ГВС и СО
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
- Откуда: Вологодская обл.
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 4 раза
ГВС и СО
Здравствуйте. Почему когда котел работает на отопление при включении горячей воды поднимается давление на манометре СО примерно на 0.4 атм.? И Стоит пока не закрою ГВС, затем отпускается обратно. Это нормально? Котел BAXI Luna3 240FI. Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ГВС и СО
Теплоноситель при нагреве горячей воды (санитарной) обычно интенсивнее нагревается. А места для расширения не хватает. Отсюда и давление. Ревизия расширительного бака, скорее всего.
Как это сделать - воспользуйтесь поиском по форуму, либо яндекс-гоголь.
Как это сделать - воспользуйтесь поиском по форуму, либо яндекс-гоголь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 21:24
- Откуда: Вологодская обл.
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 4 раза
ГВС и СО
Раньше не замечал, манометр внизу. А тут присел на стул, дочь воду открыла и заметил.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
На счет расширительного бака. Котел в работе всего пол года.И если бы что то с диафрагмой то наверно давление в СО падало, а оно стоит нормально даже если и температуру на котле убавлю.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Спасибо.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
На счет расширительного бака. Котел в работе всего пол года.И если бы что то с диафрагмой то наверно давление в СО падало, а оно стоит нормально даже если и температуру на котле убавлю.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
ГВС и СО
в общем то ничего страшного, контура по характеристикам разные, поэтому и стрелка по разному себя ведет...если претензий к работе котла нет, то и волноваться не стоит...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 3318 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 5 Ответы
- 1117 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 7 Ответы
- 3024 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 934 Просмотры
-
Последнее сообщение Kuler
-
- 13 Ответы
- 1165 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость