автоматика для бойлера

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
джокер
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 17:47
Откуда: Нижний Тагил
Мой котел: Baxi эко фор 1.24ф

автоматика для бойлера

Сообщение джокер »

Добрый день!имеется котел Baxi эко фор 1.24F и бойлер косвенного нагрева ДражицеNTC. подскажите необходимое оборудование для работы котла в режиме "Лето".как понимаю датчик,который дает команду включиться котлу при падении температуры в бойлере без работы отопления.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

автоматика для бойлера

Сообщение Bahus »

KHG71409631*
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
джокер
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 17:47
Откуда: Нижний Тагил
Мой котел: Baxi эко фор 1.24ф

автоматика для бойлера

Сообщение джокер »

как понял этот комплект не мой вариант.попытаюсь подробнее описать.отопление летом не нужно,котел ждет, когда остынет вода в бойлере,включается и нагрев до заданной температуры-отключается.и по новой.вот так надо реализовать,реально?

Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
благодарю за артикул комплекта.сижу кумекаю-вроде не мой вариант.если ставим трехходовой то котел должен работать постоянно или нет?сейчас на бойлере отдельный насос висит.Илья можно по подробнее как это работает.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

автоматика для бойлера

Сообщение Bahus »

Именно так и будет работать. Насос не понадобится. Потоки переключаются трёхходом из комплекта.

Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
джокер писал(а): постоянно
Он у вас и сейчас постоянно работает, так ведь. Только летом отопление не греет. Покурите форум, полно тем про этот комплект.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
джокер
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 17:47
Откуда: Нижний Тагил
Мой котел: Baxi эко фор 1.24ф

автоматика для бойлера

Сообщение джокер »

с приближением лета опять задумался о том, как бюджетно подружить котел с бойлером для работы летом,Сейчас так:вода в бойлере остывает,термореле бойлера вкл. насос в цепи бойлера.летом приходилось вкл. котел на час,вода нагрелась-выкл. вопрос1-что изменится в работе если переключить в сервис меню котла Ф3 в положение-одноконтурный с бойлером? Вопрос 2-правильно понимаю,что нужно изменить схему так: вода остыла и термореле дает команду котлу на вкл.(без участия насоса бойлера)как реализовать?про трехходовой в курсе,но не бюджетно и не понимаю как реализовать.спасибо заранее,комрады
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

автоматика для бойлера

Сообщение BAXI - Volga »

ну вообще котёл получает запрос на производство ГВС от температурного датчика бойлера, так что изменение F03 ничего не даст
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

автоматика для бойлера

Сообщение RADAR »

схему бы глянуть, чтобы понять чего присоветовать.. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3 Ответы
    866 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Чистка бойлера Premier Plus 150
    stayer » » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    1035 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
    12 Ответы
    2275 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    8 Ответы
    2091 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    3019 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость