Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

Добрый день!

Подходит к завершению первый отопительный сезон с сабжевым котлом (и внешним бойлером). К котлу вопросов нет, с подключенным ДУТ - просто песня! В работе наблюдается особенность, которую хочется устранить. На контур теплых полов стоит отдельный насос, который работает непрерывно и при работе котла на ГВС умудряется продавливать 3хходовой клапан. Байпас, к сожалению не предусмотрел, да и уже не хочется лезть в обвязку. Можно ли использоваться релейный выход котла (судя по инструкции - контакты 8,9,10 колодки М2) для коммутации внешнего насоса?
Или все-таки нужна интерфейсная плата? Прошу специалистов ответить...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение BAXI-Ural »

Нужна релейная плата
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

Добрый вечер, Ярослав, спасибо за ответ. Я и сам влез в котёл и убедился, что эти контакты сейчас незадействованы, а в инструкции так просто вариант коммутации показан.
Буду заказывать...

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

Тогда такой неожиданный вопрос - а зажимы (круглые такие, черные) для кабельных вводов отдельно продаются?

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Степаныч »

Немного не в тему.
Ребята.Луна 3 1.310.Fi
Температура теплоносителя направляемая ТХК на нагрев бойлера такая же,как установленая для системы отопления?
Или котел увеличивает температуру при переключении на гвс?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение BAXI-Ural »

Степаныч писал(а): 10 мар 2019, 21:16 котел увеличивает температуру при переключении на гвс?
Да
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Степаныч »

Срасибо.

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

В продолжение темы. Поставил релейную плату. Параметр F04=02 (заводское значение, коммутация при запросе тепла). И при запросе тепла, и при запросе ГВС на плате замкнуты контакты 1 и 3 (разомкнутое состояние реле). Пробовал поставить F04=05 (коммутация при работе горелки), все равно остаются замкнутыми контакты 1 и 3. Добиться замыкания 1 и 2 не удалось. Можно как-нибудь проверить плату, подавая напряжение на управляющий разъем? Требуется ли отдельно прописать в котле что "плата подключена"?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR »

по идее 1и2 замкнуты в ситуации обратные 1и3...а для чего нужно?

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
попробовать для проверки F04=00 может?

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

RADAR писал(а): 23 мар 2019, 09:14 по идее 1и2 замкнуты в ситуации обратные 1и3...а для чего нужно?
Включать доп насос теплых полов только при работе отопления. Точнее, правильнее сказать так - отключать насос теплых полов при подогреве бойлера ГВС. Иначе он продавливает трехходовой клапан.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR »

дело в том, что я не увидел в настройках платы - именно ГВС...там только запрос тепла, а он и в режиме ГВС и в режиме отопления - общий этот запрос тепла...

Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
да и параграф 27.2 - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - не предполагает внешних насосов...

Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
cactus писал(а): 23 мар 2019, 09:22 Иначе он продавливает трехходовой клапан
а вот это говорит о том, что неправильно устроен узел ТП...и здесь наверно поможет только промежуточное реле, управляемое от 3хходовика напрямую...

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

Путем манипуляций с параметрами F04 и F05 мне таки удалось обеспечить замыкание второго релейного выхода - контакты 5 и 6 (F05=01). Даже если предполагается запрос тепла постоянно - все равно непонятно, почему реле находится в разомкнутом состоянии (либо я неправильно понимаю термины замкнуто - разомкнуто и 1-3 это как раз замкнуто).
Надо еще CN2 посмотреть, там кажется есть опция его замыкания при работе ГВС - можно сигнал на внешнее реле брать с него.

UPD. 1-3 - это нормально разомкнутые контакты. то есть по логике, они замыкаются когда есть запрос на тепло. Правда они замкнуты даже тогда когда котел делает паузу при переходе с ГВС на отопление.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR »

речь идет о коммутации, а не о замкнуто-разомкнуто конкретно..

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

Посмотрел CN2 (предварительно поставив F07=05). На контактах непонятное сопротивление в несколько сотен ом, которое гуляет как будто контакты закоммутированы на какой-то датчика В общем, прошу помощи у знатоков - можно ли (и каким именно образом) использовать релейную плану для решения задачи, о которой шла речь в начале темы - включать внешний насос только при работе котла на отопление. Задачу можно сформулировать по другому - отключать внешний насос при работе котла на ГВС. Понятно, что есть 3хх клапан, и если что - можно врезаться туда, но хочется решить вопрос через плату.

Lekzan
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
Откуда: Московская обл
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 45

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Lekzan »

Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС

Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 42 секунды:
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
Подключение реле - 1 (1).jpg
Вложения
111.pdf
(155.78 КБ) 454 скачивания

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR »

ждем обратной связи от ТС...

Lekzan
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
Откуда: Московская обл
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 45

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Lekzan »

RADAR писал(а): 25 мар 2019, 09:36 ждем обратной связи от ТС...
На всякий случай - это не теоретический совет, у меня так работает - при работе на ГВС идет замыкание датчика и реле (не то, которое в котле) рвет питание на насос ТП - все сделано на базе Эктоконтроля (система управления типа Зонта), как только котел начал греть отопление - реле Эктоконтроля по сигналу с релейной платы котла дает питание на насос ТП.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR »

да нее...не подумайте, что я сомневаюсь в правдивости ваших слов.. :) просто инструкции меняются не просто так, хотя иногда и просто так... :) я в особенностях разных плат и связке с зонтом даже у одной и той же модели разбирался долго...разные платы и платы разных годов бывает ведут себя по-разному...по-этому и хочется услышать всех, кто сталкивался с этой темой на практике... :)

Lekzan
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
Откуда: Московская обл
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 45

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Lekzan »

RADAR писал(а): 25 мар 2019, 10:17 да нее...не подумайте, что я сомневаюсь в правдивости ваших слов.. :) просто инструкции меняются не просто так, хотя иногда и просто так... :) я в особенностях разных плат и связке с зонтом даже у одной и той же модели разбирался долго...разные платы и платы разных годов бывает ведут себя по-разному...по-этому и хочется услышать всех, кто сталкивался с этой темой на практике... :)
для чистоты научного эксперимента - у меня котел 1,24Fi - выпуска 2017 года, а вот релейную плату покупал буквально месяц нвзвд.

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

Lekzan писал(а): 25 мар 2019, 08:24 Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС
Я подозревал, что в тетрадке параметров меньше, чем на самом деле. Огромное спасибо!
RADAR писал(а): 25 мар 2019, 09:36 ждем обратной связи от ТС...
вечером попробую - отпишусь!

Автор темы
cactus
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
Откуда: Воронеж
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение cactus »

Итак, благодаря Lekzan, все получилось! F04 = 10 действительно коммутирует 1-3 при работе на ГВС. Более того, описание, приведенное в этом сообщении имеет другой и при этом более точный перевод. В частности, установка значения F04=05 обеспечивает коммутацию при включении вентилятора (а не при работе горелки). Это меня сбивало с толку, я не дожидался отключения вентилятора, чтобы проверить состояние реле.

Итак, выводы: задав F04 = 10, F05 = 05 и используя оба реле последовательно (1-2 - 5-7) можно добиться подаче питания на доп. насос только при работе контура отопления.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение RADAR »

хорошая получилась темка.. :)

Александр_Зос
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 май 2019, 13:21
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna3

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Александр_Зос »

эта плата позволяет подключать термодатчик в комнате? сколько может быть термодатчиков?

igoreha737
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 мар 2020, 05:00
Откуда: Калининград
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 comfort 240 fi

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение igoreha737 »

Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, имеем baxi nuvola 3 comfort, купил интерфейсную плату KHG 71410651, выносная панель baxi подключена согласно мануалу, интерфейсная тоже. Сейчас не могу понять одну вещь, контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230 ??? У меня есть термостат, который имеет сухой контакт, хотя его можно подключить и с напряжением на выходе, но суть вопроса таже. Я планирую подключить 2 дополнительных термостата , инструкция говорит подключить их параллельно к М1 на контакты 1-2, но там не сказано какой контакт должен быть сухой или мокрый, я не планирую контролировать насосы и сервоприводы, мне необходимо только включать и отключать котёл по заданной температуре в определённом помещении, выносная панель подключилась с сухим контактом и в инструкции на это обратили внимание, а на м1 непонятно.
Также после прочтения форума закрались в голову сомнения по параметрам.
F10=02 работа котла с дополнительными термостатами
F4=02 вот тут хочется разобраться, в инструкции сказано поставить параметр 02, я отыскал ,что 02 отвечает за замыкание 1-2 на М2 низковольтные термостаты, тоесть получается беспотенциальный выход какой мне и нужен, только он находится на М2, куда я подключил выносную панель baxi, там прям написано "по каждому запросу низковольтного термостата либо со съёмной блока (контакты 1-2 М2 ) замыкаются",
но в тоже время параллельно они говорят подключить термостат в М1, я полностью запутался.

F4=01 отвечает за замыкание, но уже 230 в , инструкция гласит"по каждому запросу термостата 230в (контакты 1-2 М1) замыкаются.

Получается по логике, если мне нужно контролировать только температуру(старт стоп котла) по термостатам с сухим контактом, то я мог обойтись без дополнительной зональной платы и подключить их все параллельно вместе с выносным блоком вправления на 1-2 M2? При параметре F4=02 ????
А если мне необходим контроль и управление насосов и сервоприводов, которые питаются 230в ,то мне надо параллельно термостаты 230 в подключить на 1-2 М1 ???? При этом изменить F4=01 ????хотя в инструкции про изменение f4 на 01 ничего не сказано
А что делать с F10 ?! Голова кругом...
Объясните пожалуйста

Заранее благодарю

ДмитрийC
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:01
Благодарил (а): 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение ДмитрийC »

Позвольте поблагодарить! Но и немного дополнить - с этим значением F04=10 выявилась проблема (я было обрадовался найдя этот совет, но потом заметил что это значение хорошо работает только, если котел запускается по термостату после остановки. Но стоит в процессе отопления ему переключиться на запрос ГВС, то после возврата обратно на отопление реле уже не отключится... и внешний насос останется стоять). Долго ковырял интернет, читал мануал..., писал на форум - ничего не нашел. Потом уже начал другие параметры подбирать,и по вашему файлику решил попробовать F04=06 (несмотря на то, что там указано что так будет работать только при параметрах F03=15,16... описания нет нигде, что это за значения. У меня F03=05, но сработало! Теперь все как надо и как часы (реле последовательно F04=06 + F05=05). МОжет кому еще поможет эта информация. Вроде вопрос управления внешним насосом должен быть популярен (в т.ч. из за продавливания трехходового клапана), а оказался прямо квест...

[/quote]
Lekzan писал(а): 25 мар 2019, 08:24 Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
Подключение реле - 1 (1).jpg

dozzver
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 апр 2022, 08:04
Откуда: Салнхард
Мой котел: Baxi Luna3 comfort

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение dozzver »

всем доброго дня, кто помжет по видео связи рассказать как подключить внешний насос чтобы он отключался при включении ГВС (не безвозмездно), задавливает клапан, насос в системе отопления на него идет управление с термостата, если снять с платы термостата панель управления насос останавливается, может возможно без установки дополнительной платы пару контактов с насоса выносного подать на насос который в котле стоит? или лучше через плату сделать? в общем в теории понятно но на практике нужна помощь что и как делать
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12249
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Bahus »

Ну и формулировка.....
Подключайте параллельно котловому. До 130 ватт можно на реле вешать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Ivann
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 17:57
Откуда: НН
Мой котел: LUNA-3 COMFORT
Благодарил (а): 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Ivann »

ДмитрийC писал(а): 17 янв 2022, 22:32 Теперь все как надо и как часы (реле последовательно F04=06 + F05=05).
Спасибо за информацию. Для котла Luna 3 comfort, чтобы подцепить насос теплого пола, какую плату брать KHG 71410051 или KHG 714106511 ?

Я так понимаю, на клеммах 8-9-10 М2 идет управляющий сигнал, а где взять 220В для питания насоса?
Вложения
2023-01-08_22-26-34.png

Ivann
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 17:57
Откуда: НН
Мой котел: LUNA-3 COMFORT
Благодарил (а): 1 раз

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Ivann »

Bahus, подскажите пожалуйста по сообщению выше.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12249
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Сообщение Bahus »

Ну вон же следом параграф 27.2 Там всё написано.
На интерфейсной плате стоит реле. По сигналу котла (настройка F04=02, я так понимаю в нашем случае) при запросе на обогрев реле должно замыкаться между С и NO (общий и нормально открытый) и размыкаться между C и NC (общий и нормально закрытый).
Получается ноль (N-проводник) заводим из сети на насос напрямую, а фазу (L-проводник) из сети заводим на контакт С (общий).
Если по сигналу котла нужно отключать насос пола, тогда на фазную клемму насоса тянем провод с контакта NC интерфейсной платы. Если же по сигналу насос нужно наоборот - включить, тогда тянем к нему фазу от контакта NO платы.
Мне так видится, как-будто.

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Соответственно, аналогично можно и второе реле платы задействовать. Только для него настройка F05.
Ну и CN2 платы можно использовать. Настройка F07.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    642 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
    bsmm2014 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    665 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1452 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2262 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
    19 Ответы
    2997 Просмотры
    Последнее сообщение nik_golubev