Первично вторичное кольцо или
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Первично вторичное кольцо или
Добрый день,
подскажите пожалуйста, в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
А еще лучше подскажите как это правильно рассчитать.
Отправлено спустя 23 минуты 58 секунд:
подскажите пожалуйста, в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
А еще лучше подскажите как это правильно рассчитать.
Отправлено спустя 23 минуты 58 секунд:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Первично вторичное кольцо или
Если правильно все сделано, то можно и так и так...
А вот правильно ли... Например: почему группа безопасности отсечена запорной арматурой от котлов (да, конечно, в котлах есть своя группа, но тогда зачем ещё внешняя?)
А вот правильно ли... Например: почему группа безопасности отсечена запорной арматурой от котлов (да, конечно, в котлах есть своя группа, но тогда зачем ещё внешняя?)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Первично вторичное кольцо или
длительный алгоритм
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Первично вторичное кольцо или
Видимо кран в открытое положение и снять ручку от шаловливых ручек. Хочется человеку две группы безопасности , безопаснее будет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Первично вторичное кольцо или
Именно. Ещё бы гидравлику рассчитать. Или перестраховаться и сделать первично-вторичное кольцо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Первично вторичное кольцо или
Вполне очевидно, что первый вариант предпочтительнее (одним насосом меньше), для корректно сделанной системы отопления производительности встроенного насоса достаточно.... А если сделано коряво - эээ.. а давайте ещё насосик поставим, кольца там всякие замутим
Ну дык рассчитайте! Или наймите специалиста, - дешевле выйдет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Первично вторичное кольцо или
Схема, первично вторичных колец...
Это нужно для низкотемпературных систем отопления... И то я не понимаю, зачем заведомо нагретую воду сразу же после котла на которую затрачено драгоценное топливо, охлаждать отработанной водой?
Все бьются за экономию топлива и тут же его тратят всякими извращенскими схемами.
Это нужно для низкотемпературных систем отопления... И то я не понимаю, зачем заведомо нагретую воду сразу же после котла на которую затрачено драгоценное топливо, охлаждать отработанной водой?
Все бьются за экономию топлива и тут же его тратят всякими извращенскими схемами.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 05 июл 2018, 15:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Первично вторичное кольцо или
BAXI-Ural писал(а): ↑29 дек 2019, 08:19Вполне очевидно, что первый вариант предпочтительнее (одним насосом меньше), для корректно сделанной системы отопления производительности встроенного насоса достаточно.... А если сделано коряво - эээ.. а давайте ещё насосик поставим, кольца там всякие замутимНу дык рассчитайте! Или наймите специалиста, - дешевле выйдет...
Буду искать человека, кто посчитает гидравлику.
Ещё один вопрос, по первой схеме. Если трёхходовые на ТП закроются и в это же время термоголовки на радиаторах закрыты, а такое возможно в межсезонье. То теплоноситель пойдет через встроенный байпас котла. Это не корректно? Может сделать последние радиаторы без термоголовки, увеличив кольцо?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Первично вторичное кольцо или
Температуру теплоносителя надо выставлять, чтоб не перегревать помещение (или корректно подбирать погоднозависимый режим), тогда и термоголовки будут задействованы по минимуму.
Да, это нормально
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя