Проблема с нагревом горячей воды
- 
				aleks 0077
 - Новичок
 - Сообщения: 5
 - Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 08:53
 - Откуда: коми
 - Мой котел: Baxi луна 3 комфорт 240 fi
 
Проблема с нагревом горячей воды
котел Baxi луна 3 комфорт 240 fi стоит около 8 лет недавно началась проблема с горячей водой включаешь кран вода нагревается до температуры еле теплой и более не греется напор в норме.датчик протока заменен холла светится . Подскажите у кого была подобная проблема
и как справились
			
			
									
						и как справились
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7018
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
ПРОБЛЕМА С НАГРЕВОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
А если кран понемногу прикрывать, вода начинает идти горячее? Желаемую температуру воды можно получить таким способом?aleks 0077 писал(а): 28 ноя 2019, 09:07включаешь кран вода нагревается до температуры еле теплой и более не греется напор в норме.
- 
				aleks 0077
 - Новичок
 - Сообщения: 5
 - Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 08:53
 - Откуда: коми
 - Мой котел: Baxi луна 3 комфорт 240 fi
 
ПРОБЛЕМА С НАГРЕВОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
нет температура не меняется, раньше так делал все было ок действительно нагревалась я думаю в сторону трехходового клапана копать , а может датчика температуры вот и хотел выяснить было ли подобное у кого
			
			
									
						- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7018
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
- 
				aleks 0077
 - Новичок
 - Сообщения: 5
 - Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 08:53
 - Откуда: коми
 - Мой котел: Baxi луна 3 комфорт 240 fi
 
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
ПРОБЛЕМА С НАГРЕВОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
А я считаю, что похоже на датчик... посмотрите параграф 19 инструкции...
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				aleks 0077
 - Новичок
 - Сообщения: 5
 - Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 08:53
 - Откуда: коми
 - Мой котел: Baxi луна 3 комфорт 240 fi
 
Проблема с нагревом горячей воды
подскажите какой датчик в настоящий момент вообще перестал греть воду т.е. включаешь горячую воду а котел не реагирует на табло показывает каплю из крана
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
к сожалению в инструкции не понял
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
			
			
									
						Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
к сожалению в инструкции не понял
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
пожалуйста подскажите какой датчик если не трудноBAXI-Ural писал(а): 28 ноя 2019, 17:30 А я считаю, что похоже на датчик... посмотрите параграф 19 инструкции...
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7018
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Проблема с нагревом горячей воды
Датчик температуры воды ГВС "поплыл".
В параграфе 19 сказано как вывести "действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС", т.е. посмотреть, что "видит" датчик. Если вода холодная, а датчик показывает 41 градус, вывод?
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Проблема с нагревом горячей воды
Если человек не может понять прочитанного, то куда ему уж самому ремонтировать?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				aleks 0077
 - Новичок
 - Сообщения: 5
 - Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 08:53
 - Откуда: коми
 - Мой котел: Baxi луна 3 комфорт 240 fi
 
Проблема с нагревом горячей воды
всем добра и мира . поменял датчик температуры гвс и все нормализовалось. все спасибо
			
			
									
						- 
					