LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 12:14
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: LUNA 3 1.240 fi Comfort
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
Котел LUNA 3 1.240fi Comfort новый. Фаза подключена правильно. При первом запуске индикатор обмена данными появлялся, но некоторые параметры показывал не корректно. Например, F01 - 02 (хотя должен быть 10 или 20). При попытке поменять значения параметров они изменялись, однако тут же отображались старые значения.
Значения параметров другого типа (AMBON, MODUL) успешно изменялись.
Ни каких ошибок не отображалось.
После перезапуска по питанию, значок обмена данными больше не появляется. Вместо значений параметров отображает прочерки.
Показывает значек - индикатор пламени, при этом естественно никакого пламени нет и в помине. Ничего не происходит.
После установки перемычки к контактам 1 и 2(клеммы для комнатного термостата). Картина следующая. На пульте все по-прежнему. Сам котел включает циркуляционный насос на 1-2 секунды и отключает на 1-2 сек. и так далее. Ни каких ошибок не отображается.
Проблемы в плате? Что можно сделать?
Значения параметров другого типа (AMBON, MODUL) успешно изменялись.
Ни каких ошибок не отображалось.
После перезапуска по питанию, значок обмена данными больше не появляется. Вместо значений параметров отображает прочерки.
Показывает значек - индикатор пламени, при этом естественно никакого пламени нет и в помине. Ничего не происходит.
После установки перемычки к контактам 1 и 2(клеммы для комнатного термостата). Картина следующая. На пульте все по-прежнему. Сам котел включает циркуляционный насос на 1-2 секунды и отключает на 1-2 сек. и так далее. Ни каких ошибок не отображается.
Проблемы в плате? Что можно сделать?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
Котел без пульта работает?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
Скорее плата. Нечто подобное уже бывало. Только проявлялось малость по-другому.
Не сомневаюсь, что на борту стоит плата Honeywell. Обратитесь по гарантии в СЦ (если пуск, конечно, официальный был). Вам заменят на Bertelli. Проблема должна уйти.
Не сомневаюсь, что на борту стоит плата Honeywell. Обратитесь по гарантии в СЦ (если пуск, конечно, официальный был). Вам заменят на Bertelli. Проблема должна уйти.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
так они проблеммные в целом?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 12:14
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: LUNA 3 1.240 fi Comfort
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
Плата как раз Bertelli. С отключенным пультом делает тоже самое. Даже если вообще все кроме питания отключить, так и будет просто релюшкой туда сюда щелкать.
Кстати картина немного поменялась теперь при просмотре параметров пульт не только вместо значений прочерки пишет, но теперь и сами номера параметров стали с прочерками, вида F--
Гарантии нет. Перепрошивка может помочь?
Кстати картина немного поменялась теперь при просмотре параметров пульт не только вместо значений прочерки пишет, но теперь и сами номера параметров стали с прочерками, вида F--
Гарантии нет. Перепрошивка может помочь?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
Перепрошивка может стоить половину новой платы.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 12:14
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: LUNA 3 1.240 fi Comfort
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
Самому. На борту память 93c56. Новая стоит 10 рублей. Прошивки есть в Интернет. Для начала можно попробовать считать родную.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
Программатор если есть (или собрать сможете) - отчего не попробовать. Кстати, на Хонивеле подобные проблемы были именно из-за прошивки (то ли чип бракованный, то ли прошивка криво поставленная).
Но блин. Накатывать прошивку из инета - ну так себе затея. Лучше бы донора нашли заведомо исправного. Оттуда бы дамп и сняли.
Но блин. Накатывать прошивку из инета - ну так себе затея. Лучше бы донора нашли заведомо исправного. Оттуда бы дамп и сняли.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 12:14
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: LUNA 3 1.240 fi Comfort
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
В общем 93c56w глючила! Сделал программатор из подручного хлама на COM порт. Прошил новую 93c56w с помощью PonyProg2000 и запаял на место старой. Все работает.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
LUNA 3 1.240fi Comfort пульт не видит плату и не только
Во сколько вы оцениваете весь комплекс работ? Ну как если бы вам со стороны был заказ?TimerZero писал(а): 26 фев 2020, 21:29 В общем 93c56w глючила! Сделал программатор из подручного хлама на COM порт. Прошил новую 93c56w с помощью PonyProg2000 и запаял на место старой. Все работает.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-