Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Подходит к завершению первый отопительный сезон с сабжевым котлом (и внешним бойлером). К котлу вопросов нет, с подключенным ДУТ - просто песня! В работе наблюдается особенность, которую хочется устранить. На контур теплых полов стоит отдельный насос, который работает непрерывно и при работе котла на ГВС умудряется продавливать 3хходовой клапан. Байпас, к сожалению не предусмотрел, да и уже не хочется лезть в обвязку. Можно ли использоваться релейный выход котла (судя по инструкции - контакты 8,9,10 колодки М2) для коммутации внешнего насоса?
Или все-таки нужна интерфейсная плата? Прошу специалистов ответить...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Буду заказывать...
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Ребята.Луна 3 1.310.Fi
Температура теплоносителя направляемая ТХК на нагрев бойлера такая же,как установленая для системы отопления?
Или котел увеличивает температуру при переключении на гвс?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Да
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
попробовать для проверки F04=00 может?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Включать доп насос теплых полов только при работе отопления. Точнее, правильнее сказать так - отключать насос теплых полов при подогреве бойлера ГВС. Иначе он продавливает трехходовой клапан.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
да и параграф 27.2 - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - не предполагает внешних насосов...
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
а вот это говорит о том, что неправильно устроен узел ТП...и здесь наверно поможет только промежуточное реле, управляемое от 3хходовика напрямую...
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Надо еще CN2 посмотреть, там кажется есть опция его замыкания при работе ГВС - можно сигнал на внешнее реле брать с него.
UPD. 1-3 - это нормально разомкнутые контакты. то есть по логике, они замыкаются когда есть запрос на тепло. Правда они замкнуты даже тогда когда котел делает паузу при переходе с ГВС на отопление.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
- Откуда: Московская обл
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 45
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 42 секунды:
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
- Вложения
-
111.pdf
- (155.78 КБ) 454 скачивания
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
- Откуда: Московская обл
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 45
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
На всякий случай - это не теоретический совет, у меня так работает - при работе на ГВС идет замыкание датчика и реле (не то, которое в котле) рвет питание на насос ТП - все сделано на базе Эктоконтроля (система управления типа Зонта), как только котел начал греть отопление - реле Эктоконтроля по сигналу с релейной платы котла дает питание на насос ТП.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi



-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
- Откуда: Московская обл
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 45
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
для чистоты научного эксперимента - у меня котел 1,24Fi - выпуска 2017 года, а вот релейную плату покупал буквально месяц нвзвд.RADAR писал(а): 25 мар 2019, 10:17 да нее...не подумайте, что я сомневаюсь в правдивости ваших слов..просто инструкции меняются не просто так, хотя иногда и просто так...
я в особенностях разных плат и связке с зонтом даже у одной и той же модели разбирался долго...разные платы и платы разных годов бывает ведут себя по-разному...по-этому и хочется услышать всех, кто сталкивался с этой темой на практике...
![]()
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Я подозревал, что в тетрадке параметров меньше, чем на самом деле. Огромное спасибо!Lekzan писал(а): 25 мар 2019, 08:24 Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС
вечером попробую - отпишусь!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Итак, выводы: задав F04 = 10, F05 = 05 и используя оба реле последовательно (1-2 - 5-7) можно добиться подаче питания на доп. насос только при работе контура отопления.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 13:21
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna3
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 мар 2020, 05:00
- Откуда: Калининград
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 comfort 240 fi
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Подскажите пожалуйста, имеем baxi nuvola 3 comfort, купил интерфейсную плату KHG 71410651, выносная панель baxi подключена согласно мануалу, интерфейсная тоже. Сейчас не могу понять одну вещь, контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230 ??? У меня есть термостат, который имеет сухой контакт, хотя его можно подключить и с напряжением на выходе, но суть вопроса таже. Я планирую подключить 2 дополнительных термостата , инструкция говорит подключить их параллельно к М1 на контакты 1-2, но там не сказано какой контакт должен быть сухой или мокрый, я не планирую контролировать насосы и сервоприводы, мне необходимо только включать и отключать котёл по заданной температуре в определённом помещении, выносная панель подключилась с сухим контактом и в инструкции на это обратили внимание, а на м1 непонятно.
Также после прочтения форума закрались в голову сомнения по параметрам.
F10=02 работа котла с дополнительными термостатами
F4=02 вот тут хочется разобраться, в инструкции сказано поставить параметр 02, я отыскал ,что 02 отвечает за замыкание 1-2 на М2 низковольтные термостаты, тоесть получается беспотенциальный выход какой мне и нужен, только он находится на М2, куда я подключил выносную панель baxi, там прям написано "по каждому запросу низковольтного термостата либо со съёмной блока (контакты 1-2 М2 ) замыкаются",
но в тоже время параллельно они говорят подключить термостат в М1, я полностью запутался.
F4=01 отвечает за замыкание, но уже 230 в , инструкция гласит"по каждому запросу термостата 230в (контакты 1-2 М1) замыкаются.
Получается по логике, если мне нужно контролировать только температуру(старт стоп котла) по термостатам с сухим контактом, то я мог обойтись без дополнительной зональной платы и подключить их все параллельно вместе с выносным блоком вправления на 1-2 M2? При параметре F4=02 ????
А если мне необходим контроль и управление насосов и сервоприводов, которые питаются 230в ,то мне надо параллельно термостаты 230 в подключить на 1-2 М1 ???? При этом изменить F4=01 ????хотя в инструкции про изменение f4 на 01 ничего не сказано
А что делать с F10 ?! Голова кругом...
Объясните пожалуйста
Заранее благодарю
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
[/quote]
Lekzan писал(а): 25 мар 2019, 08:24 Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
Подключение реле - 1 (1).jpg
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 апр 2022, 08:04
- Откуда: Салнхард
- Мой котел: Baxi Luna3 comfort
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12249
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Подключайте параллельно котловому. До 130 ватт можно на реле вешать.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 янв 2022, 17:57
- Откуда: НН
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT
- Благодарил (а): 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Спасибо за информацию. Для котла Luna 3 comfort, чтобы подцепить насос теплого пола, какую плату брать KHG 71410051 или KHG 714106511 ?ДмитрийC писал(а): 17 янв 2022, 22:32 Теперь все как надо и как часы (реле последовательно F04=06 + F05=05).
Я так понимаю, на клеммах 8-9-10 М2 идет управляющий сигнал, а где взять 220В для питания насоса?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12249
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
На интерфейсной плате стоит реле. По сигналу котла (настройка F04=02, я так понимаю в нашем случае) при запросе на обогрев реле должно замыкаться между С и NO (общий и нормально открытый) и размыкаться между C и NC (общий и нормально закрытый).
Получается ноль (N-проводник) заводим из сети на насос напрямую, а фазу (L-проводник) из сети заводим на контакт С (общий).
Если по сигналу котла нужно отключать насос пола, тогда на фазную клемму насоса тянем провод с контакта NC интерфейсной платы. Если же по сигналу насос нужно наоборот - включить, тогда тянем к нему фазу от контакта NO платы.
Мне так видится, как-будто.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Соответственно, аналогично можно и второе реле платы задействовать. Только для него настройка F05.
Ну и CN2 платы можно использовать. Настройка F07.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 642 Просмотры
-
Последнее сообщение Михряй
-
- 14 Ответы
- 665 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 9 Ответы
- 1452 Просмотры
-
Последнее сообщение astrom15
-
- 16 Ответы
- 2262 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 19 Ответы
- 2997 Просмотры
-
Последнее сообщение nik_golubev
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]