметром, показал 7 кОм. Температура была в районе 25-30 градусов. NTC датчик на отоплении показал к удивлению 9 кОм. Что более похоже на правду из семинарской тетрадки. Ниже показания А:
А00-40
А01-
А02-100
А03-00
А04-40
А05-56
А06-48
А07-87
А08-57
Надеюсь вы поможете мне советом куда копать в поиске виновника. Пока у меня подозрения падают...
Последнее сообщение
Хм. Чёрт его знает. Может плата гикнулась. ШИМка какая-нибудь не отрабатывает как-положено. Ну или что-там управляет напряжением катушки.
Может быть газовый клапан.
Возникла дурная мысль подать на катушку модулятора питание с Кроны во время работы горелки. Там как раз 9 Вольт. У Вас же Sit 845 клапан на борту?
Ну что ещё. Для очистки совести F-параметры перепроверить. Проверить механическую настройку минимума-максимума на клапане.
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Котел Baxi Eco home 24F, работает второй год,на этот сезон котел включили в конце октября, проработал где-то неделю и появилась ошибка E10, давление на нуле, подпитал. Проработал часа 4-5 и опять та же ошибка. Котел работает на отопление, теплый пол. Что сделал - подпитал, отключил ГВС, (закрыл у котла оба вентиля подводку воды и для горячей воды) и проверил - давление также падает, это как бы исключает проблему с трехходовым клапаном(может я...
Последнее сообщение
Значит вы где-то что-то где-то врёте. Может и не со зла.
Блин. Я уже не буду рвать на цитаты все ваши посты, но по итогу:
Нет, стрелка стоит на месте, даже не дергается. А вот при открытии кранов отопления стрелка дергается но затем в исходное положение становится.
Значит нет утечки? Вы держали статику в двух закрытых системах и у вас давление не поменялось. Значит утечки нет?
При нулевом давлении измерил манометром расширит.бачок - было на нуле. Закачал 0,9 - это давление больше не...