Котёл не набирает мощность
Котёл не набирает мощность
Baxi 1400 тихонько греет бойлер и всё, при отключении бойлера также тихонько греет отопление, не отключается и не разгорается на максимум. В чём причина? реле на плате залипли?
Re: Котёл не набирает мощность
2,2 кПа, а у клапана выдёргивал проводок который низковольтный - горение сразу на минимум притухает, воткнёшь- добавляется, значит работает, а на максимум как раньше не выходит, дома холодно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Котёл не набирает мощность
это где? в каком режиме работы котла? ...сколько на горелке на максимальной и минимальной мощности? сколько на входе перед клапаном при максимальной и минимальной мощности(в статике и в динамике)? поддается ли клапан регулировке?hurry писал(а):2,2 кПа,
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Котёл не набирает мощность
какие были показания к замене датчика?hurry писал(а):менял датчик температуры, не помогло.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Котёл не набирает мощность
У меня один раз был гарантийный случай при котором плата не модулировала клапаном.
Re: Котёл не набирает мощность
всё банально: очистили теплообменник от толстого слоя сажи и нормально заработало
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции