Помогите советом.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
soundmn
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 11:01

Помогите советом.

Сообщение soundmn »

Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.

Юрий13
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 май 2013, 11:44

Re: Помогите советом.

Сообщение Юрий13 »

Еще до конца пазл у меня не сложился), а пламя тогда почему на автомате не выходит на максимальное горение?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12139
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1566 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Помогите советом.

Сообщение Bahus »

Юрий13 писал(а):Если я правильно понимаю первичный теплообменник отвечает за систему отопления а вторичный за ГВС, если так то (котел двухконтурный) при включении горячей воды, система отопления отключается, но котел также гудит. Точно в накипи дело?
Так газом то греется все-равно вода в первичном теплообменнике, а уже она отдает санитарной воде тепло во вторичном теплообменнике.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

vanhelsing
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 18:58
Откуда: Мичуринск
Возраст: 45

Re: Помогите советом.

Сообщение vanhelsing »

В первичном теплообменнике накипь поэтому происходит шум и котел не выходит на максимальную мощность.

Сергей+++//
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 10:47

Re: Помогите советом.

Сообщение Сергей+++// »

Вечер добрый! Нарисовалась проблема вот уже целую неделю показывает ошибку Е97 и отключается. и так может барахлить с 2 часа. Звонил в сервисную службу BAXI говорят, что нужно менять стабилизатор (у меня электронная Рексона), а второй раз что-то про заземление (глава 7 ПРУ). Местные умельцы говорят , что нужно смотреть плато управления. а сегодня выскочила ошибка Е00 и в самом начале отключает котел. И ещё встала температура 75 и нескидывается, устанавливал по книжке реультат тот-же. СТОЯЛА 60 , ПОТОМ САМА ВСТАЛА НА75.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Re: Помогите советом.

Сообщение RADAR »

Сергей+++// писал(а):Вечер добрый! Нарисовалась проблема вот уже целую неделю показывает ошибку Е97 и отключается. и так может барахлить с 2 часа. Звонил в сервисную службу BAXI говорят, что нужно менять стабилизатор (у меня электронная Рексона), а второй раз что-то про заземление (глава 7 ПРУ). Местные умельцы говорят , что нужно смотреть плато управления. а сегодня выскочила ошибка Е00 и в самом начале отключает котел. И ещё встала температура 75 и нескидывается, устанавливал по книжке реультат тот-же. СТОЯЛА 60 , ПОТОМ САМА ВСТАЛА НА75.
так пробовали воспользоваться советом сервисной службы BAXI :?: или не доверяете?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12139
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1566 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Помогите советом.

Сообщение Bahus »

К сожалению плату под замену. Боюсь она уже не будет адекватно работать.
Приведите электрику в порядок (по нормативам). Замените плату. Гарантийная или нет - определят сервисники.
И все будет нормально работать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Сергей+++//
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 10:47

Re: Помогите советом.

Сообщение Сергей+++// »

Собирать стабилизаторы, это дорого, а какой именно надо тоже 100 мнений. У друга кореец и ресанта прекрасно работает. А плато можно отремонтировать? Просто я покупал котел в г. Челябинске, а живу в городе где нет сервисной службы и сколько она примерно стоит? И как это привести электрику по нормативам.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12139
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1566 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Помогите советом.

Сообщение Bahus »

Сергей+++// писал(а):Собирать стабилизаторы, это дорого, а какой именно надо тоже 100 мнений. У друга кореец и ресанта прекрасно работает. А плато можно отремонтировать? Просто я покупал котел в г. Челябинске, а живу в городе где нет сервисной службы и сколько она примерно стоит? И как это привести электрику по нормативам.
Ресанта и кореец - ключевое слово кореец. Им вообще пофигу чего на входе. Они или работают или горят сразу.
По поводу Челябинска. Ну вот ни разу не поверю, что у Вас там сервис-центра нет....
По поводу норм - сии документы называются СНиП (неожиданно :) ). По электрике называется ПУЭ (BAXI-Ural, он же Ярослав) его очень чтит, и всем желает.
Начните с электрики. Возможно все пройдет......
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Re: Помогите советом.

Сообщение RADAR »

может закрыть тему? а то она уже в винегрет превратилась..

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

Помогите советом.

Сообщение Степаныч »

Луна 3 1.310 Fi.
При установке отопление /ГВС. Греет бойлер до установленной температуры.Нагревает.При переключении отопление идет ошибка 03.Мигает несколько раз,затем горелка включается и работает нормально.
При переключении на ГВС этого не наблюдается.
При включении на отопление (без ГВС) все нормально.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Помогите советом.

Сообщение RADAR »

хоть логики и нет на первый взгляд, но однозначно копать все, что связано с тягой - вентури, вентилятор, пневмореле, чистота ламелей ПТО, чистота труб и соответствие длин труб допустимым...соответствие шайбы, если есть...

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

Помогите советом.

Сообщение Степаныч »

котел новый.
Вчера запустил на отопление.Сегодня подключили бойлер.И такая хрень.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Помогите советом.

Сообщение RADAR »

Степаныч писал(а): 15 апр 2019, 22:36котел новый.
тем более -
RADAR писал(а): 15 апр 2019, 22:01 соответствие длин труб допустимым...соответствие шайбы, если есть...

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

Помогите советом.

Сообщение Степаныч »

Шайбы!
Обе.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Помогите советом.

Сообщение RADAR »

и? должны быть обе? что инструкция говорит?

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

Помогите советом.

Сообщение Степаныч »

Убрал.все нормально.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 402 раза
Возраст: 50

Помогите советом.

Сообщение RADAR »

ну вот...инструкция не зря пишется...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    2578 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Электрокотел помогите выбрать
    1 Ответы
    4096 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    4381 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1091 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)
    kotel7777 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    699 Просмотры
    Последнее сообщение kotel7777

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость