Расширительный бак контура ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 10:21
- Откуда: Краснодар пгт. Индустриальный
- Мой котел: Mod. LUNA 1.310.Fi MV Mart.№B72490275
- Возраст: 61
Расширительный бак контура ГВС
Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Расширительный бак контура ГВС
Вот где приобрести Wester WAV-8: https://market.yandex.ru/product--rassh ... track=tabsМагомет писал(а): 10 апр 2019, 14:40 Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
Вот ссылка на описание: http://www.wester.su/netcat_files/469/3 ... t_2017.pdf прочтите пожалуйста внимательно пункт 1.1 до конца.
Я себе такой же взял, только в интернет магазине Все инструменты.ру
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Расширительный бак контура ГВС
Нафик-нафик. Wester для ГВС надо белые ставить. Серии WDV.
А эти чепушня.
http://www.wester.su/netcat_files/469/3 ... t_2017.pdf
А эти чепушня.
http://www.wester.su/netcat_files/469/3 ... t_2017.pdf
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
Расширительный бак контура ГВС
Так а чем же эти синего цвета плохи?
Материал мембраны один и тот же...
Температуры те же рабочие для мембраны...
Паспортом не запрещено их ставить на ГВС...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 43
Расширительный бак контура ГВС
Добрый день.
Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Имею как раз Wester WDV 12 к БКН 100л. ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар.
На группе безопасности стал срабатывать взрывник клапан на 6 бар. Как выяснилось, из Weister вышел весь воздух.
Вопрос: до какого давления надо накачать воздух в Weister?
Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Имею как раз Wester WDV 12 к БКН 100л. ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар.
На группе безопасности стал срабатывать взрывник клапан на 6 бар. Как выяснилось, из Weister вышел весь воздух.
Вопрос: до какого давления надо накачать воздух в Weister?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Расширительный бак контура ГВС
Не. Ну а чего. В паспорте наверняка 2,5 килограма написано. Ну так и качай столько. Нафига голову забивать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6623
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Расширительный бак контура ГВС
Попалась информация: "Давление в расширительном бачке водоснабжения должно быть немного ниже (примерно на 0,2 атмосферы) давления включения подкачки воды из скважины". Как-то так.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Расширительный бак контура ГВС
И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
Аналогичного мнения. Качать надо чуть больше максимального давления в водопроводе, чтобы вода в баке не застаивалась. Чуть меньше (так же примерно на 0,2) должно быть в РБ системы отопления..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Расширительный бак контура ГВС
а разве не нужен как можно больший запас воды в баке? тогда какой вообще смысл бака вИгорь-2 писал(а): 20 апр 2019, 18:21 И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
в моем понимании смысл - сделать реже включения насоса и сделать подачу воды без резких скачков...
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
а при настройках реле 2-4 и давлении в баке 4.2 будет что? - насос докачает до 4 и остановится..открываем кран и получаем резкий спад до 2 - срабатывания реле и пропадании струи до начала подачи насоса, далее насос докачает до 4 и остановится - резкий спад до 0, пропадание струи и тут же новое включение насоса...как то неудобно?

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
либо у нас разное представление о том, где стоит бак...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6623
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Расширительный бак контура ГВС
В принципе, нужны расчеты под каждую потребность. Если расширительный бак только для ГВС, то надо считать его объём под конкретное оборудование (ёмкость бойлера прежде всего). Для этого даже онлайн калькуляторы есть.
Давление в баке для ХВС однозначно озвучить сложно, т.к. оно зависит от давления в магистрали ХВС, поэтому и правило: на 0,2 ниже, что бы мембрану не рвало о металлические стенки (недокачка рвет о другую сторону, это зависит от конструкции, "грелка" от недокачки меньше страдает). Но для питания от скважины другой девайс рекомендуют использовать.
Если же брать и ставить наобум, то ломаться будет регулярно, имхо.

Давление в баке для ХВС однозначно озвучить сложно, т.к. оно зависит от давления в магистрали ХВС, поэтому и правило: на 0,2 ниже, что бы мембрану не рвало о металлические стенки (недокачка рвет о другую сторону, это зависит от конструкции, "грелка" от недокачки меньше страдает). Но для питания от скважины другой девайс рекомендуют использовать.
Если же брать и ставить наобум, то ломаться будет регулярно, имхо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Расширительный бак контура ГВС
перечитал еще раз пост автора -
мое рассуждение за аккумулятор насоса, а вопрос скорее за компенсатор бойлера... 
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
в таком случае - ближе к 4-ке качать...
и сбивающее уточнение -
rlklin писал(а): 19 апр 2019, 13:35 ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар


Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
в таком случае - ближе к 4-ке качать...

-
- Опытный
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Расширительный бак контура ГВС
В расширителе должно быть 0,8 от рабочего ( минимального) давления. Вэстэры баки последнее время полное гомно .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 43
Расширительный бак контура ГВС
Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Подключение на холодном вводе бойлера, уже после обратного клапана. Так что ГА ХВС в кессоне не участвует в компенсации расширения бойлера. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него:
Расчётное давление воздуха в мембранном баке перед установкой в систему Po=(Hs/10)+0.2+Pp, но не менее 1 атм и не более конечного давления Pe. Hs – статическая высота системы от точки установки мембранного бака, м Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.
Конечное давление Pe: Pe=(Psv-Pda) + Hsv/10 разница между высотами установки предохранительного клапана и мембранного бака, м Psv – давление срабатывание предохранительного клапана, бар Pda - при Psv ≤ 5 бар=0.5; при Psv >5 бар=0.05Psv
Вот что написано в паспорте на него:
Расчётное давление воздуха в мембранном баке перед установкой в систему Po=(Hs/10)+0.2+Pp, но не менее 1 атм и не более конечного давления Pe. Hs – статическая высота системы от точки установки мембранного бака, м Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.
Конечное давление Pe: Pe=(Psv-Pda) + Hsv/10 разница между высотами установки предохранительного клапана и мембранного бака, м Psv – давление срабатывание предохранительного клапана, бар Pda - при Psv ≤ 5 бар=0.5; при Psv >5 бар=0.05Psv
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6623
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Расширительный бак контура ГВС
То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся?rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него: …

На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?!! А исходные данные тогда почему не приложил: статическая высота от точки установки бака? Разницу между установкой клапана и бака?

-
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 43
Расширительный бак контура ГВС
если бы было всё понятно, вопроса бы не было.Starik писал(а): 23 апр 2019, 08:39То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся?rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него: …![]()
На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?!! А исходные данные тогда почему не приложил: статическая высота от точки установки бака? Разницу между установкой клапана и бака?![]()
так, вот это
как понимать? нужно считать напор не насоса скважины на вход ХВС, а напор, создаваемый циркуляционным насосом рециркуляции ГВС?rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6623
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Расширительный бак контура ГВС
Так ё моё! А о чём ты спрашивал?!!
Имея на руках всё необходимое?rlklin писал(а): 19 апр 2019, 13:35Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Вопрос: до какого давления надо накачать воздух в Weister?
Ты разве просил разъяснить что есть что, для проведения расчетов?

===============================================================================================
Сочувствую всем сервисникам, ремонтникам, установщикам …
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 10:21
- Откуда: Краснодар пгт. Индустриальный
- Мой котел: Mod. LUNA 1.310.Fi MV Mart.№B72490275
- Возраст: 61
Расширительный бак контура ГВС
На модель BAXI LUNA COMBI 1.310 Fi-MV
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
На модель BAXI LUNA COMBI 1.310 FI-MV тот который стоит возле бойлера, как карандаш.Магомет писал(а): 10 апр 2019, 14:40 Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя