минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f

Сообщение Марина »

Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста проектировщику ВК. Я скачала инструкцию по этому котлу, там написано максимальное давление на входе холодной воды - 8бар (это 80м водного столба) и минимальное давление в контуре ГВС 0,15бара (это 1,5м всего). Мы для смесителей принимаем 3м давление в наивысшей точке. Согласно инструкции минимальное давление я должна принять 0,15 бара всего, котел вообще будет работать? систему отопления вообще можно будет запустить с таким давлением? Дом многоквартирный, котлы в каждой квартире. Раньше мне газовики давали цифру минимального давления на входе в котел - 10м. А тут дали марку котла и все. Помогите разобраться.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f

Сообщение BAXI-Ural »

Котел нормально будет функционировать в режиме ГВС при давлении холодной воды на входе 0.15 - 8.0 бар ( по сути 0,15 бар - это сопротивление контура ГВС при расходе в 2.5 л/мин). Так что это надо учитывать при расчете располагаемого давления в точках водоразбора.
Марина писал(а):систему отопления вообще можно будет запустить с таким давлением?
А вот этот вопрос вообще "ни к селу, ни к городу" :roll: . В норме контур отопления изолирован от контура ГВС, по нормам (кстати российским) теплоноситель-вода должен удовлетворять определенным требованиям, которым вода холодного водоснабжения не вполне отвечает.
По идее, при ПНР СО должена заполняться подготовленным теплоносителем, и он там должен циркулировать годами. Подпитка при необходимости - это должно быть заботой сервисной службы. Но это в идеале...
Реально, при нужде "быстренько" запустить котел, располагаемое давление ХВС должно быть не менее 1.0 бар.
Но это нарушение отечественных же норм... :evil:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Марина
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 16:53

Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f

Сообщение Марина »

Ярослав, спасибо большое за ответ.
А вот насчет того, что систему отопления должны запускать не водой из водопровода, так я думаю частники, которые сами себе котел купили, так и делают, а вот в многоквартирных домах - не знаю даже как на самом деле происходит. В последний раз меня попросили сделать в проекте отдельное ответвление на подпитку системы отопления от моей трубы холодного водопровода :?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f

Сообщение BAXI-Ural »

Марина писал(а):А вот насчет того, что систему отопления должны запускать не водой из водопровода, так я думаю частники, которые сами себе котел купили, так и делают, а вот в многоквартирных домах - не знаю даже как на самом деле происходит.
А Вы и не заморачивайтесь, пусть у ПНРщиков голова болит...
Марина писал(а):В последний раз меня попросили сделать в проекте отдельное ответвление на подпитку системы отопления от моей трубы холодного водопровода
В самом котле есть подпиточный кран, связывающий контур отопления и ГВС, через него часто и заполняют систему отопления, а уж что будет потом... :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f

Сообщение garry »

А еще проектировщики любят обратные клапана ставить куда надо и куда не надо.

Автор темы
Марина
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 16:53

Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f

Сообщение Марина »

garry писал(а):А еще проектировщики любят обратные клапана ставить куда надо и куда не надо.
:mrgreen: а куда не надо? Я ставлю только на холодной воде.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f

Сообщение BAXI-Ural »

Не силен в нормативке....
А куда и зачем, по вашему, Марина, ставятся обратники?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    3672 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi Eco Four 24f издает сиреноподобный звук.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    3026 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    441 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1 Ответы
    1863 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2642 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость