дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
TuTaH
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 12:52
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi LUNA 3 1.310 Fi

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Сообщение TuTaH »

Приветствую всех участников форума.
Возникли сложности в выборе дымохода, а именно имеем: стена толщиной 54см, выход дымохода сразу через стену, центральный регион, минимальная температура зимой -20 максимум пару недель.
По каталогу есть модель KHG71410181 (Коаксиальная труба с наконечником DN 60/100 L 750) и KHG71405961 (Коаксиальная труба с наконечником, HT 750 мм). В чем между ними различие? При длине 75см выход на улице будет порядка 20см, это не мало? не будет конденсата на кирпиче? Выход будет на подветренной стороне.

Продавец рекомендует купить STOUT К-т коаксиальный для прохода через стену (совместим с Baxi, 60/100, 850 мм) т.к. он дешевле. Однако хочется оригинал, но смущает длина трубы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

TuTaH писал(а): 04 июн 2019, 13:00 KHG71405961 (Коаксиальная труба с наконечником, HT 750 мм)
Это для конденсационных котлов (у него внутренняя труба из полипропилена).
Самая обычная - 71410181-. Можно антиобледенительную поставить. 71413611-. Она и длиннее будет, Хотя 20 см от стены это нормально. Но вот дороже она ощутимо.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
TuTaH
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 12:52
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi LUNA 3 1.310 Fi

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Сообщение TuTaH »

Спасибо за ответ! А что будет с гарантией если всё же установить дымоход STOUT? Не будет ли это поводом для снятия котла с гарантии?

Отправлено спустя 1 час 14 секунд:
По инструкции, после установки колена на 90 градусов (см. картинку)
baxi_truba.jpg
от колена до стены получится 8.8 см., толщина стены 54 см.
Это значит, что после установки оригинального дымохода торчать из стены труба будет на 75-54-8,8 = 12,2 см. Вот и метаюсь, какой же дымоход всё-таки установить.

А наклон трубы должен быть в сторону котла или в сторону улицы?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi

Сообщение BAXI - Volga »

Наклон в сторону улицы
выпуск трубы желательно сделать 20 см
неоригинал конечно можно, но мы уже сталкивались с тем, котёл может выходить в ошибку по тяге, поскольку дымоход имеет повышенное сопротивление. Иными словами никто не проводил испытания этих. И особенно это проявилось на котлах серии Luna-3
Посмотрите вот этот дымоход который мы поставляем:
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм - антиоблединительное исполнение дымоходов на котлах. арт.MT71413611
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    21 Ответы
    1328 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5255 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3207 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2189 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 310 FI громко щёлкает в конце такта
    realvava » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    899 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]