LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
Здравствуйте.
1. Согласно инструкции (см. приложение), датчик от бойлера необходимо подсоединить на клеммы 5 и 6 клеммной колодки М2, а уличный датчик к клеммам 3 и 4. Но к колодке со стороны котла подключены только 2 жилы к клеммам 4 и 5 (см. фото). Так куда мне подключать эти датчики?
1. Согласно инструкции (см. приложение), датчик от бойлера необходимо подсоединить на клеммы 5 и 6 клеммной колодки М2, а уличный датчик к клеммам 3 и 4. Но к колодке со стороны котла подключены только 2 жилы к клеммам 4 и 5 (см. фото). Так куда мне подключать эти датчики?
- Вложения
-
Luna3 Comfort - инструкция. стр.34 (подключение датчика бойлера).pdf
- Подключение датчика от бойлера
- (251.64 КБ) 202 скачивания
-
Luna3 Comfort - инструкция. стр.32 (подключение уличного датчика).pdf
- Подключение уличного датчика
- (342.09 КБ) 183 скачивания
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
2. На панели управления имеется фольга, чтобы получить доступ к клеммной колодке М1 для подключения выносного пульта и трех-ходового клапана, необходимо порвать эту фольгу. Можно ли ее рвать и для чего она?
3. В инструкции написано, что вход и выход горячей воды 1/2", а по факту выход горячей воды 3/4" (см. фото).
3. В инструкции написано, что вход и выход горячей воды 1/2", а по факту выход горячей воды 3/4" (см. фото).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6573
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
по первому вопросу - по картинкам понятно, что комплект уличного датчика предполагает все, что необходимо, а можно и на колодку М2 подключить провода... датчик же бойлера вероятно на те зеленые провода, которые уходят на плату - возможно! не утверждаю, а предполагаю! ...более точно подскажет тот, кто знает наверняка...
по второму вопросу - не проблема фольгу подрезать и размер подсоединения думаю не проблема тоже...уже не раз выяснялось несоответсвия с инструкцией...
по второму вопросу - не проблема фольгу подрезать и размер подсоединения думаю не проблема тоже...уже не раз выяснялось несоответсвия с инструкцией...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12238
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
1. По памяти не помню - надо внутрь лезть или на крайняк инструкцию полистать.
2. Можно. Кстати лепить ее начали совсем недавно вроде бы. Только без вандализма. Ножичком вдоль щели между крышкой и панелью.
3. Действительно. Одноконтурные модели Луна-3 и Луна-3 Комфорт имеют трехчетвертной (папа) заглушенный выход ГВС. В данном же случае это не ГВС, а подача теплоносителя в змеевик бойлера. Потому и 3/4"
2. Можно. Кстати лепить ее начали совсем недавно вроде бы. Только без вандализма. Ножичком вдоль щели между крышкой и панелью.
3. Действительно. Одноконтурные модели Луна-3 и Луна-3 Комфорт имеют трехчетвертной (папа) заглушенный выход ГВС. В данном же случае это не ГВС, а подача теплоносителя в змеевик бойлера. Потому и 3/4"
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
Действительно, в инструкции ошибка. Зеленые провода - это подключение датчика ГВС. Что касается отсутствующих проводов датчика уличной температуры, то они идут в комплекте с датчиком...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
Да, я понимаю, что это не напрямую в ГВС, а в бойлер, он у мня есть. Но если выход на бойлер 3/4", то почему тогда вход от бойлера всего 1/2"? Вот это меня и смутило немного. И еще, у меня диаметр змеевика бойлера 1", а на котле обратка от бойлера всего 1/2". Может обратку от бойлера подсоединить к обратке отопления (через тройник отопление и нагрев бойлера), там вроде никакой запорной арматуры нет?Bahus писал(а): 3. Действительно. Одноконтурные модели Луна-3 и Луна-3 Комфорт имеют трехчетвертной (папа) заглушенный выход ГВС. В данном же случае это не ГВС, а подача теплоносителя в змеевик бойлера. Потому и 3/4"
Что это на фото? Предохранительный клапан или заполнение системы? У меня будут стоять коллекторы, планирую заполнять СО водой через них, если это заполнение, то его нужно будет тогда заглушить?
Если я сам буду все подключать, и только на пуск вызову горгаз, то как будет дело с гарантийным обязательством?
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
И еще, можно ли наращивать провода на датчик ГВС (датчик от BAXI с комплектом KFG-714111910)? Вроде, если термопара, то нельзя, а если термосопротивление, то можно, этот датчик как раз и есть термосомпротивление. Получается, что можно, только провода не очень тонкие, чтобы не добавляли сопротивление?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
roman-kab писал(а):обратку от бойлера подсоединить к обратке отопления (через тройник отопление и нагрев бойлера)
Да.roman-kab писал(а):Что это на фото? Предохранительный клапан
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2042,d.bGEroman-kab писал(а):Если я сам буду все подключать, и только на пуск вызову горгаз, то как будет дело с гарантийным обязательством?
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rjt
Вы обязаны заключить договор сервисного обслуживания...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6573
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
да нормально все должно быть с гарантийным обязательством...горгаз вам скажет, какие им нужны бумаги для пуска, я бы на вашем месте поинтересовался у АСЦ - как они посмотрят на штамп горгаза в пусковой части гарантийного талона...далеко не все АСЦ на это смотрят положительно, а с горгаза взятки гладки по тому же ЗоЗПП...не открутится от ответственности только продавец котла и производитель...продавец котла, если это не АСЦ - можете попасть надолго в выяснения отношений, с производителем проще, но не намного быстрее разрешится вопрос...как то так...roman-kab писал(а): Если я сам буду все подключать, и только на пуск вызову горгаз, то как будет дело с гарантийным обязательством?
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
НТС датчик идет на те 2 зеленых провода. полярность роли не играетRADAR писал(а): датчик же бойлера вероятно на те зеленые провода, которые уходят на плату - возможно! не утверждаю, а предполагаю! ...более точно подскажет тот, кто знает наверняка...
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
Спасибо.AlexRZN писал(а): НТС датчик идет на те 2 зеленых провода. полярность роли не играет
На сколько я понимаю, это термосопротивление, а значит, провода на датчик можно удлинять, так ли это?
И еще, какой кабель можно использовать для выносного пульта, обычный ВВГ 2х1.5 или только специальный, типа витой пары?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12238
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
Мы обычно ШВВП используем. Если не очень далеко тянуть - можно и полквадрата.roman-kab писал(а):Спасибо.AlexRZN писал(а): НТС датчик идет на те 2 зеленых провода. полярность роли не играет
На сколько я понимаю, это термосопротивление, а значит, провода на датчик можно удлинять, так ли это?
И еще, какой кабель можно использовать для выносного пульта, обычный ВВГ 2х1.5 или только специальный, типа витой пары?
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
Это для датчика или для выносного пульта? Или и для того и другого можно любой кабель, лишь бы по сечению норм был?Bahus писал(а):Мы обычно ШВВП используем. Если не очень далеко тянуть - можно и полквадрата.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12238
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: LUNA3 Comfort 1.24i. Несколько вопросов к профессионалам
Для пультаroman-kab писал(а):Это для датчика или для выносного пульта? Или и для того и другого можно любой кабель, лишь бы по сечению норм был?Bahus писал(а):Мы обычно ШВВП используем. Если не очень далеко тянуть - можно и полквадрата.
Датчик можно нарастить тем же сечением, что и штатный кабель датчика.
Но, в целом, все упирается в длину кабеля...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1746 Просмотры
-
Последнее сообщение brainstorm
-
- 23 Ответы
- 3019 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 2218 Просмотры
-
Последнее сообщение Esculap
-
- 6 Ответы
- 1460 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 6 Ответы
- 3091 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость