Добрый день!
У меня следующее проблема - я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов, при этом это ограничение почему-то действует только для контура отопления. Контур ГВС прогревается до 85 градусов и приходится долго ждать пока котел остынет до 60 градусов и только после этого включится отопление батарей. Какие способы решить эту проблему кроме снятия ограничения по 60 градусам?
Спасибо.
Отправлено спустя    2 часа 30 минут 58 секунд:
Котел Baxi Slim 1.3 FIN
			
			
									
						Baxi Slim и Zont
- 
				kostya_komar
 
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
- 
				BAXI - Volga
 
- Представитель BAXI 
- Сообщения: 2339
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi Slim и Zont
Если подключен бойлер на ГВС, то так и должно быть - котёл даёт полную мощность чтобы быстро прогреть бойлер.
Непонятно как у Вас подключен ZONT? по какой температуре идёт регулирование?
В помещении установленная температура воздуха выдерживается?
			
			
									
						Непонятно как у Вас подключен ZONT? по какой температуре идёт регулирование?
В помещении установленная температура воздуха выдерживается?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				kostya_komar
 
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
Baxi Slim и Zont
Бойлер подключен по ГВС. Температура регулируется по воздуху. Проблема в следующем - допустим температура ГВС прогрелась до нужного уровня, т.е. в котле температура теплоносителя 85 градусов и медленно остывает. Если температура в помещении в это время падает ниже порога, то бойлер не начинает греть батареи, так как стоит ограничение по максимальной температуре теплоносителя в 60 градусов (применяется к контуру отопления, как я понял). Отопление начинается только когда температура теплоносителя упадет до 60 градусов Если бы температура теплоносителя по контуру ГВС также ограничивалось 60 градусов, то проблемы бы не было, а так приходится ждать остывания температуры теплоносителя.
			
			
									
						Baxi Slim и Zont
Не видя схемы тяжело сказать решение, но что в первую очередь приходит в голову - поставьте смесительный узел на отопление с 3х ходовым клапаном, тогда отключаться отопление не будет. Контур "подпитается" до необхлдимой температуры. Аналог - узел в теплых полах.
			
			
									
						- 
				junkies
 
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi Slim и Zont
так насос то отопления не запускается после гвс? наверно комнатный термостат в виде зонта по температуре в доме?kostya_komar писал(а): 13 окт 2020, 17:39 Бойлер подключен по ГВС. Температура регулируется по воздуху. Проблема в следующем - допустим температура ГВС прогрелась до нужного уровня, т.е. в котле температура теплоносителя 85 градусов и медленно остывает. Если температура в помещении в это время падает ниже порога, то бойлер не начинает греть батареи, так как стоит ограничение по максимальной температуре теплоносителя в 60 градусов (применяется к контуру отопления, как я понял). Отопление начинается только когда температура теплоносителя упадет до 60 градусов Если бы температура теплоносителя по контуру ГВС также ограничивалось 60 градусов, то проблемы бы не было, а так приходится ждать остывания температуры теплоносителя.
- 
				tsv63
 
- Старожил
- Сообщения: 677
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Baxi Slim и Zont
Это как? В слимах максимум СО задается дипами или 85, или 45, а котёл только для чтения может передать этот параметр. Программно ограничить можно только расчётную температуру СО (по протоколу для этого котла).kostya_komar писал(а): 13 окт 2020, 13:32 я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов
При правильной схеме гидравлики бойлер и не должен.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
			
						- 
					- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
 
- 
						
- 7 Ответы
- 2176 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 9 Ответы
- 6536 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Андрей П_																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 5 Ответы
- 6195 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  vadim_alex																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 8 Ответы
- 3554 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  EvgenySh																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 8 Ответы
- 60 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
 
				 
				 
				 
				 
				 
				