Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 авг 2016, 18:00
- Мой котел: BAXI Nuvola comfort 3
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
Здравствуйте.
В связи с похолодания и решил включить отопление. Заметил, что котел стал работать не правильно. Включается, работает 5-7 минут, потом выключается и через 1-2 секунды опять поджиг и опять работает 5-7 минут и т.д. Горячей водой в этот момент никто не пользуется.
Куда смотреть?
В связи с похолодания и решил включить отопление. Заметил, что котел стал работать не правильно. Включается, работает 5-7 минут, потом выключается и через 1-2 секунды опять поджиг и опять работает 5-7 минут и т.д. Горячей водой в этот момент никто не пользуется.
Куда смотреть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6545
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 402 раза
- Возраст: 50
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6682
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 741 раз
- Возраст: 59
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
проверить F-параметры. каково значение параметра F18 ?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
Я за то что отключается по пневмореле... 

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 авг 2016, 18:00
- Мой котел: BAXI Nuvola comfort 3
- Благодарил (а): 3 раза
Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
Только в эти выходные попал на дачу. Промыл оба фильтра: который на котле и который на обратке (дополнительный). Грязи было немного. Ничего не поменялось. Горит, тухнет и сразу поджигается.
А что может быть с пневмореле? Как его проверить?
А что может быть с пневмореле? Как его проверить?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 827 Просмотры
-
Последнее сообщение helsing999
-
- 1 Ответы
- 442 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 1199 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 3563 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 13 Ответы
- 1724 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]