Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
LeoH
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 19:11
Откуда: 73 регион
Мой котел: Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное

Сообщение LeoH »

Всем привет! Работало отопление нормально, но сегодня утром выскочила е10. Давление на манометре нормальное, чуть за единицу. Почему так может быть?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное

Сообщение Starik »

LeoH писал(а): 26 ноя 2020, 17:23Почему так может быть?
Контакт пропал в самом датчике (гидравлический прессостат сдох) или в разъёмах на датчике, плате.

Автор темы
LeoH
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 19:11
Откуда: 73 регион
Мой котел: Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное

Сообщение LeoH »

Что в этом случае нужно делать?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное

Сообщение Starik »

Отключить эл. питание котла, снять переднюю крышку, найти прессостат, сдернуть разъем, одеть на место. Включить котел, проверить результат. Не помогло - покупать новый прессостат (что-то в районе 1500р) и производить замену (перекрыть отопление, слить воду с котла и т.д. и т.п.).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12142
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное

Сообщение Bahus »

2 варианта.
1. Забилась трубка манометра и стрелка банально зависла. Проверяется элементарным сливом-подпиткой котла. Стрелка должна двигаться, а не стоять как вкопанная. Если стоит - манометр под замену.
2. Забился патрубок датчика давления и мембрана не может замкнуть контакт. Либо что-то с проводкой. Проводку проверить просто (с учетом того, что по пункту 1 манометр адекватное значение показывает и фактически давление в зеленой зоне). Проводку с датчика давления сдергиваем и перемыкаем между собой скрепкой. Котел должен запуститься. ВНИМАНИЕ! ТАК ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Только для проверки.
Если п.1 в порядке и скрепка помогла - датчик давления под замену.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
LeoH
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 19:11
Откуда: 73 регион
Мой котел: Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное

Сообщение LeoH »

Starik писал(а): 26 ноя 2020, 17:54 Отключить эл. питание котла, снять переднюю крышку, найти прессостат, сдернуть разъем, одеть на место. Включить котел, проверить результат. Не помогло - покупать новый прессостат (что-то в районе 1500р) и производить замену (перекрыть отопление, слить воду с котла и т.д. и т.п.).
Сейчас попробовал. Котёл заводится, но через минуту вываливается опять е10.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 744 раза
Возраст: 59

Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное

Сообщение Starik »

LeoH писал(а): 26 ноя 2020, 18:59Сейчас попробовал.
Надо выполнить то, что Bahus предлагает, это более точная диагностика проблемы.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1431 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    965 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1255 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3137 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1971 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]