Воздух в бойлере Baxi Nuvola
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
Дано: Baxi Nuvola Comfort 28Fi
Никак не могу избавиться от следующего эффекта:
При включении котла на ГВС включается насос и короткий промежуток времени (1 сек) работает тихо. Потом в бойлере раздается бульк и через 1-2 секунды воздушная пробка доходит до насоса. Сразу слышно что он перемешал воздух с водой. Опять тишина в насосе, пока этот пузырь не пробежит круг и так далее, пока насос не взбаламутит всю воду в контуре циркуляции. В конечном итоге насос качает воздушно-водяную смесь, в бойлере раздается журчание и булькание.
Котел работает, но звуки напрягают. При повышении давления подпиткой до 2 атм эффект булькания уменьшается (видно воздух сжимается и пузырь занимает меньший объем), но до конца не проходит. При понижении давления все становится как было.
Расширительный бак исправен. 0,9 атм при пустой системе.
Несколько раз опустошал контур котла и заполнял ооочень медленно.
Воздушник на насосе при заполнении воздух спускает, при первоначальной работе после заполнения также периодически спускает, но вот этот последний пузырь никак не уходит. При сливе системы воздух подсасывает.
На контуре отопления стоит два воздушника. При включении отопления сразу после гвс слышно, что насос загнал часть обогащенной воздухом воды в контур отопления и после этого все тихо. Пузырь не возвращается.
Была надежда что насос постепенно выгонит все в контур отопления, но этого не происходит.
Какие есть соображения?
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Перенесите, пожалуйста, тему в раздел эксплуатации. Не там разместил
Никак не могу избавиться от следующего эффекта:
При включении котла на ГВС включается насос и короткий промежуток времени (1 сек) работает тихо. Потом в бойлере раздается бульк и через 1-2 секунды воздушная пробка доходит до насоса. Сразу слышно что он перемешал воздух с водой. Опять тишина в насосе, пока этот пузырь не пробежит круг и так далее, пока насос не взбаламутит всю воду в контуре циркуляции. В конечном итоге насос качает воздушно-водяную смесь, в бойлере раздается журчание и булькание.
Котел работает, но звуки напрягают. При повышении давления подпиткой до 2 атм эффект булькания уменьшается (видно воздух сжимается и пузырь занимает меньший объем), но до конца не проходит. При понижении давления все становится как было.
Расширительный бак исправен. 0,9 атм при пустой системе.
Несколько раз опустошал контур котла и заполнял ооочень медленно.
Воздушник на насосе при заполнении воздух спускает, при первоначальной работе после заполнения также периодически спускает, но вот этот последний пузырь никак не уходит. При сливе системы воздух подсасывает.
На контуре отопления стоит два воздушника. При включении отопления сразу после гвс слышно, что насос загнал часть обогащенной воздухом воды в контур отопления и после этого все тихо. Пузырь не возвращается.
Была надежда что насос постепенно выгонит все в контур отопления, но этого не происходит.
Какие есть соображения?
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Перенесите, пожалуйста, тему в раздел эксплуатации. Не там разместил
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
Как давно работает котел на приготовление ГВС в бойлере?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
тем самым дополнительно загоняете больше вохдуха в контур нагрева бойлера
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
сами походите ручками краны маевского покрутите на радиаторах.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Попробуйте в других радиаторах воздух спустить
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
На насосе заглушка такая есть, которую можно немного открутить. Откручивали?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
bullet0823 писал(а): ↑18 дек 2019, 13:40 На насосе заглушка такая есть, которую можно немного открутить. Откручивали?
откручивал - вода льется. Единственно можно попробовать открутить прям перед моментом старта ГВС.
как это происходит? объясните пожалуйста как воздух при повышении давления подпиткой еще больше загоняется в большой контур циркуляции котла? Да есть воздух в подпиточной воде. но сколько ее там в литре-двух? для разового действия некритично.
радиаторов нет ). только теплые полы. и два воздухоотводчика на коллекторе. они вроде справляются и воздуха в контуре отопления нет.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
я так понимаю, что бойлер булькает из за того, что в верхней точке теплообменника пузырь воздуха, который напором не выдавливается. чуть спускается вниз и опять всплывает...
Отправлено спустя 42 минуты 17 секунд:
хм при атмосферном давлении кислорода в воде 13 мг/л . с литра это 10 кубиков при атмосферном давлении. Согласен, подпитка добавляет ). Но то что там уже несколько месяцев болтается без подпитки, не выходит
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
ddugin, чем больше температура воды, тем активнее выделение этого газа. Воздух в СО есть всегда...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
это и так понятно. В моем случае, я с нуля заполняю систему и с нуля не могу заполнить полностью систему, ибо в верхней точке теплообменника бойлера воздух, который насосом не выгоняется. Тот воздух, который растворен в воде меня сейчас не особо волнует. Вы свою нуволу запустили на гвс?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
нет, но из змеевика воздух выгнал просто насосом... даже на пустом бойлере. и даже с этим вопросом не заморачивался.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
я возможно что-то пропустил в инструкции. А как заставить насос работать по большому контуру без нагрева? просто насос.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
просто я заполняю, включаю котел на гвс и сразу начинается нагрев. Давление с выходом воздуха слегка проседает и все...
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
просто я заполняю, включаю котел на гвс и сразу начинается нагрев. Давление с выходом воздуха слегка проседает и все...
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
Такого на котле по-моему не предусмотрено, если только покопаться в инструкции и найти функцию настройки пост циркуляции на самое максимальное время.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
тогда как вы это сделали? Включили режим гвс и грели воду, но сам бойлер был пустой? Те без теплосъема? не понимаю
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
воздух должен выгнать из теплообменника родной насос за несколько переходов режимов ГВС-отопление, если этого не происходит - значит есть проблема с циркуляцией в системе отопления или ГВС...
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
как сказал RADAR, я так и сделал за несколько циклов. Кнопкой вкл/выкл на выносной панели несколько раз преднамеренно.
ну и что... Я просто перекючал режимы
теплосъем в первичном теплообменнике был водой в змеевике и я грел воду в змеевике до 50 градусов максимум.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
В виду того, что в конкретно моем экземпляре котла штатной процедурой заполнения контура котла не удается удалить воздух из теплообменника бойлера, добился результата следующим образом.
1. исходное состояние - котел переключен на гвс, температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов".
2. подсоединяем шланг к сливу, перекрываем подачу и обратку отопления.
3. не включая котел открываем подпитку и слив, добиваясь устойчивого давления. В этом случае вода идет на слив по кратчайшему пути через насос. Открываем не на всю.
4. запускаем котел. Наблюдаем как выходит воздушно-водяная смесь. Можно ограничить мощность котла на гвс. Играемся со скоростью подпитки и слива.
5. при необходимости после непродолжительного простоя повторяем процедуру.
6. приводим котел в исходное состояние.
1. исходное состояние - котел переключен на гвс, температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов".
2. подсоединяем шланг к сливу, перекрываем подачу и обратку отопления.
3. не включая котел открываем подпитку и слив, добиваясь устойчивого давления. В этом случае вода идет на слив по кратчайшему пути через насос. Открываем не на всю.
4. запускаем котел. Наблюдаем как выходит воздушно-водяная смесь. Можно ограничить мощность котла на гвс. Играемся со скоростью подпитки и слива.
5. при необходимости после непродолжительного простоя повторяем процедуру.
6. приводим котел в исходное состояние.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
ddugin, успешно?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2020, 15:22
- Откуда: Москва
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 280 FI
- Благодарил (а): 2 раза
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
Добрый день! Попрошу уточнения, что значит из п.1 - температура в бойлере ниже "уставка - 10 градусов"
Заранее спасибо
Заранее спасибо
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
And, та разница от уставки при которой котёл начнёт догрев воды в бойлере.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
Автор, наверное, подразумевал установку минимально возможной температуры.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
Если меня не подводит память, то минимальная температура в бойлере 35 градусов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Воздух в бойлере Baxi Nuvola
Если в бойлере 60, то манипуляции проводить при ниже 50. В это случае запустится котел и насос
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я как тогда сделал и забыл о бульках
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я как тогда сделал и забыл о бульках
-