За три минуты температура падает в половину!

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
golem4000
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2019, 13:35
Откуда: Еманжелинск
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F

За три минуты температура падает в половину!

Сообщение golem4000 »

Всех приветствую ! Такая беда котлу BAXI MAINFOUR 240 F 5 лет , никогда не обслуживался , все было в порядке , но в этот сезон заметил в доме стало холодно , последняя батарея в контуре заметно холоднее первой , контур не последовательный. Начал присматриваться к котлу и офигел , идет нагрев до положенных 76 потом после отключения горелки в течении 3-х минут температура падает до 42 плюс минус пару градусов , после чего цикл повторяется . Что делать , куда копать в первую очередь ? Большая просьба "капитанам очевидность " , зря не писать , типа надо было раньше чистить и обслуживать и.т.д. Нужно сейчас что то делать , город маленький специалистов толком нет .

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

За три минуты температура падает в половину!

Сообщение Steamboy »

golem4000,
какая схема отопления?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
golem4000
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2019, 13:35
Откуда: Еманжелинск
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F

За три минуты температура падает в половину!

Сообщение golem4000 »

В одну нитку по кругу , каждую батарею можно перекрыть отдельно .
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

За три минуты температура падает в половину!

Сообщение Bahus »

А какая температура выставлена?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
golem4000
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2019, 13:35
Откуда: Еманжелинск
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F

За три минуты температура падает в половину!

Сообщение golem4000 »

На максимум сейчас 76 , после выключения горелки за пару минут падает до 42, потом также быстро нагревает 76-80

Отправлено спустя 1 час 52 минуты 1 секунду:
В общем разобрал , все пропылесосил , почистил грязевой и насос , все заработало. Сам думаю или грязевой уже совсем плохо пропускал или где то в патрубках что то перекрывало , а при сливе с теплообменника может в обратку вымыло, почему так сильно скакало так и не понял , но
хорошо , что все благополучно закончилось , всем спасибо.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

За три минуты температура падает в половину!

Сообщение RADAR »

golem4000 писал(а): 16 дек 2019, 19:16 почему так сильно скакало так и не понял
скорее всего -
golem4000 писал(а): 16 дек 2019, 19:16 почистил грязевой и насос

Вернуться в «Поломалось - чинимся»