Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс ?


Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс ?

Сообщение Петр222 »

Как правильно подсоединить датчик бойлера , ( купленный мной как доп оборудование к котлу Луна Дуо Тек МП 1. 60) к самому бойлеру Премьер Плюс 200 л ? Ведь там в гнезде есть свои датчики : датчик термостата и тепловой выключатель : оба с капиллярными трубками. Их что надо вытаскивать и в это отверстие вставлять датчик бойлера ? А эти капиллярные трубки должны работать ,особенно тепловой выключатель. Кто может подробно подсказать ? Схему электрическую на бойлер смотрел , но она мне не очень понятна

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение RADAR »

из бойлера все родные датчики вынуть и вставить купленный датчик бойлера...ничего премудрого... :) если не можете разобраться в элементарной схеме 2х контактных датчиков - то и не нужно начинать копать в этом направлении.. :!:

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

Мне нужен совет : как посадить насос ГВС на плату котла . В схеме подключения насоса - 3 жилы: фаза , ноль и земля. А на схеме подсоединения к котлу выделены только две клеммы : 4 и 5 на колодке М3 . А куда подсоединять заземление насоса ? Н а колодку М2 ? Г де общее заземление котла? . ? Но эти колодки не совсем рядом расположены?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение RADAR »

о как...так вы бы сразу весь список огласили...а то получается мысли вслух о чем то сказал...эта проблема не только этого котла, а и всех остальных - абсолютно неудобно подключать защитный проводник - это камень в огород BAXI...надо бы думать о подключении внешних нагрузок и компоновать вместе все необходимые клеммы рядом...

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

Представитель Baxi не будет против , если я заземление одного насоса ( 25-60) подключу к клемме заземления котла????
Спасибо за ответ заранее....

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение RADAR »

да наверняка не будет :) ...ничего зазорного в этом нет ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12056
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1543 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Bahus »

RADAR писал(а):да наверняка не будет :) ...ничего зазорного в этом нет ;)
Уж лучше так, чем тянуть защитный кабель через всю квартиру и втыкать его в ближайший горшок с геранью. Рассказывали и такое бывало :lol:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение garry »

Там для заземления специальная колодка есть, нужно просто не лениться и тянуть туда кусок провода.

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

garry писал(а):Там для заземления специальная колодка есть, нужно просто не лениться и тянуть туда кусок провода.
Там , это где? В котле ?. Залезал не видел .
Уже как две недели назад подключил насос бойлера на плату котла . Все работает отлично ! Также напрямую подсоединил датчик бойлера . Котел напрямую видит температуру в бойлере . Необходимую температуру я могу задать с помощью кнопочек + или - .
Мне нужна помощь специалистов из Baxi.: в инструкции сказано , что на плату котла можно сажать нагрузку( насосы ) не более 2 ампер. Если более 2 ампер , то подключайте через реле.

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

У меня одновременно будут работать 6 насосов - 3 насоса контура отопления и 3 насоса контура ТП Не хочу все это сажать на плату котла. При том у всех 6 ти насосов фаза должна прерываться через автомат( рубильник) , чтобы при желании выключить тот или иной контур. Может кто из специалистов Baxi мне выслать схему подключения 6 насосов через реле и к плате котла. Заранее буду благодарен. Я сам не спец в этой области , чтобы не задавать еще вопросов , схема нужна подробная. Реле - какое реле ? Некоторые данные могу предоставить : 3 насоса вило , каждый по 0,25 Ампер и 3 насоса грюндфос по 0,4 ампера
Или может быть в каких то примерах и инструкциях на котлы Baxi есть такая подобная схема подключения.
Спасибо за ответ

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

Есть специалисты по электрической части , которые помогут ответить : как подключить через реле к котлу насосы?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение RADAR »

Петр222 писал(а):Есть специалисты по электрической части , которые помогут ответить : как подключить через реле к котлу насосы?
конечно есть...наберите телефон местного АСЦ и вопрос будет решен...т.к. вопрос очень сильно элементарный и если вы не знаете на него ответ - то лучше вызвать мастера...дабы не напортачить...

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

Это самое простое , что вы можете ответить??
Если бы я хотел это сделать - то уже давно бы сделал. Когда человек не знает что ответить , отвечает - обратитесь к мастеру.
Поэтому я прошу ответить тех , кто знает ....

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение RADAR »

это самый правильный для вас ответ...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12056
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1543 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Bahus »

Мощность насосов не должна превышать 130 Ватт (общая) (если не изменяет память). Но вешать их на одну колодку считаю неправильным. Поставьте гидравлический разделитель и подключите насосы через комнатный термостат. Это наиболее простая схема. Иначе Kromshroeder и ему подобные....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

Да приходиться лазить по интернету , вчитываться , хотя Baxi могло бы подробную схему как приложение где то выложить..

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

RADAR писал(а):это самый правильный для вас ответ...
Да приходиться лазить по интернету , вчитываться , хотя Baxi могло бы подробную схему как приложение где то выложить..
А Вы здесь получается самый умный , да ? Решаете кому что правильно....

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение RADAR »

Петр222 писал(а):
RADAR писал(а):это самый правильный для вас ответ...
Да приходиться лазить по интернету , вчитываться , хотя Baxi могло бы подробную схему как приложение где то выложить..
А Вы здесь получается самый умный , да ? Решаете кому что правильно....
видите-ли..- это очень просто для любого мало-мальски понимающего мастера...следовательно даже если Вам дать схему - Вы не сможете самостоятельно воплотить в жизнь эту схему...так зачем вообще отвечать на этот вопрос?...сразу мастера и всё...и я не самый умный, а вижу по вопросу - уровень Ваших способностей в этой сфере и как подсказать...есть вот мастера, которые не сталкивались например с какой-то специфической проблемой - это одно...а есть слишком любознательные и не понимающие пользователи - это другое...я вот тоже например несколько вещей интересных здесь подчерпнул...вот и всё...

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

Мой вопрос адресован представителям Baxi , а не просто любознательным товарищам.
Кстати , звонил вчера в техподдержку Baxi - никто не берет трубку .....
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12056
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1543 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Bahus »

Петр222 писал(а):Мой вопрос адресован представителям Baxi , а не просто любознательным товарищам.
Кстати , звонил вчера в техподдержку Baxi - никто не берет трубку .....
От праздников никак не отойдут :D (извините за флуд)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение BAXI-Ural »

Петр222 писал(а):Мой вопрос адресован представителям Baxi , а не просто любознательным товарищам.
Кстати , звонил вчера в техподдержку Baxi - никто не берет трубку .....
По нашему преддыдущему общению я сделал вывод, что будет безответственно с нашей стороны что-либо советовать...
Аппендэктомия - рутинная операция для любого хирурга, но если за дело возьмется самоуверенный делитант, то пациента точно зарежет...
Я Вам как представитель BAXI официально заявляю: "обратитесь к специалистам". В Казани обязательно найдутся.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Петр222 »

Обратился в Шнайдер Электрик. Отсканировал несколько электр. схем из инструкции на котел Baxi и послал. Получил ответ : подобрали конкретное реле . Вот спасибо так спасибо. А Baxi занимается отписками , делает слишком умное выражение лица : " обращайтесь к специалистам". А вы тогда какие специалисты??? Представители Baxi ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12056
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1543 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение Bahus »

Петр222 писал(а):Обратился в Шнайдер Электрик. Отсканировал несколько электр. схем из инструкции на котел Baxi и послал. Получил ответ : подобрали конкретное реле . Вот спасибо так спасибо. А Baxi занимается отписками , делает слишком умное выражение лица : " обращайтесь к специалистам". А вы тогда какие специалисты??? Представители Baxi ?
uno momento, Baxi занимается котельным оборудованием. Какие претензии, а?. Электроникой занимаются сторонние организации, к ним обращайтесь, 50 раз сказали.....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс

Сообщение BAXI-Ural »

Петр222 писал(а):Обратился в Шнайдер Электрик. Отсканировал несколько электр. схем из инструкции на котел Baxi и послал. Получил ответ : подобрали конкретное реле . Вот спасибо так спасибо. А Baxi занимается отписками , делает слишком умное выражение лица : " обращайтесь к специалистам". А вы тогда какие специалисты??? Представители Baxi ?
А Вам чо надо-то?! Учебник для ГПТУ??!! Вот искренне не понимаю, какие проблемы в подключении промежуточного реле??? Уже и Шнайдерам мозги полощите... :evil:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    4620 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    2088 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как правильно сделать отопление
    8 Ответы
    2865 Просмотры
    Последнее сообщение Esge25
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    1970 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не правильно греет ГВС
    AlekseyGaf » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    763 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость