Господа,добрый вечер,помогите с такой проблемой.
Вестен Квазар турбо,используется в квартире,раз в году дней по 20.Сегодня,в очередной период включения котла, стал выдавать ошибку по недостаточной тяге,прессостат не срабатывает.Снимаю трубку отрицатедьного давления и создаю вакуум,прессостат клацает, но горелка загорается только наполовину.
Такое впечатление, что за время простоя,кто то в выпуске свил гнездо.А может еще чего пропустил?
Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.
Если топка в этот момент открыта - скорее с газом беда.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
timur
- Бывалый
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
- Откуда: ДНР,Енакиево
- Мой котел: BAXI эко4s
- Благодарил (а): 20 раз
Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.
Почистил заодно трубу коаксиального
дымохода. И, похоже, была забита трубка
Вентури,такая паутинка белая плотная.
Все нормально заработало.
дымохода. И, похоже, была забита трубка
Вентури,такая паутинка белая плотная.
Все нормально заработало.
-
timur
- Бывалый
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
- Откуда: ДНР,Енакиево
- Мой котел: BAXI эко4s
- Благодарил (а): 20 раз
Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.
Вот не знаю,крышка была снята.Левая сторона зажигалась еле еле.Самому интересно.
Может такой вариант:осенью снимали на госповерку газовый счетчик и, как вариант,в трубе воздух был. Прессостат давал ошибку, когда я принудительно дал вакуум котел начал запускатся, но из за такой его работы(я ж не подумал, что в газ.магистрале воздух)я не стал его дальше перезапускать. И время уже было 22.00,а звали как пополнить давление в системе,толком не могли сказать по телефону что на манометре показывает, краны подпитки на этих моделях тоже очень тугие.
Может такой вариант:осенью снимали на госповерку газовый счетчик и, как вариант,в трубе воздух был. Прессостат давал ошибку, когда я принудительно дал вакуум котел начал запускатся, но из за такой его работы(я ж не подумал, что в газ.магистрале воздух)я не стал его дальше перезапускать. И время уже было 22.00,а звали как пополнить давление в системе,толком не могли сказать по телефону что на манометре показывает, краны подпитки на этих моделях тоже очень тугие.