Конденсат на верхней и передней стенке котла

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
djivs
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 08:32
Откуда: Саранск
Мой котел: ECO4s 18F

Конденсат на верхней и передней стенке котла

Сообщение djivs »

Добрый день!
МКД, 7 этаж, раздельная система подачи и отвода.
20190219_074423.jpg
Монтажники естественно делали абы как и побыстрее, понятное дело половина резинок на приточной
трубе были смещены или ничего не прижимали, муфта притока воздуха была открыта полностью.

Все разобрал - сделал как надо - перестал капать конденсат с трубных швов.

Проблема в том,что из приточной трубы дует холодный сильный ветер и начинает потеть сам котел.
IMG-20190218-WA0008.jpg
Начинаю уменьшать зазор, оставляю щель где-то 1,5 сантиметра (дует при этом все равно ого-го как)
и срабатывает датчик тяги. Потихоньку регулируя муфту притока добился того, чтобы датчик не срабатывал.
20190218_223224.jpg
Сейчас передняя стенка стала потеть меньше, но теперь потеет боковая.

Как уменьшить поток воздуха, что не срабатывал датчик тяги? Или может он не исправен?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6787
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Конденсат на верхней и передней стенке котла

Сообщение RADAR »

либо частично сделать забор воздуха из помещения, либо полностью...вряд ли что другое поможет...мое личное мнение...

Автор темы
djivs
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 08:32
Откуда: Саранск
Мой котел: ECO4s 18F

Конденсат на верхней и передней стенке котла

Сообщение djivs »

Как то прикрыть можно? Может какие створки или клапан в трубу? С улицы просто ветер дует с огромной силой.

Автор темы
djivs
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 08:32
Откуда: Саранск
Мой котел: ECO4s 18F

Конденсат на верхней и передней стенке котла

Сообщение djivs »

Стенки котла с внутренней стороны проклеены теплоизоляцией, но очень тонкой, а сверху вообще голый металл. Можно ли наклеить поверх еще слой потолще?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Конденсат на верхней и передней стенке котла

Сообщение Bahus »

Да пожалуйста. Только от конденсата-то это не избавит.
Есть такая проблема с раздельными дымоходами. Не припомню, чтобы какое-то решение было найдено.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»