Термостат должен быть подключен также как и ваш нынешний (сухими контактами на релейный вход котла). Остальные возможности будут зависеть от термостата.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Температурой ГВС по прежнему управлять не получится. Только отопление.
Если Вам нужно управлять только температурой в помещении, то необходимо использовать релейный контакт, который есть в любом котле.
Другое дело если хотите расширенный функционал с диагностикой - для этого необходимо подключение по цифровой шине.
Если у Вас старый MAIN 24 Fi то только релейный вариант
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
У меня установлен термостат Beok , он управляет насосом контура от гидрострелки. Еще у него сухой контакт для газ котла , подключается вместо перемычки . Ну и у него wifi, с облаком , вижу и управлю из любого места . При этом zont подключен . Единственное в таком случае , сухой контакт надо подключать не к котлу, а к zont .
Подскажите,
имеется baxi slim 230 In с гидроразделителем и насосом который работает постоянно на малый контур
+ с 2-мя насосами после гидроразделителя: контур отопления и контур бойлера косвенного нагрева.
посередине дома установлен qaa73 и на нем же выставляется желаемая температура. все прекрасно работает.
Вопрос: с гидроразделителя забрали еще один контур на теплообменник бассейна -
собственно как подключить термостат теплообменника с сухими контактами (или нет), + насос,...
Последнее сообщение
Скорее всего придётся подключать насос отопления от дополнительного термостата и полностью отвязывать котёл от работы по воздуху. При таких раскладах и QAA не сильно нужен. Котлу нужно всего лишь включаться на загрузку стрелки при падении температуры в первичном контуре. Ну и работа на БКН, само собой.
Все остальные климатические хотелки за стрелкой организуются.
Более у меня в голове ничего не придумалось. Хотя я практически не работал с QAA. Может там можно наворочать всякого интересного. А я...
Есть два котла BAXI - газовый и электро. Подключаю Baxi connect+ к газовому котлу, и от него же как резервный котел подключаю в Ampera.
В Ampere выход №3 (ВХ.ОТКЛ) подключаю к нему. Но через некоторое время сгорает предохранитель платы управления на котле. Определил что что на выходе №3 есть напряжение 2,7 вольта, которого там быть не должно вроде как, ведь там сухой контакт для термостата...
Что делаю не так? Как правильно подключить обычный термостат к этому котлу чтоб не горел...
Последнее сообщение
У вас в заголовке + это часть модели котла (Ampera plus) или нет? Я к тому, что уточнить модель электрички неплохо бы
Добрый вечер ,хочу к ампере 12квт подключить простенький внешний термостат с вай фай ,в документации не нашел характеристики (какими должен обладать сторонний термостат )какой именно с «сухим контактом»?на сколько ампер ?сразу еще вопрос ,если будет управление посредством внешнего термостата ,все настройки локальной панели сохраняться ?самый важный момент (выставлена плавная регулировка тен )а не ступенчатая (в дальнейшем будет приобретен connect+)но сейчас на сезон нужен выносной,простенький...
Последнее сообщение
Ну, на всякий случай, ревизию прошивки проверьте. Может есть на что сменить уже. Вдруг в программе конкретной версии косяк.
Всем добрый день.
Имеется Ampera 12 с подключенными датчиками комнатной и уличной температуры (работает в режиме ПЗА)
Система отопления самая простая - просто батареи (без теплых полов, БКН и т.д.).
1й режим эксплуатации (я на даче): используется внутренний термостат. Все ОК
2й режим эксплуатации (удаленный): HomeAssistant с помощью своего компонента Generic Thermostat (+ESP с датчиком комнатной температуры) управляет сухим контактом котла - вкл/выкл, поддерживая заданную температуру в доме....
Последнее сообщение
вот внизу списка Термостат (helper) - это он
Пробовал, но ему нужно датчики подсунуть, которые у меня не установлены. Так что те же яйца только в профиль через Tuya :)
В данный момент на котле стоит уличный датчик и проводной термостат Baxi находится в котельной там тепло хочу поставить в другую комнату . Провод протянуть нет возможности .
Хочу поставить термостат с Wi-Fi простой не недельный.. какой выбрать и на что смотреть.
Как пишут сухие контакты это надо смотреть в характеристиках. И если сели батарейки на выносном пульте как будет работать котел.