Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 дек 2019, 13:57
- Откуда: Брянск
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 38
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Доброго дня!
Ищу замену своему двухконтурному 15 летнему 28квт юнкерсу. Присмотрелcя к nuvola
Суть проблемы: при нахождении наездами в доме 10 чел (постоянно проживает 2) из за приоритета гвс не работает отопления. Кто-то в душе, кто-то помыл руки, кто-то помыл кружку, кто-то набрал воды в тазик в сауне и т.п. (2 санузла, кухня, сауна). Из-за постоянной дерготни кранов - котел то запускается, то тухнет, изредка успевает перейти в режим отопления. Производительности по гвс хватает с головой - вода стабильной темппературы и в нужном кол-ве.
ВОПРОС: Как в это режиме ведет себе Nuvola-3 ? Допустим встроенный бкн полностью нагрет до 60град и котел работает на отопление - при достижении какой температуре в бойлере он перейдет в режим гвс ? (какой объем гор. воды он может дать не переходя из режима отопления в режим нагрева бойлера?) Есть ли настройка разности температур или т.п. ?
Ищу замену своему двухконтурному 15 летнему 28квт юнкерсу. Присмотрелcя к nuvola
Суть проблемы: при нахождении наездами в доме 10 чел (постоянно проживает 2) из за приоритета гвс не работает отопления. Кто-то в душе, кто-то помыл руки, кто-то помыл кружку, кто-то набрал воды в тазик в сауне и т.п. (2 санузла, кухня, сауна). Из-за постоянной дерготни кранов - котел то запускается, то тухнет, изредка успевает перейти в режим отопления. Производительности по гвс хватает с головой - вода стабильной темппературы и в нужном кол-ве.
ВОПРОС: Как в это режиме ведет себе Nuvola-3 ? Допустим встроенный бкн полностью нагрет до 60град и котел работает на отопление - при достижении какой температуре в бойлере он перейдет в режим гвс ? (какой объем гор. воды он может дать не переходя из режима отопления в режим нагрева бойлера?) Есть ли настройка разности температур или т.п. ?
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 61
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Steamboy, А что разве конденсационники потребляют больше газа? А вроде пишут наоборот они экономичны?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
не в этом вопрос, а вопрос в их маркетинге, времени окупаемости 10-15 лет при сроке службы 8-10 лет.
и стоимости запчастей.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 61
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Steamboy, Спасибо. Я так и подумал.
Отправлено спустя 26 минут 28 секунд:
Steamboy, А подскажите ещё пожалуйста один момент. Живу в частном доме. Канализация своя-яма.Например мыть посуду горячей водой в полный кран не выгодно. Если открою тонкой струёй-вода будет забираться с бойлера и перегрева не будет как на прямую с теплообменника.
Отправлено спустя 26 минут 28 секунд:
Steamboy, А подскажите ещё пожалуйста один момент. Живу в частном доме. Канализация своя-яма.Например мыть посуду горячей водой в полный кран не выгодно. Если открою тонкой струёй-вода будет забираться с бойлера и перегрева не будет как на прямую с теплообменника.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
тонкой струйкой хорошо мыть, когда у Вас бойлер. Проточный теплообменник требует хорошего расхода, минимум 3 л/мин.Николай Юрьевич писал(а): ↑06 окт 2020, 14:45 Если открою тонкой струёй-вода будет забираться с бойлера и перегрева не будет как на прямую с теплообменника.
Перегрева из бойлера не будет, а при использовании проточного теплообменника, может вообще не запуститься подогрев. Ну и смотря какая струйка, какого диаметра
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 61
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Steamboy, Спасибо.Т.е я могу смело открывать хотя бы в пол крана и вода из встроенного бойлера пойдёт тёплой. И при падении уровня воды включаться будет подпитка -ну и соответственно при падении температуры-включиться горелка на нагрев.А то мне не у кого спросить кто пользуется Nuvola. Буду значит брать такой котёл.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Николай Юрьевич,
и даже можно меньше открывать.
Преимущества бойлера в том, что для него не важен какой расход воды из него. Вода из бойлера будет той температуры, которую выставите на котле.
В бойлере нет уровня, он ориентируется только на температуру. При падении температуры в нём на ту величину, что установите Вы от величины уставки, сразу запускается котёл и догревает до уставки. Нагревает очень быстро. Смело можете нагревать несколько ванн подряд, горячая вода не заканчивается никогда.
П.С. хотите сказать спасибо, можете нажать мне лайк.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Николай Юрьевич, главное, установите насос циркуляции ГВС принцип его работы и схема обвязки как и для больших отдельных бойлеров.
У меня установлен простой насос Грундфос COMFORT 15-14 через таймер.
Отправлено спустя 37 минут 57 секунд:
Николай Юрьевич, Вы можете купить подобный ему простенький насос WILO STAR Z-NOVA. Он ещё менее мощный. Примерно 4 Вт.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Николай Юрьевич, забыл еще добавить...
Если будете брать Nuvola 3 B40, то купите экспанзомат для ГВС не более 8 литров объёмом. У меня такой же. Покупал на всеинструменты за 800 рублей. Если покупать родной экспанзомат, то там цены ему за этот 2-х литровый бачок не сложить.
Если будете брать Nuvola 3 Comfort, то там экспанзомат встроен. Но этот котёл дороже.
и даже можно меньше открывать.
Преимущества бойлера в том, что для него не важен какой расход воды из него. Вода из бойлера будет той температуры, которую выставите на котле.
В бойлере нет уровня, он ориентируется только на температуру. При падении температуры в нём на ту величину, что установите Вы от величины уставки, сразу запускается котёл и догревает до уставки. Нагревает очень быстро. Смело можете нагревать несколько ванн подряд, горячая вода не заканчивается никогда.
П.С. хотите сказать спасибо, можете нажать мне лайк.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Николай Юрьевич, главное, установите насос циркуляции ГВС принцип его работы и схема обвязки как и для больших отдельных бойлеров.
У меня установлен простой насос Грундфос COMFORT 15-14 через таймер.
Отправлено спустя 37 минут 57 секунд:
Николай Юрьевич, Вы можете купить подобный ему простенький насос WILO STAR Z-NOVA. Он ещё менее мощный. Примерно 4 Вт.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Николай Юрьевич, забыл еще добавить...
Если будете брать Nuvola 3 B40, то купите экспанзомат для ГВС не более 8 литров объёмом. У меня такой же. Покупал на всеинструменты за 800 рублей. Если покупать родной экспанзомат, то там цены ему за этот 2-х литровый бачок не сложить.
Если будете брать Nuvola 3 Comfort, то там экспанзомат встроен. Но этот котёл дороже.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 61
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Steamboy, Спасибо. Непременно воспользуюсь Вашими советами. А к котлу что-то подключено- типа Zont или просто комнатный термостат?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
к моей Nuvola 3 B40, подключена панель управления KHG714106412.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Именно так.
И так, на всякий случай, рециркуляция не затрагивает участок трубы от бака до крана. Расход ГВС может быть любым, можно разбавлять холодной водой, а значит, держать в бойлере более высокую температуру.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Николай Юрьевич, в котлах Nuvola температуру ГВС можно держать максимально 65 градусов. Что больше по значению, чем при использовании котлов с проточным теплообменником.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Николай Юрьевич, сделайте трассу 20 трубой и последовательное подключение потребителей - практически нивелируете необходимость слива остывшей воды. Если же делать с рециркуляцией, то можно полотенчик подключить. Рециркуляция- плюс 8 тр в бюджет на насос и фитинги.
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
И при монтаже, сразу под котлом, сделайте тройник с краном на горячей воде. Пригодится для организации сброса вакуума в баке при сливе. Так намного удобнее, чем то что предлагает делать производитель
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
И при монтаже, сразу под котлом, сделайте тройник с краном на горячей воде. Пригодится для организации сброса вакуума в баке при сливе. Так намного удобнее, чем то что предлагает делать производитель
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Да глупость это и деньги на ветер.
Только из-за сливной ямы расход воды будет минимальным, так зачем рециркуляцию городить? Просто ради прикола что ли или деньгами помусорить, а, ещё усложнить конструкцию же.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
не тот объём бойлера для полотенчика
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
есть для этого краны горячей воды на смесителях
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Объем нормальный. У меня краники не справляются. У Вас получилось слить бочку без танцев с тазиком когда анод меняли?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
У меня на этапе стройки предусмотрен вывод с центральной канализации под котлом
Ну, анод я не менял... Да и сливать весь не стоит для замены электрода. Достаточно сбросить давление в бойлере.
Но сливать пришлось, резьба подтекала на выходе ГВС из бойлера.
Котёл у меня в эксплуатации с 10го марта 2020-го года.
По поводу полотенчика останусь при своём мнении .
А через какой промежуток времени, Вы заменили электрод, после начала пользования котлом?
Грязи железистой с водопровода много в БКН?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Канализация само собой. Ревизия и анод снизу (на комфорте точно). На вашем сверху? Если снизу то без полного слива не обойтись. А чтобы слить надо организовать подсос воздуха. В инструкции предлагается раскрутить гайку на выводе гвс. Ну и оттуда пол литра литр выливается на пол. Анод за год исчезает. Накипи кружка. Железистого осадка нет, но есть 4 литра последних сильно железистых. Жесткость у меня 7 мг-экв/л. Железа мало. Анод стоит огого. В след году сделаю адаптер под более дешевые, без гайки которые
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Водой пользуемся активно
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Водой пользуемся активно
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
да, насколько я разобрался в существующей конструкции, не разбирая его...
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
это очень быстро...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Ну вообще ревизия анода раз в год и должна быть. Ну а то что исчезает - вода разная у всех, чтож теперь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
предписанно производителем или же практика показывает?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Вообще, наличие и/или срок службы анода полностью зависит от химического состояния используемой воды, её агрессивности (содержанием хлоридов).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Я подумываю поставить активный титановый анод.
Но цена конская
Но цена конская
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 дек 2019, 13:57
- Откуда: Брянск
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 38
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Живу уже пару месяцев с Нуволой. Все отлично - по комфорту с двухконтурником не сравнить. Но есть одно НО - иногда вылетает ошибка Е25. Система чистая, грязевики (котловой и системы отопления) чистые, краны вентили открыты. Вылетает предположительно в момент переключения с бойлера на отопление. Сбрасывается сама.
Подскажите куда копать ?
Подскажите куда копать ?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Вы замечали при переключении, работает насос или нет?
Вы обращали внимание при переключении гаснет горелка?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 дек 2019, 13:57
- Откуда: Брянск
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 38
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Steamboy, не могу поймать момент. Котел в цоколе. Панель управления на 1 этаже. Проходя мимо иногда вижу мигающий "error 25e" - в этот момент замечал что кто-нибудь пользуется душем. ERROR закрывает все показания на панели - что делает котел в этот момент не понятно. ERROR без моего участия превращается в "ключик". Когда горит "ключик" котел работает - видел и на отопление и на бойлер. "ключик" через несколько минут тоже исчезает сам
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Steamboy, когда нет ошибки замечал что горелка точно гаснет при переключении с ГВС на СО. При переключении с СО на ГВС не помню
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Steamboy, когда нет ошибки замечал что горелка точно гаснет при переключении с ГВС на СО. При переключении с СО на ГВС не помню
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
sersan32, что с питанием котла и заземлением?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 дек 2019, 13:57
- Откуда: Брянск
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 38
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Steamboy, стоит стабилизатор Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА. (и без него напряжение достаточно стабильное было - поставил на всякий случай).
Фаза соблюдена.
Заземление единое на весь двухэтажный дом (3 прута 3м в земле, обварены треугольником, пролиты - сопротивление естественно никто не мерял)
Фаза соблюдена.
Заземление единое на весь двухэтажный дом (3 прута 3м в земле, обварены треугольником, пролиты - сопротивление естественно никто не мерял)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Да, не тот котел глянул, прошу прощения.
Заполнение системы медленно выполнялось? Бывали случаи завоздушивания контура бойлера (булькало и т.п.), воздух не могли выгнать.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 дек 2019, 13:57
- Откуда: Брянск
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 38
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Starik, система не сливалась. Менялся только котел. Работает с сентября. Бульканий, шумов, утечек и воздуха в системе нет, давление стабильно
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
Я бы трехходовой посмотрел, свободно ли всё вращается и движется, картридж вынул, но этот так, чисто совесть успокоить. Не факт, что дело в котле, а не в системе отопления (и первая мысль была - обвязка). Если кратко - ошибку к котлу однозначно не привяжешь, разве что насос бракованный, но это вряд ли.
Предвижу довод о 15 летней беспроблемной эксплуатации, но котлы по ТТХ разные, конструкции СО всякие бывают и с годами состояние системы ухудшается. Там ещё и насосов - не только котловой, наверное, возможно терморегуляторы и т.п.
П.С. Ещё дополню. Надо замерить ёмкость конденсатора, установленного на насосе котла, соответствует ли номиналу.
Предвижу довод о 15 летней беспроблемной эксплуатации, но котлы по ТТХ разные, конструкции СО всякие бывают и с годами состояние системы ухудшается. Там ещё и насосов - не только котловой, наверное, возможно терморегуляторы и т.п.
П.С. Ещё дополню. Надо замерить ёмкость конденсатора, установленного на насосе котла, соответствует ли номиналу.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 51 Ответы
- 2769 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 16 Ответы
- 3014 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
-
- 9 Ответы
- 1795 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 2 Ответы
- 255 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 467 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя