Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Добрый день!
При установке температуры отопления котла NUVOLA Duo-Tec на 45 градусов (в доме только тёплые полы), котёл греет до 66 градусов. Это стало происходить только последнюю неделю, до этого температура не выходила за пределы уставки. Котлу 1,5 года.
Поменял местами датчики температуры, не помогло. Переключал режимы работы от датчика уличной температуры и без него, не помогло.
В чем может быть дело?

Буду признателен за совет!

Николай!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6676
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение Starik »

StolNik писал(а): 27 апр 2019, 09:48Это стало происходить только последнюю неделю,
Фильтра почистить, что-то мешает нормальной циркуляции.

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Судя по манометрам, перед и после гидрострелки циркуляция в норме.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6676
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение Starik »

А какую температуру теплоносителя перед включением горелки котел показывает? Наверное, что-то около 45?

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

У меня котёл с бойлером и он с 70-75 градусов ГВС опускается до 66. Уставка стоит низкотемпературная 45 гр

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение bullet0823 »

А фильтр не будете чистить?

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Да, буду завтра чистить. По факту напишу

Спасибо!

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Фильтр почистил, буду мониторить. Напишу результат
Вложения
717EE3DB-1D8B-4259-A960-BF8D16352B9A.jpeg

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение bullet0823 »

Крупновата сеточка. Грязный был?

Автор темы
StolNik
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 09:36
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33

Температура нагрева отопительного контура выше уставки

Сообщение StolNik »

Грязноватый, но не сильно. Самое время для его промывки
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1453 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1441 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1310 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    955 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1477 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей