Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?


Автор темы
flud
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 май 2013, 12:59

Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение flud »

Добрый день! Подскажите пожалуйста как перевести данный котел с режима работы по температуре в комнате в режим температуры теплоносителя.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение BAXI-Ural »

Прочитать инструкцию, особенно параграф 19... :roll:
Если не поможет, позвать соседа, поставить пол-литра.
Если и это не поможет... :mrgreen:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
flud
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 май 2013, 12:59

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение flud »

BAXI-Ural писал(а):Прочитать инструкцию, особенно параграф 19... :roll:
Если не поможет, позвать соседа, поставить пол-литра.
Если и это не поможет... :mrgreen:
Как я понимаю в параграфе 19 говориться про выставление параметра «AMBON» Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. А, как соединять там не сказанно.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12659
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение Bahus »

flud писал(а):Как я понимаю в параграфе 19 говориться про выставление параметра «AMBON» Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. А, как соединять там не сказанно.
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
Как попасть в программирование этих функций - описано там же в инструкции.
Если не установлен дополнительный комнатный термостат - установить перемычку на контакты, предусмотренные для него.
А что Вы, простите, соединять хотите? :shock:
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
flud
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 май 2013, 12:59

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение flud »

Пересоединять выносную панель управления котла. Сейчас он у меня работает как комнатный термостат. А, как я понимаю что подсоединение к котлу в режиме работы по температуре в контуре немного иное, чем по температуре в помещении.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6619
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение RADAR »

flud писал(а):Пересоединять выносную панель управления котла. Сейчас он у меня работает как комнатный термостат. А, как я понимаю что подсоединение к котлу в режиме работы по температуре в контуре немного иное, чем по температуре в помещении.
объясните - что значит в вашем понимании - пересоединять? :)

Автор темы
flud
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 май 2013, 12:59

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение flud »

Значит просто я должен поменть параметры и он будет работать в режиме температуры теплоносителя:
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12659
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение Bahus »

flud писал(а):Значит просто я должен поменть параметры и он будет работать в режиме температуры теплоносителя:
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
YES.
А где будет висеть панель - не принципиально
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение BAXI-Ural »

[b]Bahus[/b] писал(а):Параметр F10 = 02
Как попасть в программирование этих функций - описано там же в инструкции.
Если не установлен дополнительный комнатный термостат - установить перемычку на контакты, предусмотренные для него.
Bahus, не давай лишней информации, человек все равно не понимает... А лучше пусть нанимает того, кто больше соображает :mrgreen:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
flud
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 май 2013, 12:59

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение flud »

Bahus писал(а):
flud писал(а):Значит просто я должен поменть параметры и он будет работать в режиме температуры теплоносителя:
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
YES.
А где будет висеть панель - не принципиально
Всем большое спасибо!!! Всё получилось!!!! :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12659
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural писал(а):
[b]Bahus[/b] писал(а):Параметр F10 = 02
Как попасть в программирование этих функций - описано там же в инструкции.
Если не установлен дополнительный комнатный термостат - установить перемычку на контакты, предусмотренные для него.
Bahus, не давай лишней информации, человек все равно не понимает... А лучше пусть нанимает того, кто больше соображает :mrgreen:
Ярослав, да ладно тебе. :) Данная информация не скрыта, есть в инструкции. А у меня обеденный перерыв был. Вот и расписался.
Вишь, у человека все сложилось, мож ЛАЙК в сторону Baxi положит :D
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    2624 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
    bsmm2014 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3557 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01
    Alexandr I » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2411 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    78 Ответы
    3336 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1059 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость