Прессостат

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Art16
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 21:00
Откуда: Казань

Прессостат

Сообщение Art16 »

Прессостат как нибудь регулируется? а то вылезает ошибка 10 уже при давлении 1-1,2 бара. начинает работать только когда до почти 2х качнешь. соответственно при нагреве оно поднимается и стравливается через клапан. а при охлаждении иногда давения снова не хватает (если упадёт до 1). на скольки вообще прессостат исправный в ошибку отправлять котёл должен?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6676
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Прессостат

Сообщение Starik »

Art16 писал(а): 21 ноя 2019, 14:04… при нагреве оно поднимается и стравливается через клапан.
А не должно стравливать-то, если расширительный бак исправный и работает.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Прессостат

Сообщение Bahus »

0.5 бар
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Art16
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 21:00
Откуда: Казань

Прессостат

Сообщение Art16 »

Starik писал(а): 21 ноя 2019, 17:48 А не должно стравливать-то
если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно, то всё работает нормально, пока, к примеру, не начинаешь что нибудь печь в духовке, то есть когда котёл долго не зажигается (и как следствие давление падает до 1). Таки вопрос по регулировке прессостата. есть такая возможность? или под замену его?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Прессостат

Сообщение Steamboy »

Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 00:18 если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно, то всё работает нормально,
это не нормальное давление...
Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 00:18 Таки вопрос по регулировке прессостата. есть такая возможность? или под замену его?
А Вы на нем видите какие-то регулировочные винтики и гаечки, которые можно крутить? Их насколько я знаю нет и не должно быть, это просто мембранное реле давления срабатывающее от 0.8 кгс/см2. Открутите, его и посмотрите на чистоту его отверстия может этотреле забилось... И на расширительный бачок отопления обратите внимания, потому как у Вас сильно высокое давление в системе отопления, что даже предохранительный срабатывает. Вот так доиграетесь с такими давлениями в отоплении и предохранительный перестанет держать даже на малых давлениях, а это постоянное его подкапывание и соответственно постоянная подпитка.

Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а): 22 ноя 2019, 01:55 примеру, не начинаешь что нибудь печь в духовке, то есть когда котёл долго не зажигается (и как следствие давление падает до 1
поясните пжл, а при чем здесь духовка :? ?
У Вас в ней спрятан комнатный термостат, что котел долго не зажигается или около нее установлен? :?
Или не хватает пропускной способности газопровода?
Работа духовки не должна отражаться на работе котла, пропускной способности газопровода должно хватать...

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Steamboy писал(а): 22 ноя 2019, 02:02 на скольки вообще прессостат исправный в ошибку отправлять котёл должен?
по идее должен ниже 0.8 бара, как Вам Bahus, написал при 0.5 уже ошибка
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6676
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Прессостат

Сообщение Starik »

Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 00:18если после нагрева спустить до 2,5 бар примерно,
Ты меня не понял. Расширительный бак у тебя в котле не работает. Вызови специалистов, пусть проверят, если сам не в состоянии (или не чем проверить, подкачать давление в нём).

Автор темы
Art16
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 21:00
Откуда: Казань

Прессостат

Сообщение Art16 »

Steamboy писал(а): 22 ноя 2019, 02:04 при чем здесь духовка
температура в помещении поднимается и котёл отключается

Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Starik писал(а): 22 ноя 2019, 07:26 если сам не в состоянии
разбираюсь потихоньку (в доме месяц только живём). в баке давление 1,5 атмосферы. смущает то, что при давлении в системе 1 бар уже ошибка 10.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Прессостат

Сообщение Bahus »

А что - котел у вас по комнатному термостату управляется? Ни слова об этом не вижу
И да. Вам несколько раз посоветовали отревизировать расширительный бак. Похоже он у вас пустой. Нужно сначала это сделать - потом смотреть что с давлением будет происходить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Art16
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 21:00
Откуда: Казань

Прессостат

Сообщение Art16 »

всем спасибо. прочистил отвестие входное в прессостате. всё работает.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
заодно ещё раз проверил давление в расширительном. 1,3 там.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6676
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Прессостат

Сообщение Starik »

Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 10:46заодно ещё раз проверил давление в расширительном. 1,3 там.
А как проверял, если не секрет?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Прессостат

Сообщение Bahus »

Так-то в бачке должно быть 0,8. Ну килограмм накидывают иногда. Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать. Иначе бачок просто не работает.
И да. Давление в воздушной камере нужно проверять когда водяная камера опорожнена и открыта.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Прессостат

Сообщение bullet0823 »

Ну если он прессостат чистил

Автор темы
Art16
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 21:00
Откуда: Казань

Прессостат

Сообщение Art16 »

Starik писал(а): 22 ноя 2019, 13:04А как проверял
закрыл краны на вход и выход отопления, слил воду и проверил манометром.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6676
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Прессостат

Сообщение Starik »

Art16 писал(а): 22 ноя 2019, 22:01закрыл краны на вход и выход отопления, слил воду и проверил манометром.
Замечательно.
Теперь послушай мудрого совета:
Bahus писал(а): 22 ноя 2019, 13:19Так-то в бачке должно быть 0,8. Ну килограмм накидывают иногда. Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать. Иначе бачок просто не работает.

Автор темы
Art16
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 21:00
Откуда: Казань

Прессостат

Сообщение Art16 »

Starik писал(а): 22 ноя 2019, 22:27 Поэтому и приходится в систему вам большое давление давать
сейчас всё нормально. проблема была в прессостате. он отрубал котёл при давлении 1 с небольшим. сейчас оно стабильно 1,5 примерно в системе. а мне его приходилось повышать, потому что прессостат разрешал котлу работать минимум при 1,5 бар.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Прессостат

Сообщение Steamboy »

Starik писал(а): 22 ноя 2019, 07:26 сейчас всё нормально. проблема была в прессостате
Золотое правило: работает - не трожь.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк