Характеристики бойлера
Характеристики бойлера
Скажите пожалуйста следующие данные:
1. толщина стали резервуара Baxi premier plus 200
2. толщина утеплителя минимальная максимальная
3 весь ли резервуар закрыт утеплителем или есть места (как говорят верх и низ), которые не утеплены?
1. толщина стали резервуара Baxi premier plus 200
2. толщина утеплителя минимальная максимальная
3 весь ли резервуар закрыт утеплителем или есть места (как говорят верх и низ), которые не утеплены?
Характеристики бойлера
Starik, Если не сложно, поделитесь ссылкой на толщину стали, мне найти не удалось.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Характеристики бойлера
Сталь 1.2 мм, утеплитель - пенополиуретан 50 мм по кругу...
Вообще вас должны интересовать эксплуатационные параметры, а не конструктив...
Вообще вас должны интересовать эксплуатационные параметры, а не конструктив...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Характеристики бойлера
BAXI-Ural, Спасибо большое.
Эксплуатационные вполне доступны на baxi.com и конструктивные меня бы не интересовали, если бы не случай с двукратной заменой БКН baxi по гарантии, присутствующий на market.yandex.ru в отзывах (и в других местах очевидно тот же автор писал). Может есть какая-то информация в сухом остатке, в чем же там дело было?
Эксплуатационные вполне доступны на baxi.com и конструктивные меня бы не интересовали, если бы не случай с двукратной заменой БКН baxi по гарантии, присутствующий на market.yandex.ru в отзывах (и в других местах очевидно тот же автор писал). Может есть какая-то информация в сухом остатке, в чем же там дело было?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Характеристики бойлера
Вы всему в интернете верите?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Характеристики бойлера
Вы же официальный представитель, не опускайтесь до уровня этих, которые "в гугле забанили". Вы отрицаете, что было двукратное обращение в Baxi по гарантии с потекшим бойлером и признанный Baxi брак? Поверьте, мне, как потребителю, это важно. Надо выбрать бойлер и по соотношению цена-качество премьер плюс оптимален, но тот случай перечеркивает все, а ваша реакция только усугубляет ситуацию.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Характеристики бойлера
У любого производителя есть определенный процент брака. Здесь главное как производитель этот брак устраняет...исправляет так сказать свой косяк... А интернет дело такое - пишут только те, кто попал в процент брака, либо проплаченные отзывы...это должно быть понятно...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 669 раз
- Возраст: 58
Характеристики бойлера
Обиделся... Лень она такая... суровая штука, толкает на мысль, что все тебе чем-то обязаны. Но иногда это проходит, со временем.
Если аж два отзыва плохих, выбери товар, о котором вообще всё только положительное. И ведь не нравится ж то, что поменяли по гарантии! А ведь могли бы ещё и помухрыжить и стрелки попереводить, но не стали.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Характеристики бойлера
мне бракованные бойлера не встречались...причем с разными производителями сталкивался и никто не страдал браком...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Характеристики бойлера
Чаще всего не брак , а не правильный монтаж БКН . А точнее подключение , ХВ в БКН подается с низу , в комплекте обычно идет обратный клапан и подрывник на 6 атм , иногда ставят только обратный клапан . Так вот когда вода в бойлере нагревается , она расширяется , разбора горячей воды нет . А часто забывают ставить на гвс расширительный бак , при том его объем надо учитывать в зависимости от объема БКН . Н а пример на 200-250 БКН надо ставить расширительный бак на 18-20 литров в линию ГВС . В противном случае давление начинает в БКН подниматься при нагреве легко до 6 атм , подрывник если он есть начинает капать, но сам бак и сварочные места и сама прокладка да и многое чего в БКН начинает просто течь . Вот вам и потек БКН .
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Характеристики бойлера
Один новый премьер 200 л и один трёхлетний или четырёх 300л , за 5-7 лет практики . Всё заменили по гарантии. Одна новая дражица была текущая . И 3-4 Гамлета все 5-6 лет в работе . С дражицей устали кучу актов и фото слать, месяца 2 мучались. Гамлеты не гарантийные уже были .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Характеристики бойлера
У меня на БКН стоит бак расширительный , за год уже два раза менял мембрану , надоело , купил новый , он отлично второй год служит . В самом баке видать заусенец , прокалывал мембрану . Хорошо возле бачка стоит манометр , так и замечал что давление под 6 . А теперь вопрос - как кто часто ставит на гвс манометры , и следит за давлением и за бачком расширительным ? А потом вот и говорят что у БКН брак.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Характеристики бойлера
Дело в том что очень много схем в которых просто нет на ГВС расширительного бака, и его не ставят, а это считай что БКН или сразу умрет, или в ближайшее время. И гарантия тут не причем .
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Характеристики бойлера
если производитель допускает такую схему, то можно ее использовать...дело в том, что не большие бойлера имеют воздушную прослойку, которая и выполняет роль расширбака...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Характеристики бойлера
А вы поставьте манометр на линию ГВС, ну а дальше все сами увидите, и решите надо вам такое давление в БКН.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Характеристики бойлера
Какое давление в ГВС при нагреве бойлера .
А решить просто , для гвс в системе с БКН установка расширительного бочка просто обязательная необходимость.
Это все сказки , воздуха там не будет , по началу может и будет пузырь , но уже в ближайшее время он исчезнет .
У меня расширительный бак для ГВС стоит выше БКН , и он висит вверх ногами , патрубком в низ , по вашей логике он должен быть всегда пустым ... А вот и нет когда рвалась мембрана , то бачек заполнялся водой со временем полностью под завязку .
Я отвечу просто , чтобы не было споров , нормальный монтажник который учил физику в школе поставит расширительный бак на ГВС в любом случае , да еще и рассчитает его размер в зависимости от объема БКН . В этом случае БКН проживет очень долго .
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Характеристики бойлера
Почитать о чем ??
То что при нагреве вода расширяется это знают все , для систем отопления обязательно используют бак в расчете 10 % от объема теплоносителя ( воды ) . Так и в БКН вода тоже нагревается при том не меньше чем в СО , а то и по более когда включается режим антилегионелл . Обратный клапан в БКН на подачи ХВ обязателен . Вот и представьте что происходит в ГВС системе когда бойлер нагревается.
У меня стоит манометр , и предохранительный клапан на 6 бар . Бак расширительный 20 литров на БКН 250 . Вот когда мембрана прохудилась , то услышал что вода капает , и увидел что из клапана , посмотрел, а давление в гвс 6 бар , сразу понял что мембране каюк .
А теперь уберите из системы манометр , клапан предохранительный и бак расширительный , в итоге БКН у вас и год не проживет .
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Характеристики бойлера
об этом
и теперь где еще о такой рекомендации почитать? -
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
в итоге - если производитель прямо говорит об необходимости использовать расширбак - то он нужен, если нет то нет...и спорить тут не о чем...физику и школу в суде не предъявить...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
это тоже физика говорит? я бы вот как раз его и не ставил...или скажем так - не в каждом случае...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Характеристики бойлера
Если монтажник ценит свою репутацию , он будет использовать при монтаже еще и голову (физику) .
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Характеристики бойлера
производитель тоже вроде не дурак... есть необходимый минимум, а есть разумный максимум...и то и то работает, и имеет право на жизнь...
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Характеристики бойлера
В продаже видел косвенный бойлер объемом 150 лит. Вес пустого - килограмм 50 от силы.
Бойлер SLIM2.230i весит так же. Объем 50 лит
Бойлер SLIM2.230i весит так же. Объем 50 лит
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 1396 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Характеристики бойлера
Нержавейка - лёгкие, эмаль - тяжелые.
Премьер Плюс 200 без напрягов вдвоем нести. А вот, например, UBT того же объема - уже тяжеловато вдвоем.
Премьер Плюс 200 без напрягов вдвоем нести. А вот, например, UBT того же объема - уже тяжеловато вдвоем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость