Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Duo Tec Compact
- Благодарил (а): 1 раз
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Нужна помощь!! Монтажники потеряли из комплекта поставки датчик QAA 55 (комнатный датчик температуры) пришлось заказать новый. Датчик пришел через дилера "Тепло", на нем надпись "BAXI" не снизу- а вверху, на обратной стороне имеет маркировку S_QAA55.810/349 производство Siemens AG Германия. В инструкции котла подключение на клемы 1,2 (колодка М2), а в инструкции девайса на клемы 1,2,3... И еще вопрос так это комнатный датчик или дистанционный пульт?
Что делать?
Что делать?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Да термостат обычный. Переверните его, сзади должен быть трехполюсный клеммник. Это релейный выход с двумя контактами. Нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Котел запускается по замыканию.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Duo Tec Compact
- Благодарил (а): 1 раз
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Тогда как питание поступает? там экран есть..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
питание дисплея это как раз третий провод
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Duo Tec Compact
- Благодарил (а): 1 раз
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
BAXI - Volga, подскажите а я могу подключить одновременно уличный датчик температуры в паре с комнатным?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
да
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Нет, это не обычный термостат, это регулятор, работающий по цифровой шине BSB, а на данном котле есть шина OpenThermsevenspeed писал(а): ↑06 окт 2019, 16:13 Да термостат обычный. Переверните его, сзади должен быть трехполюсный клеммник. Это релейный выход с двумя контактами. Нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Котел запускается по замыканию.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Duo Tec Compact
- Благодарил (а): 1 раз
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Как я понял мне не подойдет этот датчик с шиной BSB, как тогда его заменить и где гарантия что не такой же пришлют?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
QAA55 это модулирующий термостат работающий по цифровому протоколу и подключается по цифровой шине Open Therm.
Чем он Вас не устраивает?
Чем он Вас не устраивает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Duo Tec Compact
- Благодарил (а): 1 раз
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Не устраивает то что на котле есть колодка М1 к которой нужно подключить модулирующий термостат только по клеммам 1 и 2, а 3 (как указано в инструкции датчика) ПУСТАЯ!!! При этом перемычка на колодке М2 (для термостата релейного) установлена и ничего не работает!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Не подходит этот QAA55 к вашему котлу. Не подходит!!!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя