За три минуты температура падает в половину!
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 дек 2019, 13:35
- Откуда: Еманжелинск
- Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F
За три минуты температура падает в половину!
Всех приветствую ! Такая беда котлу BAXI MAINFOUR 240 F 5 лет , никогда не обслуживался , все было в порядке , но в этот сезон заметил в доме стало холодно , последняя батарея в контуре заметно холоднее первой , контур не последовательный. Начал присматриваться к котлу и офигел , идет нагрев до положенных 76 потом после отключения горелки в течении 3-х минут температура падает до 42 плюс минус пару градусов , после чего цикл повторяется . Что делать , куда копать в первую очередь ? Большая просьба "капитанам очевидность " , зря не писать , типа надо было раньше чистить и обслуживать и.т.д. Нужно сейчас что то делать , город маленький специалистов толком нет .
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
За три минуты температура падает в половину!
golem4000,
какая схема отопления?
какая схема отопления?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 дек 2019, 13:35
- Откуда: Еманжелинск
- Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F
За три минуты температура падает в половину!
В одну нитку по кругу , каждую батарею можно перекрыть отдельно .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12106
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 дек 2019, 13:35
- Откуда: Еманжелинск
- Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F
За три минуты температура падает в половину!
На максимум сейчас 76 , после выключения горелки за пару минут падает до 42, потом также быстро нагревает 76-80
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 1 секунду:
В общем разобрал , все пропылесосил , почистил грязевой и насос , все заработало. Сам думаю или грязевой уже совсем плохо пропускал или где то в патрубках что то перекрывало , а при сливе с теплообменника может в обратку вымыло, почему так сильно скакало так и не понял , но
хорошо , что все благополучно закончилось , всем спасибо.
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 1 секунду:
В общем разобрал , все пропылесосил , почистил грязевой и насос , все заработало. Сам думаю или грязевой уже совсем плохо пропускал или где то в патрубках что то перекрывало , а при сливе с теплообменника может в обратку вымыло, почему так сильно скакало так и не понял , но
хорошо , что все благополучно закончилось , всем спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6539
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]