Добрый всем день!
Проблема. Напольный BAXI и напольный же бойлер BAXI Slim ub 80-120. При включении крана горячей воды, первые 10 секунд идет напор, потом резко падает до дождевой струйки. Сейчас уже практически не течет совсем, капает только. Что это может быть? Собираюсь открутить выходной шланг на бойлере и проверить как идет вода. Если плохо, то открутить входной шланг и проверить с каким напором поступает вода. Что скажете?
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Вид сверху.
Напольный бойлер совсем нет напора
-
Алексей второй
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 апр 2020, 12:16
- Откуда: г.Калуга
- Мой котел: Slim i-in, бойлер Slim ub 80-120
Напольный бойлер совсем нет напора
- Вложения
-
- Вид сверху
- 20200409_212657.jpg (49.54 КБ) 1963 просмотра
-
- Вид сверху
- 20200409_212616.jpg (49.23 КБ) 1963 просмотра
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12492
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Напольный бойлер совсем нет напора
Фотки ни фига не информативные.
В целом в верном направлении мыслите. Только для начала лучше всё-таки на входной магистрали по всем фильтрам пройтись. Скорее там затык. У бойлера же, скорее всего, что на входе, то и на выходе будет. Бочка она и есть бочка.
В целом в верном направлении мыслите. Только для начала лучше всё-таки на входной магистрали по всем фильтрам пройтись. Скорее там затык. У бойлера же, скорее всего, что на входе, то и на выходе будет. Бочка она и есть бочка.
-
Алексей второй
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 апр 2020, 12:16
- Откуда: г.Калуга
- Мой котел: Slim i-in, бойлер Slim ub 80-120
-
Алексей второй
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 апр 2020, 12:16
- Откуда: г.Калуга
- Мой котел: Slim i-in, бойлер Slim ub 80-120
Напольный бойлер совсем нет напора
Это точно! На входе и выходе была одинаковая струйка. Соответсвенно отстал от бойлера и пошел проверять остальное. Вот что было виновато
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Покрутил при отцепленом от бойлера входе воды и кааак окатило
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12492
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Напольный бойлер совсем нет напора
Чего за зверь? Вроде на редуктор давления похож. Отрегулируйте пружину, чтобы не больше 3-4-х (например) бар после себя было. Рядом манометр вам в помощь. А вот справа от него фильтр как раз. Перекройте воду, слейте остатки из системы - открутите гайки сборника. Там на сетке дряни поди налетело.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 962 Просмотры
-
Последнее сообщение ayakovyshyn
-
- 8 Ответы
- 935 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 1180 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1232 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 11 Ответы
- 2117 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя