проблемы при приеме газовой комиссией


Автор темы
Анатолий1964
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:18

проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Анатолий1964 »

Прошу посоветовать как быть? :?
В котельной (подвал) установлен настенный котел LUNA-3 Comfort 1/310 Fi
Коаксиальная труба с наконечником 1100мм антиобледелительное исп. расположена 60см от уровня земли.
Комиссия не принимает. :x Говорит что должно быть не менее 2м от уровня земли.
Какие есть решения, варианты выхода из сложившейся ситуации?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение RADAR »

а что говорит проект? против согласованного проекта никакая комиссия слово не скажет...

Автор темы
Анатолий1964
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:18

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Анатолий1964 »

к сожалению в проекте было предусмотрено buderus (рекомендации газовой компании), но по ходу строительства исходя из финансовых вопросов было принято решение устанавливать BAXI

Zipper
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 11:57

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Zipper »

Анатолий1964 писал(а):к сожалению в проекте было предусмотрено buderus (рекомендации газовой компании), но по ходу строительства исходя из финансовых вопросов было принято решение устанавливать BAXI
раздельный дымоход только
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение BAXI-Ural »

Вот я чёт сомневаюсь, что у "Будеруса" было согласовано так, как в Вы вкорячили BAXI :evil:
Анатолий1964 писал(а):В котельной (подвал) установлен настенный котел LUNA-3 Comfort 1/310 Fi
В подвалах нельзя ставить газовое оборудование, любое...
Анатолий1964 писал(а):Комиссия не принимает. :x Говорит что должно быть не менее 2м от уровня земли.
Правильно говорит...
Анатолий1964 писал(а):Прошу посоветовать как быть?
Есть один мудрый совет: "если болит живот, - идите к врачу", а советы типа "приложить грелку", "поставить клизму" могут плохо кончиться. С нашей стороны было бы безответственно и непрофессионально что-либо Вам советовать, Вы уже со "знанием дела" (игнорируя принцип "семь раз отмерь...") уже накосячили, не факт сто после наших форумных советов вы не продолжите эту традицию... :mrgreen: А меня тут совесть будет мучать.. :roll:
Идите к проектировщикам, согласуйте проект.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Evgenius
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 18:08

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Evgenius »

BAXI-Ural писал(а):В подвалах нельзя ставить газовое оборудование, любое...
Это почему еще нельзя устанавливать в подвалах газовое оборудование??? Если у человека имеется естественное освещение, площадь подвала позволяет и выведен сигнализатор горючих газов допустим на кухню??? Котел же работает не на СУГ! И на руках имеется проект!!!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение RADAR »

Evgenius писал(а):
BAXI-Ural писал(а):В подвалах нельзя ставить газовое оборудование, любое...
Это почему еще нельзя устанавливать в подвалах газовое оборудование??? Если у человека имеется естественное освещение, площадь подвала позволяет и выведен сигнализатор горючих газов допустим на кухню??? Котел же работает не на СУГ! И на руках имеется проект!!!
устанавливать можно на проектное место, дымоход вести так, как нарисовано в проекте...проект должен быть согласован с технадзором...если есть проблемы у человека - значит что-то не так из вышеперечисленного...

Evgenius
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 18:08

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Evgenius »

Я полностью согласен с установкой строго по проекту! Просто интересно откуда информация по поводу установки в подвале.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение BAXI-Ural »

Можно в цокольном помещении. А в подвале нельзя, это разные категории помещения!!!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Анатолий1964
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:18

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Анатолий1964 »

Доброго времени суток всем!
Прочитал Ваши комментарии и понял что недостаточно дал информации.
В подвале имеются 2 окна (1 с форточкой) и площадь стекления соответствует объему помещения. В этом вопросе претензий с принимающей стороны не было. Проект сделан, согласовали. В этом проекте был котел Будерус. По истечении времени согласовал с проект-ми установку котла BAXI. Сказали проблем нет - заменим проект. Позвонил Газовой компании уточнил последствия. Когда Фирма устанавливала котел Baxi - меня предупредили что возможно будут проблемы с приемкой. Хотя Коаксиальная труба с наконечником имеет антиоблединительное исполнение и используется в климатических зонах с низкими температурами, предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Так вот я хочу понять имеются ли технические какие-либо решения по увеличению расстояния от земли? Если бы я был специалистом я бы не "вкорячил" то туда куда не знаю что. :lol:
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение BAXI-Ural »

Анатолий1964 писал(а):имеются ли технические какие-либо решения по увеличению расстояния от земли?
Да целая куча! Здесь смотрите http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %F0%FB.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Анатолий1964
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:18

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Анатолий1964 »

посмотрел http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %F0%FB.pdf
Целой кучи для моей ситуации нет
Как смог нарисовал схему (прилагается) - может так? А возможности котла при такой схеме?
Вложения
схема как вариант.pdf
(30.92 КБ) 273 скачивания
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение BAXI-Ural »

Использовать:
одинарную 80 трубу для дымоудаления, либо алюминиевую (можно из стандартной поставки), либо нержавейку; утеплить, либо использовать сендвич;
приток воздуха из помещения;
обязательно использовать конденсатоотводчик, - если на улице, то с подогревом...

http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... _stand.zip
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Анатолий1964
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:18

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Анатолий1964 »

Спасибо!!!
Всё и ничего.
Передам подрядчикам вашу инфо.
Хотя у них по-моему другое решение и доступное для понимания простым пользователям.
(без обид)
И еще раз, спасибо!
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение garry »

У нас, слышал, цена вопроса 5 рублей.

Автор темы
Анатолий1964
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:18

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Анатолий1964 »

garry писал(а):У нас, слышал, цена вопроса 5 рублей.
К сожалению, а может быть к счастью у нас почему говорят "нет"

AlexRZN
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 09:55
Благодарил (а): 1 раз

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение AlexRZN »

BAXI-Ural писал(а):Вот я чёт сомневаюсь, что у "Будеруса" было согласовано так, как в Вы вкорячили BAXI :evil:
Анатолий1964 писал(а):В котельной (подвал) установлен настенный котел LUNA-3 Comfort 1/310 Fi
В подвалах нельзя ставить газовое оборудование, любое....
очень важно какая формулировка вашего подвала у вас в проекте дома.
подскажу на заметку вам! у нашего клиента котел висит в туалете))) на мой вопрос: "как вам согласовали и пустили газ?" он ответил, мол "а это у меня по проекту котельная"))) и правда.....по закону в туалетах и ванных комнатах устанавливать котлы нельзя, а вот установить унитаз или ванную в котельной законом не запрещается ;) так что мотайте на ус)

Автор темы
Анатолий1964
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:18

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Анатолий1964 »

AlexRZN писал(а):[очень важно какая формулировка вашего подвала у вас в проекте дома.
подскажу на заметку вам! у нашего клиента котел висит в туалете))) на мой вопрос: "как вам согласовали и пустили газ?" он ответил, мол "а это у меня по проекту котельная"))) и правда.....по закону в туалетах и ванных комнатах устанавливать котлы нельзя, а вот установить унитаз или ванную в котельной законом не запрещается ;) так что мотайте на ус)
спасибо! с подвалом у меня проблем нет. проблема с выходом коаксильной трубы - снаружи труба расположена на расстоянии 60см от уровня земли.
а так подсказку на заметку взял. спасибо!

AlexRZN
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 09:55
Благодарил (а): 1 раз

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение AlexRZN »

скажу еще одно, как делают многие - для сдачи комиссии делают одно, а потом переделывают как им угодно, но это не всегда безопасно. на свой страх и риск, так сказать)

Автор темы
Анатолий1964
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 11:18

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение Анатолий1964 »

AlexRZN писал(а):скажу еще одно, как делают многие - для сдачи комиссии делают одно, а потом переделывают как им угодно, но это не всегда безопасно. на свой страх и риск, так сказать)
согласен, поэтому сделать надо так чтобы потом не было обидно :)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение BAXI-Ural »

Анатолий1964 писал(а):согласен, поэтому сделать надо так чтобы потом не было обидно
главное, чтоб больно не было :roll: :lol:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

AlexRZN
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 09:55
Благодарил (а): 1 раз

Re: проблемы при приеме газовой комиссией

Сообщение AlexRZN »

именно так, а то бывали у нас клиенты со Слимами 62, которые уменьшали площадь котельной путем стены из ДСП. Результат тому - через 2 года эксплуатации без сервисного обслуживания у клиента при розжиге форточка вылетела из окна на 10 метров :D :D
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    665 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Покупка котла с БОЛЬШИМ запасом мощности для маленькой площади. Решение проблемы тактования.
    3 Ответы
    5180 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Клапан байпаса - причина проблемы отопления
    opaddler » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    982 Просмотры
    Последнее сообщение opaddler
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1077 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim проблемы с алгоритмом работы, не горит лампа 30 градусов
    ViZa » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    2062 Просмотры
    Последнее сообщение ViZa

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]