Интересуют значения F08,F09,F10,F11
-максимальная полезна мощность системи отопления =100 по умолчанию
-максимальная полезна мощность системи ГВС =100 по умолчанию
-минимальная полезна мощность системи отопления =0 по умолчанию
-время ожидания горелки между двумя включениями = 03 по умолчанию
-максимальная полезна мощность системи отопления =100 по умолчанию
-максимальная полезна мощность системи ГВС =100 по умолчанию
-минимальная полезна мощность системи отопления =0 по умолчанию
-время ожидания горелки между двумя включениями = 03 по умолчанию
Последний раз редактировалось barth 26 мар 2013, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: Настройка EcoFour 24F
Так а в чем вопрос? вы же сами написали что там по умолчанию стоит? 

Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: Настройка EcoFour 24F
теперь понятен вопрос. Поставьте F08=0 и установите комнатный термостат.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: Настройка EcoFour 24F
Временно без термостата, какие параметры указать F8,9,10,11?
Если с термостатом, то температуру отопления котла на максимум?
Если с термостатом, то температуру отопления котла на максимум?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: Настройка EcoFour 24F
про параметры я же вам написал. смотрите предыдущее сообщение.
Если подключите термостат, то да, температуру на панели котла надо поставить максимальную.

Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: Настройка EcoFour 24F
Параметр F01 =10 с закрытой камерой, он вобще ничего не регулирует?
F06=00 в инструкции установка максимальной температури системи отопления, 00=85*С-01=45*С, как понять?
F06=00 в инструкции установка максимальной температури системи отопления, 00=85*С-01=45*С, как понять?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: Настройка EcoFour 24F
Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: Настройка EcoFour 24F
ощущениеAlex-BAXI писал(а):Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84



Re: Настройка EcoFour 24F
А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.Alex-BAXI писал(а):Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.
Re: Настройка EcoFour 24F
barth писал(а): А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.
Тут все есть
- Вложения
-
08-Справочная информация _для печати_2012.pdf
- (724.97 КБ) 2133 скачивания
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: Настройка EcoFour 24F
А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.[/quote]
За что отвечает каждый параметр указано в инструкции. А вообще котел это не лучшее место для экспериментов.
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.[/quote]
За что отвечает каждый параметр указано в инструкции. А вообще котел это не лучшее место для экспериментов.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 3580 Просмотры
-
Последнее сообщение Polzoovatel
-
- 3 Ответы
- 3073 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 639 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 2814 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1652 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость