Nuvola-3 comfort 280Fi
Nuvola-3 comfort 280Fi
Доброго времени суток!
Проблема следующая:
имеется котел Baxi nuvola-3 comfort 280Fi.
Установлены датчик уличной температуры и беспроводная панель управления.
Котел не управляет температурой подачи - сколько выставишь CH-SL, столько и будет держать, ни на полном автомате (yself 1, ambon 1, modul 1, kreg 1), ни при работе по выбранной кривой (yself 0, ambon 0, modul 1, kreg 1).
F06 - 00
F10 - 00
Панель показываем верную температуру в помещении. Тем не менее, заданная температура в помещении не поддерживается - постоянное превышение от заданной.
Показания датчика уличной температуры верны.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблеме?
Инженер из авторизованного сервисного центра признал, что котел работает не верно, но мыслей по решению проблемы нет.
Проблема следующая:
имеется котел Baxi nuvola-3 comfort 280Fi.
Установлены датчик уличной температуры и беспроводная панель управления.
Котел не управляет температурой подачи - сколько выставишь CH-SL, столько и будет держать, ни на полном автомате (yself 1, ambon 1, modul 1, kreg 1), ни при работе по выбранной кривой (yself 0, ambon 0, modul 1, kreg 1).
F06 - 00
F10 - 00
Панель показываем верную температуру в помещении. Тем не менее, заданная температура в помещении не поддерживается - постоянное превышение от заданной.
Показания датчика уличной температуры верны.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблеме?
Инженер из авторизованного сервисного центра признал, что котел работает не верно, но мыслей по решению проблемы нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
а вот хороший вопрос...тоже бы послушал комментарии по этому поводу...есть ли теплый пол, который имеет постоянную температуру в районе комнатного датчика?
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Теплого пола нет, панель лежит с противоположной стороны от батарей на расстоянии 4-5 метров.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Часом не стоит ли перемычка термостата???
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
На 1 и 2 контактах к которым подсоединяется панель? нет.
Вроде как на колодке M2 никаких перемычек не заметил.
Вроде как на колодке M2 никаких перемычек не заметил.
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Не буду заводить новой темы, вопрос о котле Нувола Сомфорт 240fi.
Для меня критична допустимая длина коаксиалной трубы, был уверен, что допустимая для именно этого коттла - 5 метров. Это пишется на всех сайтах (в т.ч Baxi). А также в брошюрке к этим котлам на сайте Baxi.
Но в инструкции 5 метров допустимо только для 140fi который у нас не продают.
Причем сравнивая монтаж труб Нуволы и Луны (инструкция) - видно, что допустимая длина для Луны начинает отсчет от первого отвода на 90 гр., а у Нуволы - сразу от котла.
Прошу ответить, где правда то? Она мне очень нужна), уже собрался покупать, а тут такое(
Для меня критична допустимая длина коаксиалной трубы, был уверен, что допустимая для именно этого коттла - 5 метров. Это пишется на всех сайтах (в т.ч Baxi). А также в брошюрке к этим котлам на сайте Baxi.
Но в инструкции 5 метров допустимо только для 140fi который у нас не продают.
Причем сравнивая монтаж труб Нуволы и Луны (инструкция) - видно, что допустимая длина для Луны начинает отсчет от первого отвода на 90 гр., а у Нуволы - сразу от котла.
Прошу ответить, где правда то? Она мне очень нужна), уже собрался покупать, а тут такое(
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
К какой колодке присоединили панель: М1 или М2?Dim0n1us писал(а):На 1 и 2 контактах к которым подсоединяется панель? нет.
Вроде как на колодке M2 никаких перемычек не заметил.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Первый отвод на 90 не считается...Vo311 писал(а):сравнивая монтаж труб Нуволы и Луны (инструкция) - видно, что допустимая длина для Луны начинает отсчет от первого отвода на 90 гр., а у Нуволы - сразу от котла.
Прошу ответить, где правда то?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
СпасибоBAXI-Ural писал(а):Первый отвод на 90 не считается...

А 4 или 5 метров для nuvola 240fi?
У луны 240fi - 5 (в инструкции и на рисунках длина без первого отвода), я почему то думал, что начинка котлов практически идентична.
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
панель подключена М2 на 1 и 2 контакты.К какой колодке присоединили панель: М1 или М2?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Не стоит ли перемычка на контактах 1 и 2 колодки М1 ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Спасибо, посмотрю. Где-то уже читал про перемычку и похожую проблему. Но на М1 не смотрел.BAXI-Ural писал(а):Не стоит ли перемычка на контактах 1 и 2 колодки М1 ?
А каково назначение перемычки на этих контактах?
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Где может быть перемычка? на контактах термостата?
- Вложения
-
- M1.jpg (19.01 КБ) 8641 просмотр
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Действительно стояла перемычка.BAXI-Ural писал(а):Не стоит ли перемычка на контактах 1 и 2 колодки М1 ?
Теперь работает все как надо.
Спасибо за помощь!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
век живи, век учись...взял себе на заметку...хотя вроде с завода там перемычки нет?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 913 Просмотры
-
Последнее сообщение rokataev
-
- 0 Ответы
- 1278 Просмотры
-
Последнее сообщение Santanial
-
- 4 Ответы
- 2098 Просмотры
-
Последнее сообщение yurgin_777
-
- 7 Ответы
- 1105 Просмотры
-
Последнее сообщение Strannik
-
- 1 Ответы
- 1033 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]