Вопрос по nuvola 3 comfort

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Rinat91
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 21:45
Откуда: Astrahan

Вопрос по nuvola 3 comfort

Сообщение Rinat91 »

Добрый вечер!
Ребятя подскажите. Мне поставили этот котел, обвязали, включили - все ок! Но когда отключают холодную воду, вся горячая вода утекает из бойлера в центральную систему назад. Правильно я понимаю, что в котле нет обратного клапана? Или он есть, но не держит?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вопрос по nuvola 3 comfort

Сообщение plehan »

Rinat91 писал(а): 19 авг 2019, 21:49 нет обратного клапана? Или он есть, но не держит?
по моему у Нуоволы нет встроенного ОК ,либо нет его либо не держит .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Rinat91
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 21:45
Откуда: Astrahan

Вопрос по nuvola 3 comfort

Сообщение Rinat91 »

plehan, кэп!))
Судя по функциональной схеме он есть в контуре отопления, но не там, где нужно. Номер 29 на схеме
background.png
А на подаче его нет.
Просто звонил сантехникам, которые мне котел обвязывали. Они сказали, что на таком котле да за такие деньги сто пудов должен быть обратный клапан. Короче, хочу попросить их поставить непосредственно перед подачей, если не предусмотрено самим котлом.
Попытался в колодце за счётчиком поставить. Вода уже не утекает, но теперь, если воды нет, умываешься холодной водой, потом идёт горячая:)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вопрос по nuvola 3 comfort

Сообщение plehan »

Rinat91 писал(а): 19 авг 2019, 22:04 Номер 29 на схеме
-это трехходовой клапан, по схеме(мотор) .
Посмотрел нет у него обратных клапанов . Нужен на вводе холодной воды

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Rinat91 писал(а): 19 авг 2019, 22:04 умываешься холодной водой, потом идёт горячая:)
- значит нет линии рециркуляции.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопрос по nuvola 3 comfort

Сообщение Bahus »

https://service.baxi.ru/info/download-d ... ab+305.pdf
тут нагляднее. Изучайте, если интересно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Вопрос по nuvola 3 comfort

Сообщение BAXI - Volga »

никаких обратных клапанов в котле нет...
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вопрос новичка! Подключение BAXI NUVOLA к трубам
    vlad_r » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    3973 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
  • Вопрос по нагреву ГВС
    3 Ответы
    3335 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    4181 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2370 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?