Течь бойлера косвенного нагрева

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
dimon61
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2020, 21:17
Откуда: Ростов-на-Дону

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение dimon61 »

Добрый вечер!Установил Бойлер Baxi slim ub inox, через три месяца эксплуатации появилась течь с трубы подачи воды, с отверстия напоминающего приверженную гайку с резьбой. Кто знает для чего это здесь, для какого-то датчика?
F9FFFF1A-8433-4EA6-9B29-9191A9B68013.jpeg

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

dimon61 писал(а): 28 янв 2020, 21:34 приверженную гайку
какую гайку? :oops: стесняюсь спросить :sorry:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
dimon61
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2020, 21:17
Откуда: Ростов-на-Дону

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение dimon61 »

Вот, эта.
Вложения
2BC29A34-4544-4492-A9FA-B920AFBD0367.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

dimon61 писал(а): 28 янв 2020, 21:34Кто знает для чего это здесь, для какого-то датчика?
Похоже на предохранительную мембрану.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12049
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

По фотке непонятно где это.
Вот чертеж. Где это?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
dimon61
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2020, 21:17
Откуда: Ростов-на-Дону

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение dimon61 »

Сзади бойлера внизу справа.
Вложения
9F1548A9-3408-46F3-AD79-D3093CB23208.jpeg
4224B067-305C-4CD0-A359-CE19F63CA8EB.jpeg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12049
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

1. Судя по фотке - ни фига у вас не Inox, а обычный эмалированный Slim UB.
2. Долго думал - чего теоретически туда можно подключить. Ничего кроме манометра в голову не пришло. Но манометр там нафиг не сдался. Инструкция молчит по этому поводу, чертеж тоже (хотя на чертеже эта гайка нарисована).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

А что туда подключено?

Автор темы
dimon61
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2020, 21:17
Откуда: Ростов-на-Дону

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение dimon61 »

Два фото выше взяты с интернета для отражения конкретного места на виде сзади, где идёт подвод воды.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

dimon61 писал(а): 30 янв 2020, 21:52идёт подвод воды.
Первые фото твои? Подключение ХВС, так? Гайка без "донышка"? После скачка давления выгнуло разрывную предохранительную мембрану, вот и потекло. Могу ошибаться, фото не отображает всей картины.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12049
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

dimon61 писал(а): 30 янв 2020, 21:52 Два фото выше взяты с интернета для отражения конкретного места на виде сзади, где идёт подвод воды.
Ваши последние 2 фото - разные модели. На фотке - Slim UB, на схеме Slim UB Inox (там снизу нет патрубка вообще).
Starik, то, что обведено на фото - это обратка змеевика. Теплоноситель.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 31 янв 2020, 10:31то, что обведено на фото - это обратка змеевика. Теплоноситель.
Тогда, как вариант, под датчик температуры … но зачем?

dimon61, тогда просто открутить гайку, положить прокладку и закрутить на место.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12049
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Датчик температуры там безрезьбовой. Под него гильза сверху бочки есть. А уж температуру теплоносителя тут вообще незачем мерять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
dimon61
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2020, 21:17
Откуда: Ростов-на-Дону

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение dimon61 »

Эта гайка приварена. Газовщики мне предложили заварить это отверстие.

abv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июн 2020, 14:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: BAXI SLIM 1.300 iN + Slim UB 120 INOX

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение abv »

Подниму тему !
Что может течь у Slim UB 120 Inox снизу ?
Все видимые соединения сухие, течет не по стенкам бака.
Недоступное глазу только дно и нижняя задняя часть бойлера
Вода скапливается сначала на нижней панели (поддоне) бойлера, а потом протекает на пол.
Течь небольшая, не совсем регулярная, иногда при нагреве не течет.
Судя по объему собираемой воды с пола - чуть меньше литра натекает за раз.
Последний раз редактировалось abv 02 июн 2020, 22:17, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

abv писал(а): 02 июн 2020, 14:16Что может течь у UB 120 снизу?
Ссылка на инструкцию нужна? :)
Модель бойлера правильно (полностью) указать не получилось? ;)
Расширительный бак устанавливался (докупался)?

abv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июн 2020, 14:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: BAXI SLIM 1.300 iN + Slim UB 120 INOX

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение abv »

Baxi Slim UB 120 Inox
Стоит 5 лет. Не обслуживался .
Установлен вместе с котлом.
На счёт инструкции.. у меня есть в бумажном виде "Руководство для пользователя и технического персонала", но из него не ясно, что там у бойлера внизу. Есть ещё какая-то инструкция ?
По серийнику нашел тут еще информацию, но ответа на свой вопрос не получил.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

abv писал(а): 02 июн 2020, 22:14Baxi Slim UB 120 Inox
Ну вот, другое дело. Однако, про расширительный бак отмолчался. :D
А значит, два варианта. Предохранительный клапан подключен к сливу (в смысле, в канализацию)? Если нет, то из него льётся при нагреве бочки.
Второй вариант, в данной модели есть ревизионный лючок, может прокладка состарилась.

abv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июн 2020, 14:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: BAXI SLIM 1.300 iN + Slim UB 120 INOX

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение abv »

Starik писал(а): 02 июн 2020, 23:03 Второй вариант, в данной модели есть ревизионный лючок, может прокладка состарилась.
А где этот лючок ? На чертеже он обозначен ?

Предохранительный клапан на 8 АТМ в воздухе висит. Из него не лилось. Но если красный вертушок на нем повернуть, то льется - значит работает, не закис.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12049
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

У нержи люк с фасада. Где по центру анод установлен.
Снизу только сливник, но он тоже спереди. Так что видно было бы.
Есть подозрение, что всё-таки сверху откуда-то приходит.
Изоляцию, я так понял, вы уже сняли? Судя по
abv писал(а): 02 июн 2020, 14:16 течет не по стенкам бака.
Недоступное глазу только дно и нижняя задняя часть бойлера
abv писал(а): 02 июн 2020, 22:14 Есть ещё какая-то инструкция ?
Тут, скорее, с чертежом удобнее. Исходя из пятилетнего возраста, считаю что модель KSW714087913. Производилась с середины 2012 до конца 2015 года.
Взрывной чертеж
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

abv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июн 2020, 14:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: BAXI SLIM 1.300 iN + Slim UB 120 INOX

Течь бойлера косвенного нагрева

Сообщение abv »

Не снял, а отодвинул от вентилей, что было видно следы протечки. Полностью ещё не снимал и не отключал от воды.
Чертеж по ссылке я видел, но он на мой вопрос не отвечает. В профиле я серийники забил, модель можно определить. Я уже посмотрел все доки на этом сацте, которые моим серийникам соответствуют. Ответа пока нет. Уменьшил давление в системе с 1.5 до 1.0 АТМ. Хотя установщики говорили, что рабочее должно быть 1.5.
Вроде не течет пока. Буду искать течь сверху
Вложения
IMG_20200603_163856327~2.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    4596 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    4980 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3 Ответы
    3519 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    1 Ответы
    3117 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi slim течь теплообменника или
    Zurab2 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2220 Просмотры
    Последнее сообщение GRG

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bahus, Сергей С и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]