Baxi luna 3 31kwt

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Денис2020
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2020, 12:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna 3 31kvt

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Денис2020 »

После установки привода на гвс и датчика температуры бойлера, котел при параметре f03 - 08 «работа только Отопление» - работает и на ГВС и на отопление, как на режиме 05 «работа гвс и отопления» почему?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7518
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 830 раз
Возраст: 59

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Starik »

Денис2020 писал(а): 19 май 2020, 21:51почему?
Потому, что установлен (и подключен) привод на гвс и датчик температуры бойлера (ПО котлу не дилетанты писали). Эксперименты в этой ситуации не уместны, имхо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13045
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1702 раза
Возраст: 45

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Bahus »

Не должен вроде. Вообще правильнее в таких случаях менять режим кнопками. Но в отличие от 4-го поколения, на Луне нет режима "только отопление" (есть зима (оба контура) и лето (только ГВС)). Поэтому F03=05 по идее должен спасать от работы на бойлер.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Денис2020
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2020, 12:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna 3 31kvt

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Денис2020 »

Как только отключаешь датчик температуры бойлера, на мониторе появляется температура 99 град, и он не работает... но почему в инструкции есть 00 - гвс и отопление, 05 - отопление и внешний бойлер, 08 - только отопление (и на этом режиме, если подключаешь датчик температуры бойлера, он начинает качигарить воду!) , зачем эти настройки если они все равно не работают, а зависят от датчиков, по моему идиотизм.

p.s. котел одноконтурный
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13045
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1702 раза
Возраст: 45

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Bahus »

Эээ не. С завода в одноконтурных моделях вместо датчика температуры стоит резистор, который кажет котлу 25°С в бойлере. Если разорвать цепь, то вам будет ошибка по датчику ГВС.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7518
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 830 раз
Возраст: 59

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Starik »

Денис2020 писал(а): 20 май 2020, 12:21… зачем эти настройки если они все равно не работают, по моему идиотизм.
Не разумно думать, что в твоём котле какая-то особенная плата, предназначенная только для твоего котла. ;) Включай мозг, а не эмоции. :)

Автор темы
Денис2020
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2020, 12:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna 3 31kvt

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Денис2020 »

Bahus писал(а): 20 май 2020, 13:00 Эээ не. С завода в одноконтурных моделях вместо датчика температуры стоит резистор, который кажет котлу 25°С в бойлере. Если разорвать цепь, то вам будет ошибка по датчику ГВС.
ничего подобного, работает без него, но показывает 99 так как сопротивление иное!
Ошибок нет
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13045
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1702 раза
Возраст: 45

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Bahus »

Хотя может я и ошибаюсь насчет резистора на Луне. Чего-то голова не варит сегодня.. :hang:

Отправлено спустя 58 секунд:
Денис2020 писал(а): 19 май 2020, 21:51 работает и на ГВС и на отопление
А как он работает?
Сколько установлено и до скольки греет?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение GAZCONEC »

На Слиме есть сопротивление а на луне 3 нет , только Fками менять параметры котла. Кажется F 03-08 тоже не помню но если правильно сделать F параметр то при отключении датчика бойлера должен выдать ошибку по датчику ГВС ( на сколько помню корявый перевод и ставить надо только отопление)
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    4095 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2792 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    12375 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странность в поведении Baxi Luna 3
    Renas » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Renas
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1292 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей