Лопнул чугунный теплообменник

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
алексанпр
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 00:29
Откуда: раменское
Мой котел: slim 1.230

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение алексанпр »

Здравствуйте уважаемые форумчане.сантехник чистил обратный клапан в насосной группе.температура воды в системе была комнатная(24°).после добавили 4 литра скважинной воды(10-12°)
.запустили котел Baxi слим 1.230ин в режиме лето нагрев воды бойлера.сразу включился соответствующий насос.через две минуты страшный треск-лопнул чугунный теплообменник.кто- нибудь может обьяснить причину ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение RADAR »

это на форум экстрасенсов...я больше склоняюсь к некорректному запуску системы котел-бойлер...

Автор темы
алексанпр
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 00:29
Откуда: раменское
Мой котел: slim 1.230

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение алексанпр »

Можно расшифровать некорректный запуск...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение RADAR »

это значит, что нужно наблюдать за процессом и принимать правильные решения при его отклонении от правильного направления...и вообще меня смущает фраза -
алексанпр писал(а): 30 авг 2019, 20:30сантехник
...ну это как бы человек, не сведующий в правильном запуске котла...

Автор темы
алексанпр
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 00:29
Откуда: раменское
Мой котел: slim 1.230

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение алексанпр »

Котел отработал почти 1 год.сантехник в котел не лазил.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение RADAR »

он вмешался в линию циркуляции котла, нужно было проконтролировать после этого правильную циркуляцию...

Автор темы
алексанпр
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 00:29
Откуда: раменское
Мой котел: slim 1.230

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение алексанпр »

Можно пояснить физику процесса?

Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
При нагреве воды бойлера из-за пропускания обратного клапана грелись батареи.Он устранил пропускание.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение RADAR »

мало устранить пропускание, надо не нарушить циркуляцию, и проследить за циркуляцией после вмешательства при запуске котла в работу...

Автор темы
алексанпр
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 00:29
Откуда: раменское
Мой котел: slim 1.230

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение алексанпр »

И все-таки давайте от физики:две глобальные причины :1.превышение давления воды в котле- для этого стоит группа безопасности и на самом котле есть предохранительный клапан.
2.высокий температурный градиент внутри металла(стенки чугуна).это когда в раскаленный котел попадает холодная вода (подпитка).В данном случае ни того ни другого не было. Ну и даже при полном отсутствии циркуляции что могло вызвать разрыв чугуна за две минуты работы горелки при начальной комнатной температуре обменника и воды в нем?

Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
К сожалению у меня не отправляется фото(пишет превышение обьема).Трещина ~30см.может быть дефект литья?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение bullet0823 »

Может быть дефект монтажа. Фото надо. Заливаете на файлообменник. Ссылку сюда

Автор темы
алексанпр
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 00:29
Откуда: раменское
Мой котел: slim 1.230

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение алексанпр »

https://yadi.sk/i/QORUjBs_tgRq-Q
https://yadi.sk/i/qLGlrC-rFxBGtw
https://yadi.sk/i/uHBLMDKFCG7aCw
https://yadi.sk/i/ihzecBT2K6tisw
Уважаемые специалисты, посмотрите пожайлуста.Прийдется покупать такой же,но не хотелось бы наступать на те же грабли
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение Bahus »

Секции отдельно продаются.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение Olegbez »

Недавно меняли крайнюю секцию на 49 модели. Работа кропотливая и трудоемкая. Мы за работу взяли 6000 руб вашими, коллеги с уфы говорят у них ценник за замену 12 000 руб. Лопнула секция из за закрытых кранов на котле

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение RADAR »

алексанпр писал(а): 31 авг 2019, 10:08 1.превышение давления воды в котле- для этого стоит группа безопасности и на самом котле есть предохранительный клапан.
группа после крана стоит - вот одна из причин, других клапанов не увидел...

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
расширитель тоже после крана...если оба крана закрыть, то через пару минут и разорвет котел...

Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
еще не понял, что там на обратке перед краном котла - если обратный клапан, то достаточно не открыть кран подачи для разрыва секции...

Автор темы
алексанпр
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 00:29
Откуда: раменское
Мой котел: slim 1.230

Лопнул чугунный теплообменник

Сообщение алексанпр »

Оказывается в iN нет предохранительного клапана!Он тольно в i.Поэтому это единственная и 100% версия.-были закрыты оба крана!!! Всем огромное спасибо!!.
Если есть желающий поменять секцию или весь обменник по умеренной цене звоните 9859973433 в Раменском.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3832 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Теплообменник на Котел - Baxi Nuvola-3 comfort 320 fi
    МаринаС » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    146 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя